Щиток выглядит так. От дифавтоматов в квартиру провод 2.5 мм кв. 0- провод тоже сейчас 2,5 мм кв . Перемычки инспектор сказал сделать 6 мм кв. (было 2,5мм кв). Нужно ли менять нулевой на 6 мм кв по ПУЭ? Если ставить 6 мм кв синюю рейку надо менять?
01.12.2014 в 15:09:21
Ого там бардак :)
01.12.2014 в 15:13:42
В первую очередь менять надо электриков. Позовите хлопца "с руками". Он вам все поменяет. Только вот одной бутылкой тут явно не отделаться.
01.12.2014 в 15:16:24
S203 - вводной на 32А. Требования инспектора вполне правомерны. 2,5 маловато будет.
01.12.2014 в 16:01:05
1) сечение нулевого защитного проводника питающей линии - не менее сечения фазного. ПУЭ... 2) внутрищитовую разводку положено выполнять проводом сечением не менее 6 кв.мм (кроме линий, питающих одиночные автоматы групповых линий - там он должен быть не менее сечения провода групповой линии). ГОСТ на электрощитовове оборудование...
01.12.2014 в 23:17:15
Я правильно понял, что нулевые провода от дифавтоматов на голубые клеммники (находятся вверхней части щитка) должны быть 6 мм кв, даже если это розеточная группа с проводом 2,5 мм кв. Щиток не закончен, какие есть недочеты.