Анкл Бенц написал : Какое сечение 0-го провода (приходящего) дифавтомата в щите, если Р=18 кВт, Iном =16 А?
Приходящего -- т.е., идущего от вышестоящего автомата, дифа, узо?
Вы даете данные чего -- написанные на корпусе этого дифа, в который приходит провод под вопросом? Нужны данные вышестоящего автомата -- вводного или лестничного, в зависимости от того, как у вас устроено. Именно он защищает провода, идущие до отдельных дифов в щите, и они должны соответствовать ему.
Если вышестоящий автомат на 40А, то и фазные, и нулевые провода, которые от него раскидываются на дифы, узо и автоматы в щитке, должны быть не менее 6 квадратов. Если 25А -- то 4. И PE (земля в просторечии), если есть, должен быть того же сечения. Специальные инструкции по щиткам есть, но это (равные сечения) -- требования более общие, скажем, в ПУЭ7 это пункт 7.1.45. У вас в квартире явно есть однофазные линии, так что действует "Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников".
А вообще, кинули бы фото щита (и, если есть, лестничного тоже), а то в пересказе понять трудно, что там у вас. Что, фазные провода по 6 квадратов, а нулевые по 2,5? Это как-то странно совсем.
30.11.2014 в 17:17:37
01.12.2014 в 01:36:19
Согласно Акта защита в квартирном щитке в соответствии с разрешенной мощность 18 кВт на ток не превышающий 32 А. Дифы стоят DSH 941 R (1P+N 16/30). Выключатель 3P 32A.(S 203). Фото завтра.
01.12.2014 в 15:00:54
Щиток выглядит так. От дифавтоматов в квартиру провод 2.5 мм кв. 0- провод тоже сейчас 2,5 мм кв . Перемычки инспектор сказал сделать 6 мм кв. (было 2,5мм кв). Нужно ли менять нулевой на 6 мм кв по ПУЭ? Если ставить 6 мм кв синюю рейку надо менять?
01.12.2014 в 15:09:21
Ого там бардак :)
01.12.2014 в 15:13:42
В первую очередь менять надо электриков. Позовите хлопца "с руками". Он вам все поменяет. Только вот одной бутылкой тут явно не отделаться.
01.12.2014 в 15:16:24
S203 - вводной на 32А. Требования инспектора вполне правомерны. 2,5 маловато будет.
01.12.2014 в 16:01:05
1) сечение нулевого защитного проводника питающей линии - не менее сечения фазного. ПУЭ... 2) внутрищитовую разводку положено выполнять проводом сечением не менее 6 кв.мм (кроме линий, питающих одиночные автоматы групповых линий - там он должен быть не менее сечения провода групповой линии). ГОСТ на электрощитовове оборудование...
01.12.2014 в 23:17:15
Я правильно понял, что нулевые провода от дифавтоматов на голубые клеммники (находятся вверхней части щитка) должны быть 6 мм кв, даже если это розеточная группа с проводом 2,5 мм кв. Щиток не закончен, какие есть недочеты.
01.12.2014 в 23:19:15
Можно фото правильно собранного щитка