haramamburu написал : Эт просто на это не обращали внимания при массовом использовании АЕ1031... в которых не было эл.маг. расцепителя...

Очень давно выкинул их, но лампочки перегорают без спецэффектов... ... Более того не наблюдал такого эффекта и на даче с автоматическими (которые имели на мой взгляд излишне чувствительный эл.маг. расцепитель...) пробками на 6,3А...

haramamburu написал : ЗЫ Точнее так скажу - "проволочка" там точно "перегорает", а вот насколько он является именно "предохранителем"...

Скорее всего не является...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.11.2014 в 21:19:49

Юрий-Электр написал : IEK-овские автоматы этим грешат

Любой адекватный автомат будет этим грешить. КЗ в нагрузке, знаете ли...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.11.2014 в 01:45:09

Ребята! Вы что, серьезно воспринимаете очередную шутку СергеяЕ? ;)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2014 в 03:49:05

cooler.od написал : Реактивные штоль? :)

Вам смешно,а я еще в детстве видел полет лампочки,через весь коридор,да и потом на работе одна лампа так рванула что глухой матовый плафон стал дырявым.

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

28.11.2014 в 10:02:47

Надежный проверенный способ. Лампочка фиксируется с патрону, шипы служат защитой от кражи. Продается в электромонтаже, только смотрите чтобы стояла печать поверки

"Ребята! Вы что, серьезно воспринимаете очередную шутку СергеяЕ? " АндрейКХВ, ты что? он серьезный человек

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

28.11.2014 в 12:38:14

haramamburu написал : "проволочка" там точно "перегорает"

В Е27. А многие Е14 при хорошем ТКЗ взрываются прекрасно.

Alex___dr написал : не наблюдал такого эффекта и на даче

И какой там ТКЗ? :)

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.12.2014 в 03:12:20

SergeyE написал : Чем усилить лампы накаливания ? Что-то в последнее время не просто перегорают с вырубанием автоматов, но еще и вылетать из плафонов на пару метров стали (60Вт, Е14 - Филипс и прочие). Чем дополнительно проклеить стык стеклянной колбы и цоколя ?

Поставь КЛЛ, и запитай их постоянным током 380 Вольт. Проверено, работают нормально, и счётчик меньше накручивает.

Nadejda написал : купить светодиодки - экономить электроэнергию надо

Только с дорогим драйвером - иначе мерцать будут похлеще ЛЛ с дроссельным включением.

rip87 написал : Автомат срабатывал синхронно с каждым перегоранием лампочки, без спецэффектов...

Для этого нужен автомат В6

SergeyE написал : вылет лампочки был зафиксирован при уже включенном свете - не менее пары минут уже горел

У вас при перегорании лампы образовалась дуга между электродами. По этой причине лампу разорвало. Во многих моделях ламп имеется предохранитель, а в ваших его не оказалось. Предохранитель имеет вид более тонкого платинитового (не платинового! гуглите что такое платинит) волоска, с током перегорания 16А.

haramamburu написал : А даст следующее - при перегорании встроенного предохранителя в ЛН - возникает избыточное давление (что и выстреливает колбу), так вот эти отверстия и отведут это давление

Не спорю.

haramamburu написал : "проволочка" там точно "перегорает", а вот насколько он является именно "предохранителем"... хз

haramamburu написал : Кто знает при каком Iн он срабатывает...

16А. Да ещё и селективный, зараза. Селективность наоборот..... Защита от дурака, если лампочку к 40А линии подключат вдруг.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.12.2014 в 15:03:53

Маугли7111 написал : и запитай их постоянным током 380 Вольт.

Почему именно 380? Не 220, не 310 - а именно 380!

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.12.2014 в 00:55:41

haramamburu написал : Почему именно 380? Не 220, не 310 - а именно 380!

220 для КЛЛ мало, это как 155 Вольт переменного тока. 310 - маловато - при этом значении они только начинают нормально светить (особенно отработавшие 1000 часов) 340-355 - идеальный вариант и для новых и для старых ламп (старые меньше изнашиваются за счёт поддержания токовых характеристик) - от 340 Вольт до 400 Вольт практически не изменяется светимость КЛЛ, а потребляемая мощность слегка падает. Поэтому 380 Вольт постоянного тока - самое то, что доктор прописал. Снижается динамическое сопротивление газового столба электрическому току, мощнее резонанс и выше КПД, и транзисторы меньше греются за счёт того, что не переходят в линейный режим.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.12.2014 в 08:12:05

Маугли7111 написал : Поставь КЛЛ, и запитай их постоянным током 380 Вольт. Проверено, работают нормально, и счётчик меньше накручивает.

Замечательно, осталось только написать, как получить в домашних условиях постоянку 380В :)

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

03.12.2014 в 08:05:21

ksiman написал : Замечательно, осталось только написать, как получить в домашних условиях постоянку 380В

Выпрямитель с активным PFC, стабилизированным, повышающим выпрямленное напряжение до 380 Вольт (как в БП современных TV и компьютерных БП мощностью от 600 Вт)

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

04.12.2014 в 22:16:57

Маугли7111 написал : Поставь КЛЛ, и запитай их постоянным током 380 Вольт. Проверено, работают нормально, и счётчик меньше накручивает.

а трубчатые ЛЛ тоже лучше так запитывать ?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.12.2014 в 23:07:15

andrewkhv написал : Ребята! Вы что, серьезно воспринимаете очередную шутку СергеяЕ?

SergeyE у нас тут рекордсмен по количеству созданных тем на форуме....

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.12.2014 в 23:10:44

Лампы усиливаются бронелампами с нанопокрытием. Только что посмотрел, в Школе ремонта показывали. Там ещё показали прикольный девайс, включаешь его в розетку - и электросети уже тебе сами платят за электроэнергию. :)

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

05.12.2014 в 04:42:53

SergeyE написал : а трубчатые ЛЛ тоже лучше так запитывать ?

Можно, но при условии если взять схему от КЛЛ: 26-32 Вт для ламп 36 Вт или 2*18 Вт последовательно (нити накала ламп в точке их соединения между собой перемкнуть). 13-15 Вт для ламп 18 Вт. Можно использовать промышленно изготовляемые ЭПРА и питать их от 380 Вольт постоянного тока (при этом убедитесь, чтобы схема была с классическим блокинг-генератором с динисторным запуском без электролитического конденсатора в базовой цепи транзистора нижнего плеча схемы).