Анкл Бенц написал : Р=18 кВт

Анкл Бенц, а вам 18 к/ватт выделили ??

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

30.11.2014 в 17:07:07

Анкл Бенц написал : Какое сечение 0-го провода (приходящего) дифавтомата в щите, если Р=18 кВт, Iном =16 А?

Приходящего -- т.е., идущего от вышестоящего автомата, дифа, узо?

Вы даете данные чего -- написанные на корпусе этого дифа, в который приходит провод под вопросом? Нужны данные вышестоящего автомата -- вводного или лестничного, в зависимости от того, как у вас устроено. Именно он защищает провода, идущие до отдельных дифов в щите, и они должны соответствовать ему.

Если вышестоящий автомат на 40А, то и фазные, и нулевые провода, которые от него раскидываются на дифы, узо и автоматы в щитке, должны быть не менее 6 квадратов. Если 25А -- то 4. И PE (земля в просторечии), если есть, должен быть того же сечения. Специальные инструкции по щиткам есть, но это (равные сечения) -- требования более общие, скажем, в ПУЭ7 это пункт 7.1.45. У вас в квартире явно есть однофазные линии, так что действует "Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников".

А вообще, кинули бы фото щита (и, если есть, лестничного тоже), а то в пересказе понять трудно, что там у вас. Что, фазные провода по 6 квадратов, а нулевые по 2,5? Это как-то странно совсем.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2014 в 17:17:37

stroke,

Анкл Бенц написал : Пришел инспектор сказал должен быть 6 мм кв.

Вряд ли это в квартире.

0
Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

01.12.2014 в 01:36:19

Согласно Акта защита в квартирном щитке в соответствии с разрешенной мощность 18 кВт на ток не превышающий 32 А. Дифы стоят DSH 941 R (1P+N 16/30). Выключатель 3P 32A.(S 203). Фото завтра.

0
Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

01.12.2014 в 15:00:54

Щиток выглядит так. От дифавтоматов в квартиру провод 2.5 мм кв. 0- провод тоже сейчас 2,5 мм кв . Перемычки инспектор сказал сделать 6 мм кв. (было 2,5мм кв). Нужно ли менять нулевой на 6 мм кв по ПУЭ? Если ставить 6 мм кв синюю рейку надо менять?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

01.12.2014 в 15:09:21

Ого там бардак :)

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

01.12.2014 в 15:13:42

В первую очередь менять надо электриков. Позовите хлопца "с руками". Он вам все поменяет. Только вот одной бутылкой тут явно не отделаться.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

01.12.2014 в 15:16:24

S203 - вводной на 32А. Требования инспектора вполне правомерны. 2,5 маловато будет.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

01.12.2014 в 16:01:05

1) сечение нулевого защитного проводника питающей линии - не менее сечения фазного. ПУЭ... 2) внутрищитовую разводку положено выполнять проводом сечением не менее 6 кв.мм (кроме линий, питающих одиночные автоматы групповых линий - там он должен быть не менее сечения провода групповой линии). ГОСТ на электрощитовове оборудование...

0
Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

01.12.2014 в 23:17:15

Я правильно понял, что нулевые провода от дифавтоматов на голубые клеммники (находятся вверхней части щитка) должны быть 6 мм кв, даже если это розеточная группа с проводом 2,5 мм кв. Щиток не закончен, какие есть недочеты.

0
Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

01.12.2014 в 23:19:15

Можно фото правильно собранного щитка

0