skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

08.02.2015 в 21:12:23

POMOR написал : У меня так и было - если не пользуюсь горячей водой - она через час текла уже чуть теплая. И полотенчик становился холоднее. Но, если пропускал воду минут 10 - она становилась нормально горячей. Оказалось - соседи чуть ниже перекрыли стояк и включили бойлер. Еле их вычислили. Подача горячей воды была верхняя. Сантехник раз 10 воздух спускал, пока я не пообещал претензию написать в УК. Пришла управляющая и проверила все квартиры ниже.

Пропустите воду минут 10-20 - если станет горячей - значит кто-то стояк перекрыл или заузил. При этом циркуляции не будет. Если днем вода в норме - значит ей больше пользуются.

Или на ночь отключают циркуляционный насос, и пока весь стояк не слил, воды не получишь горячей.

0
Boom
Boom
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 101

08.02.2015 в 21:37:00

не зря я сразу про ИТП спросил. В общем, если температура воды после слива растет, либо заужение в стояке, либо отключенный циркуляционный насос. Если не растет - УК набивает себе карман за ваш счет путем снижения температуры ГВС на ИТП (программируется элементарно). В любом случае воевать вам с УК...

0
refrigerator
refrigerator
Местный

Регистрация: 01.06.2014

Москва

Сообщений: 741

09.02.2015 в 01:58:28

Уже не раз мной замечено, что после подачи жалобы температура воды приходит в норму. Наверное пугаются и поднимают температуру. И да, часто ночью нужно 10-20 минут воду сливать

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

09.02.2015 в 08:58:52

Если надо сливать

0
Boom
Boom
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 101

09.02.2015 в 10:59:52

[QUOTE=POMOR;5013338]Если надо сливать

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

09.02.2015 в 11:19:43

Это случайно. Если через 20 минут ночью идет горячая вода - причем тут жалоба? А после жалобы в водопроводчик идет и спускает какое-то кол-во воды. У меня так и было - водопроводчик спускал воздух и воду из системы. Хватало на час-два.

0
refrigerator
refrigerator
Местный

Регистрация: 01.06.2014

Москва

Сообщений: 741

15.02.2015 в 22:34:17

Нет после подачи жалобы еще месяц нет проблем.

0
maslenkin
maslenkin
Местный

Регистрация: 15.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 481

16.04.2015 в 15:08:56

Задолбала уже такая же проблема, за ночь и в рабочее время остывает стояк. Дом 18 этажный монолит постройки 2010 года. Я на 13 этаже, верхняя подача гвс по второму контуру начиная с 14 этажа ( вроде на практике все сходиться т. к. мне приходиться "сливать" всего 10-15 литров остывшей воды из гвс). Санта из УК пришел, потрогал стояк и убежал проверять кран обратки... Поведал мне, что если кран все таки открыт, то возможно кто то на нижнем этаже поставил кран и перекрыл его. По прошествии недели проблема не решена. Такое вообще возможно??? В том плане, если перекрыто например на 4 этаже, то нижние вообще будут без воды или нет? Санта твердит, что к ним пойдет через открытый кран обратки. Вот такой ребус.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.04.2015 в 21:25:27

maslenkin, санта прав.

0
maslenkin
maslenkin
Местный

Регистрация: 15.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 481

16.04.2015 в 22:37:13

Mazayac, Печально, в таком случае методом исключения не вычислить виновника т.к. допустип Гад на 12 этаже, но поквартирный опрос с 1-11 этаж не выявит ни чего так как все будут говорить, что проблема с гвс у всех есть... Только если напрямую не проверить у жильца с 12 этажа. Так получается? Тут есть еще подозрение у меня на 1 и 2 этаж, где коммерческие помещения, но санта утверждает, что они питаются от отдельной линии гвс...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.04.2015 в 07:02:23

Хм, есть одна идея :) Но требует соучастия санты, и чтобы в обход него не вызвали кого-нибудь.

Надо перекрыть кран обратки полностью. Потом выждать - по желанию, день или два. Потом устраивать заботливый вечерний обход с опросом "у кого нет воды или напор резко упал", начиная с 1 этажа.

Если воды нет, например, с 1 по 5 - значит стояк перекрыт на 5 или 6 этаже (зависит от расположения крана у вандала).

0