05.12.2014 в 15:03:10
Ничего не знаю про Ростурпласт. Есть инструкции по монтажу пластиковой канализации - там всё написано, куда ставить жёсткие хомуты, куда плавающие, где оставить зазоры.
05.12.2014 в 15:33:21
Mazayac написал : Ничего не знаю про Ростурпласт. Есть инструкции по монтажу пластиковой канализации - там всё написано, куда ставить жёсткие хомуты, куда плавающие, где оставить зазоры.
у меня длина всей канальи 1-3 метра максимум, я оставил зазор в раструбах 5мм и хочу все крепко закрепить. инструкций в интернете полно но они все инкубаторские и не понятные.
05.12.2014 в 16:49:33
Есть официальные документы от производителей. Но найти действительно тяжело в кучах самописной ерунды. Кратко: под раструбом ставится жёсткий хомут, через 1-1,5 метра от раструба - плавающий хомут. Только зазоров недостаточно, как замоноличенная труба у Вас расширяться-сжиматься будет?
Вот это хотя бы почитайте:
05.12.2014 в 23:17:11
Mazayac написал : Есть официальные документы от производителей. Но найти действительно тяжело в кучах самописной ерунды. Кратко: под раструбом ставится жёсткий хомут, через 1-1,5 метра от раструба - плавающий хомут. Только зазоров недостаточно, как замоноличенная труба у Вас расширяться-сжиматься будет?
Вот это хотя бы почитайте:
спасибо что помагаете! я еще не сделал если не достаточно могу 1 см сделать, или как?, насчет хомутов спасибо!, но с учетомчто у меня длиннее метра 1 труба, остальные все короче или около метра....у меня каналья в лево от стояка на метр и в право на полтора вот и вся каналья) видимо все хомуты кроме одного будут фиксированные жестко. т.е. какя понял на каждом раструбе хомут жесткий обязательно должен быть правильно?. вот фото моей системы на верху а на раструбах которые под наклоном 45 градусов наверно уж не надо хомуты? а если я схему нарисую вы сможете показать где какие хомуты лучше поставить?
05.12.2014 в 23:58:20
Если всё ограничится тем, что на фото, то достаточно буквально одного хомута на стояк и по одному хомуту в дальних точках левой и правой "веток". Дальше по трассам 50мм сами разберётесь: если от раструба до раструба ~ 1 метр, то по одному жёсткому хомуту у каждого раструба будет предостаточно.
Задача хомутов - не дать саморазобраться канализации и не допустить провисания/сползания труб.
06.12.2014 в 12:13:55
Mazayac написал : Если всё ограничится тем, что на фото, то достаточно буквально одного хомута на стояк и по одному хомуту в дальних точках левой и правой "веток". Дальше по трассам 50мм сами разберётесь: если от раструба до раструба ~ 1 метр, то по одному жёсткому хомуту у каждого раструба будет предостаточно.
Задача хомутов - не дать саморазобраться канализации и не допустить провисания/сползания труб.
ну да я тоже думаю тут ничего не произойдет особо, а зазор какой в раструбах оставить 0.5 или 1 см?
06.12.2014 в 13:20:17
1 см, чтобы не гадать.
19.12.2014 в 15:00:15
Mazayac написал : 1 см, чтобы не гадать.
еще пожалуйста, 1 см оставлять только где трубы входят в фиттинги или везде? фиттинг с фиттингом(отводом) нужно оставлять зазор?
19.12.2014 в 19:41:56
Такие короткие соединения можно без зазора.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.