state написал : А сколько пластиковая арматура в ходу по времени? Сколько лет? Не разложится со временем?

Думаю прослужить должна не меньше пенопласта, пеноплекса. Вот америкосы бодро штампуют бетонированный участок дороги с помощью стеклопластиковой арматуры. www.youtube.com/watch?v=PhvfczJcWuI

Вот смотрите, например, надо делать бетонную конструкцию при высоком УГВ или в болоте. Что, кстати, не редкость в дачном строительстве. Стальная, сколько не гидроизолируй хочешь-нехочешь подвергнется коррозии. Даже если набить бетон добавкой Д5 все равно какое-то просачивание воды будет.

0
avoronin
avoronin
Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

28.11.2014 в 20:44:17

Испытания НИИЖБ

Испытания дорожных плит армированных металлической и композитной арматурой.

На предприятии ОАО «Моспромжелезобетон» при участии НИИЖБ и ООО «Промтрест-18» были изготовлены и испытаны образцы дорожных плит ПД 3×1,75-2АСП; 3×1,75-2АБП с неметаллической арматурой и металлической арматурой. В результате испытаний установлено:

максимальный момент, при котором произошло разрушение плиты, армированной металлической арматурой А500С составил 1,12 тм, а плиты, армированной стеклопластиковыми стержнями – 1,5 тм (при нормативной нагрузке 0,26 тм).

момент трещинообразования образцов был равен соответственно 0,46 тм и 0,45 тм;

ширина раскрытия трещин для железобетонной плиты составляла при М=0,77 тм – 0,1 мм, при М=1,0 тм – 0,2 мм, а для плиты, армированной стеклопластиковой арматурой при М=0,77 тм – 1,5 мм, при М=1,08 тм – 2,0 мм;

максимальное перемещение плиты составило соответственно 2,7 см и 8,0 см.

В плите со стеклопластиковыми стержнями после образования трещин на каждом этапе загружения наряду с интенсивным раскрытием трещин отмечено существенное перемещение плит. Следует отметить, что вследствие малых относительных деформаций стеклопластиковых стержней, сопоставимых, по-видимому, с деформациями сжатого бетона, разрушений последнего не происходит, что и вызывает существенные перемещения плит.

Испытания показали надежность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном, о чем свидетельствуют равномерный по длине образца шаг трещин в бетоне растянутой зоны и отсутствие продергивания стержней, вплоть до разрушения образцов.

Проведенные исследования подтвердили принципиальную возможность использования неметаллической композитной арматуры в элементах конструкций, работающих на упругом основании. Разработаны рабочие чертежи дорожных плит массового изготовления размером 3,0×1,75×0,14 м (шифр НСК 296-07), армированных неметаллической композитной арматурой, и предназначенных для покрытий внутрипостроечных и объездных дорог.

Для расширения областей применения композитной неметаллической арматуры и детального изучения ее совместной работы с бетоном целесообразно продолжить исследования и провести испытания конструкций различного назначения. Особый интерес представляет использование неметаллической арматуры в предварительно напряженных железобетонных конструкциях.

В.Ф. Степанова, д-р техн. наук, заместитель директора НИИЖБ.,

Г.М. Красовская, канд. техн. наук

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева – филиал ФГУП «НИЦ «Строительство»109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.11.2014 в 06:05:50

avoronin написал : Стальная, сколько не гидроизолируй хочешь-нехочешь подвергнется коррозии.

а в плотине днепрогэса какая арматура?

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12276

29.11.2014 в 07:13:30

andrewkhv написал : в плотине днепрогэса какая арматура?

Не было тогда стеклопластика. Если следить за внешним состоянием железобетонных конструкций, то и арматура ржаветь не будет.

0

ИМХО (IMHO)

avoronin
avoronin
Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

01.12.2014 в 13:59:42

Плотина эта мост (как минимум в той части, где происходит слив воды), поэтому там определенно стальная. Но если вы бывали на плотине электростанции. Я например, был на Юмагузинской 2 года назад, то вы должны знать, что основная часть плотины (запруды) -- это не бетон, а насыпной грунт (глина и щебень). Бетон лишь для того, чтобы не размывало. И бетон там гидротехнический. Насколько я знаю, он там не М500, а М700-М800 со специальными добавками.

Судя по некоторым старым фотографиям, раньше плотины армировали брёвнами. хе-хе

0
Вложение
stroitel83
stroitel83
Новичок

Регистрация: 25.06.2016

Северодонецк

Сообщений: 0

25.06.2016 в 14:33:14

Преимущества Стеклопластиковой Композитной Арматуры:

  • В 9 раз легче чем металлическая арматура
  • 100% устойчивость к коррозии
  • Дешевая транспортировка
  • Композитная Арматура более прочная, по сравнению с металлом
  • Не проводит электричество, не намагничивается.
0
patriczhuksss
patriczhuksss
Новичок

Регистрация: 08.05.2017

Луганск

Сообщений: 1

08.06.2017 в 14:10:59

При строительстве дома очень важно правильно рассчитать количество арматуры для фундамента. Сделать это вам поможет эта программа http://rasschitai.ru/ves_armatury.html . С помощью калькулятора арматуры можно, зная вес и длину одного стержня узнать общий вес необходимой вам арматуры, либо необходимое количество стержней и их общую длину. Эти данные помогут быстро и легко рассчитать объем арматуры для выполнения необходимых вам работ.

0
vladislavmarchenko
vladislavmarchenko
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Ижевск

Сообщений: 0

20.02.2018 в 13:43:00

Я сам строил себе дом, старался уложиться в очень ограниченную сумму, поэтому экономил там, где это было возможно с минимальной потерей качества, потому и использовал стеклопластиковую арматуру для армирования уличного септика. Рекомендую покупать напрямую у производителей НАНО-СК – выходит дешевле. Некачественная арматура может дорого в дальнейшем аукнуться.

Арматуру надо использовать с большой осторожность, материал при резке может травмировать. Понравилось, что материал легкий, доступная цена, повышенная прочность на разрыв, его можно и нужно применять в агрессивных средах т.к. материал устойчив к коррозии. Надо понимать, что материал из-за его пластичности нельзя использовать в фундаменте.

0
vladislavmarchenko
vladislavmarchenko
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Ижевск

Сообщений: 0

25.04.2018 в 14:18:00

Решил утеплить дачу снаружи и для армирования стен купил композитную сетку от нано ск. Так как сетка не подвержена коррозии и доступна по цене, можно ее использовать при наружных работах. По сравнению с другими материалами, сетка намного легче и проще для установки. Качественное соединение кладочного слоя с утеплителем, быстрота в работе. В течении месяца все было сделано и теперь зимой я могу проводить на даче не только выходные, но и отпуск.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

27.04.2018 в 06:55:33

vladislavmarchenko написал: Решил утеплить дачу снаружи и для армирования стен купил композитную сетку от нано ск. Так как сетка не подвержена коррозии и доступна по цене, можно ее использовать при наружных работах. По сравнению с другими материалами, сетка намного легче и проще для установки. Качественное соединение кладочного слоя с утеплителем, быстрота в работе. В течении месяца все было сделано и теперь зимой я могу проводить на даче не только выходные, но и отпуск.

vladislavmarchenko, Неудачно пишете рекламные посты, видно, что вы ничего не понимаете в том о чём пишете.

0
paratesla
paratesla
Новичок

Регистрация: 28.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 0

28.08.2019 в 08:57:52

avoronin написал: Часто возникает вопрос о том, какую арматуру использовать. Несмотря на стремление продавцов прорекламировать стеклопластиковую арматуру, профессиональные строители используют её с осторожностью. Прямо сейчас езжу на работу мимо строительства развязки Каширского шоссе и МКАД. Наблюдаю монолитные работы. И там не видно ни единого стеклоплатикового прутка. Исключительно сталь и по крайней мере арматурные каркасы опор моста жёстко сварены.

Вот главный недостаток стеклопластиковой арматуры и его продавцы, если и упоминают, то вскользь:
"Стеклопластиковая арматура очень легко изгибается, то есть имеет низкий модуль упругости. Это в свою очередь существенно сужает сферу применения материала: фундаменты, дорожные плиты и т.д. Но что касается перекрытий, то здесь необходимы особые условия и привлечение специалистов для проведения необходимых расчетов." -- http://www.bsk2000.ru/info/stekloplastik-armatura/dostoinstva-nedostatki/

То есть говорят, ну есть такой момент, ну да, но это всего лишь один недостаток. Тем не менее, это главный недостаток, который сводит на нет все преимущества. Модуль упругости меньше в 4 раза, значит на конструкциях, где критичен прогиб (плиты перекрытия, ригели, балконы, пролеты и т.п.) нужно брать арматуру толще в 4 раза (сечение), а не тоньше в 2 раза как рекламируют. Тоже самое можно сказать про стены и колонны (стоящие вертикально элементы). То есть, если в плите перекрытия рекомендована стальная арматура 10 мм, то надо брать на её замену стеклопластик 20 мм (в 4 раза больше сечение), а не 8 мм как рекомендуют строители. Люди, продвинутые в математике, могут вникнуть в дальнейшие подробности из сопромата. http://www.math24.ru/beam-deflection.html

Моё видение после всего этого такое: там где критичен прогиб, стеклоплатиковой арматуре сразу нет. Там, где прогиб не критичен, а важен разрыв, стеклоплатик можно рассматривать. Кстати, американцы используют её при строительстве дорог (там где полотно лежит на подушке), но не мостов.

Главный вопрос, который я хочу обсудить такой в каком случае можно, а в каком случае точно нельзя использовать стеклопластиковую арматуру.

Где нельзя: плиты перекрытия, ригели, мосты, опоры, колонны.

Где можно и желательно: монолитные плиты (дороги, заезды) лежащие на земле, при условии, что правильно сделана подушка.
Септики, подземные, подводные, береговые бетонные изделия (кроме мостов), особенно в агрессивных средах, например септики, где важнее, чтобы не было коррозии.

В стенах монолитного дома, у склоняюсь к возможному использованию стеклопластиковй арматуры в сочетании со стальной (на углах и проемах стальная, в основной массе стены стеклопластиковая).

Не уверен насчёт свай, но скорее нет.

У кого есть ещё какое аргументированное мнение на эту тему.

avoronin, У стальной арматуры есть один огромный плюс, ее можно варить, ну и естественно прочность на изгиб у нее значительно превышает прочность стекла. Железобетон сам по себе композит, а если вместо стальной арматуры пихать еще один композит, то сама идея композита теряет смысл. Можно так же прочитать на этом сайте о стальной арматуре http://promtehst.ru/shop/category-armatura