alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

30.11.2014 в 15:30:30

как подключить звуковой оповещатель к сигнал20п?в паспорте не написано,как его связать с сигналом ?

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

30.11.2014 в 17:35:06

«Сигнал - 20П 38 исп.01», «Сигнал - 20П SMD» Руководство по эксплуатации версии 2.03 Изм.5 АЦДР.5032-06 от 03.10.06 на странице 38. в других версиях руководств просто найдите приложение В - там есть четкая схема подключения.

0
alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

30.11.2014 в 18:30:39

Mutny написал : «Сигнал - 20П 38 исп.01», «Сигнал - 20П SMD» Руководство по эксплуатации версии 2.03 Изм.5 АЦДР.5032-06 от 03.10.06 на странице 38. в других версиях руководств просто найдите приложение В - там есть четкая схема подключения.

подключил я к контактом к5 в конфигураций сигнала -реле 5сирена..

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

30.11.2014 в 19:09:47

Какая версия Сигнала? автономно работает или под пультом (софтом)? сирена с основным и управляющим питанием или просто "+" и "-"? схему собирали пропуская питание через "сухой контакт" или просто посадили сирену на клемы К5?

0
alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

30.11.2014 в 19:50:35

версия сигнала 205,с пульта с2000(но сейчас пульт к нему не подключен)...просто "+" и"-"..просто посадил на к5,,сухой контакт-к контакту к5 поддключаю еще и ризистор только к + или - ?как вообще делается сух.контакт?

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

30.11.2014 в 21:33:14

какие марки диодов ставили при подключении к К5 "+" и "-"? по какой схеме ставили диоды? диоды ставили? остальные контролируемые цепи диодами и резисторами глушили?

0
alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

01.12.2014 в 01:07:26

Mutny написал : какие марки диодов ставили при подключении к К5 "+" и "-"? по какой схеме ставили диоды? диоды ставили? остальные контролируемые цепи диодами и резисторами глушили?

один диод подключал +(анод) а минус(канод)...подскажите -контролируемые цепи это от реле?

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

01.12.2014 в 01:20:44

неправильно. внимательно посмотрите на схему подключения в Приложении В Руководства по эксплуатации и соберите ее, используя диоды и резисторы указанных в схеме номиналов и маркировки в соответствующей полярности.

и еще - у диода нет канода - есть катод.

0
alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

01.12.2014 в 16:07:44

0
Вложение
alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

01.12.2014 в 16:09:00

Я случайно не обращайте внимания))

0
alamis
alamis
Новичок

Регистрация: 09.09.2014

Сочи

Сообщений: 56

01.12.2014 в 16:20:51

Вот так https://yadi.sk/i/rFAjF4N7d5EVC ?(не смотрите что не закручены) И хотел спросить-может оповещатель не будет работать пока не подключу сигнал к пульту с2000?

0