Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

04.12.2014 в 01:46:49

Анкл Бенц написал : Почему то инспектор предлагает фаза от входного на дифавтомат - 6 мм кв,на нулевую шину тоже 6 мм кв и перемычки 6 мм кв?

Я бы согласился с инспектором по поводу 6 мм2 для внутрищитовой разводки .

Раз у вас так много диффов, то вам сам бог велел использовать 2-фазную шину-гребенку для запитки дифавтоматов. По гребенке на каждую фазу :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.12.2014 в 01:49:52

Автомат 32А, разводка по щитку - 6 кв.мм, больше не нужно.

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

04.12.2014 в 09:48:51

ForwardLook написал : Я бы согласился с инспектором по поводу 6 мм2

На основании каких норм принимаются сечения внутрищитовой разводки?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.12.2014 в 11:27:26

Анкл Бенц, на основании данных соответствующих таблиц из Правил Устройства Электроустановок, конечно.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.12.2014 в 20:45:04

Хосподя! Как можно было ТАК испортить U32?...

  1. На ноль возьмите для этих дифов гребёнку BS9, кажется.
  2. В пружинные шинки лезет прекрасно даже 16 квадрат. В нижние дырки. К щитку и шинкам дана инструкция. Там показано в том числе, как с шинками обращаться.
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2014 в 10:44:25

Анкл Бенц написал : Промежуточный этап ....щит собирается

жесткое порно... у монтажника такое понятие как аккуратность отсутствует напрочь.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.12.2014 в 12:24:13

Ой, да. Промежуточным этапом для этого щита должен быть пустой корпус и торчащие кабели. Это должно называться "Щит собирается". Потому что начинка собирается в ЧИСТОМ месте в ЧИСТЫХ условиях. Те, кто собирает щит на объекте - это те, кто не уважает свою работу. За исключением тех случаев, когда надо перебирать чужой щит.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.12.2014 в 12:32:56

Гребёнки нужны во http://www.electro-mpo.ru/card21320.html И нехер дерьмом заниматься и метить фазы изолентой. Надо взять просто провода разного цвета. И ОБЯЗАТЕЛЬНО кросс-модуль. Должно выглядеть ТАК: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/04/Sh14Vs59Torj-ShMain.jpg - только реек поменьше.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2014 в 13:25:38

Cs-Cs написал : Должно выглядеть ТАК: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/04/...orj-ShMain.jpg - только реек поменьше.

Cs-Cs, а что за модель трехфазного вольметра в этом щитке?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.12.2014 в 13:29:19

Solovey, http://fif.by/catalog/wn-3

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу