03.12.2014 в 23:29:42
Подскажитие, в щитке каким должен быть диаметр фазного провода от автомата на дифавтомат розеточной группы? На основании каких норм принимается его сечение?
03.12.2014 в 23:40:18
десять квадрат
человек-электрик
04.12.2014 в 00:13:37
Десять квадратов приходит из коридора на входной автомат. А от входного автомата на дифавтомат сколько? Если от дифавтомата далее розеточная группа 2,5 мм кв? Где это прописано в нормах?
04.12.2014 в 00:19:22
Про Госстандарт в примечании написали, а у самих обозначения на схеме черт знает какие.
Сечение проводника выбирается по току. 2,5 хватит
04.12.2014 в 00:23:41
Сечение провода выбирается исходя из номинала вышестоящего автомата, а в случае его отсутствия исходя из суммы номиналов нижестоящих автоматов.
В вашем случае имеет смысл после автомата H1 установить кросс-модудь. H1 с кроссом соединить проводом сечением 10кв, а уже с кросса можно раздать на отдельные дифы проводом 4 кв (можно и2,5, но в щите лучше взять сечение на ступеньку выше). Но если нули на диф автоматах объединяете шиной, то от шины до кросса тоже десятка.
04.12.2014 в 00:27:44
Почему то инспектор предлагает фаза от входного на дифавтомат - 6 мм кв,на нулевую шину тоже 6 мм кв и перемычки 6 мм кв? На что сослаться, что это не так?
04.12.2014 в 00:30:25
Против десятки инспектор возражать точно не будет))
04.12.2014 в 00:31:04
STAS_V написал : Сечение провода выбирается исходя из номинала вышестоящего автомата
Где это прописано? Тогда получается не шестерка а десятка фаза на дифавтомат? Нули на шине и там клемники на 2,5 мм кв. Щит АВВ. Менять шину?
04.12.2014 в 00:33:52
Фотографию щита выложите.
04.12.2014 в 00:37:17
Промежуточный этап ....щит собирается И шестерка в ноль не влезает
04.12.2014 в 00:40:58
Кросс-модуль поставьте. У вас там места полно, заодно пипец с проводами разгребете.
04.12.2014 в 00:42:43
А что делать с нулевой шиной на нее должны приходить провода диаметром не менее 6 или даже десятки? А шина под 2,5 мм кв
04.12.2014 в 00:59:05
Я бы пересобрал все заново, т.к. обслуживать такое месиво проводов то еще удовольствие. Я уже советовал установить кросс, например такой
04.12.2014 в 01:07:47
Спасибо, завтра покажу электрику. Я ему про шину говорил. От типа не встанет там трехфазный.... Каким проводом подсоединять дифы 6 или 10 кв. Перемычки между дифами делать тоже шинами есть такие? Где то есть рекомендации по сечению провода на дифы
04.12.2014 в 01:08:39
места в щитке хватит по нулевые шины?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.