Владимир30
Владимир30
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

04.12.2014 в 13:53:12

cineman написал : На радиаторах вентили имеются?

Lablador написал : Конечно.

Может, сфоткаете или кинете картинку с инета, что именно у Вас установлено на подаче и на обратке радиаторов? Это хотя бы разная с виду арматура? Я, думаю, это очень важно, т.к. вдруг Вас спросили про вентили, а Вы ответили про краны, извиняюсь.:)

Lablador написал : Я думаю,что все дело в том,что на одной ветке висит много радиаторов.

Главное, чтобы мощности котла хватало для покрытия максимальной мощности установленных радиаторов. У меня собрана двутрубная система с попутным включением радиаторов (одна большая ветка), правда панельных 8 шт., но по мощности, как минимум, как Ваши 120 секций, - все радиаторы равномерно прогреты относительно друг друга после балансировки каждого по его обратке.

0
Lablador
Lablador
Новичок

Регистрация: 14.10.2013

Краснодар

Сообщений: 26

04.12.2014 в 14:32:28

Владимир30 написал : Может, сфоткаете или кинете картинку с инета, что именно у Вас установлено на подаче и на обратке радиаторов? Это хотя бы разная с виду арматура? Я, думаю, это очень важно, т.к. вдруг Вас спросили про вентили, а Вы ответили про краны, извиняюсь.:)

Главное, чтобы мощности котла хватало для покрытия максимальной мощности установленных радиаторов. У меня собрана двутрубная система с попутным включением радиаторов (одна большая ветка), правда панельных 8 шт., но по мощности, как минимум, как Ваши 120 секций, - все радиаторы равномерно прогреты относительно друг друга после балансировки каждого по его обратке.

Кран радиаторный угловой Kalde 20 1/2 PPr (Шаровый кран)

0
Вложение
Lablador
Lablador
Новичок

Регистрация: 14.10.2013

Краснодар

Сообщений: 26

04.12.2014 в 16:36:38

cineman написал : Что мешает придушить ближние к котлу радиаторы?

Как именно "душить"?Прикручивать краны на подачу или обратку?

0
Владимир30
Владимир30
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

04.12.2014 в 16:46:32

Lablador написал : Прикручивать краны на подачу или обратку?

На обратке.

Чтобы не путаться в понятиях: кран - устройство или полного открытия, или полного закрытия проходного отверстия, вентиль - плавное изменение сечения проходного отверстия.

По балансировке системы, считаю, очень доходчиво объяснил форумчанин Inch1964:

http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.12.2014 в 18:38:05

Lablador написал : Сообщение от cineman
Что мешает придушить ближние к котлу радиаторы? Как именно "душить"?Прикручивать краны на подачу или обратку?

Lablador написал : Все это уже делалось.

..

0
Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

04.12.2014 в 18:44:50

Lablador написал : Кран радиаторный угловой Kalde 20 1/2 PPr (Шаровый кран)

...

0
sarlen
sarlen
Эксперт

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

05.12.2014 в 00:24:51

Lablador написал : Кран радиаторный угловой Kalde 20 1/2 PPr (Шаровый кран)

Выкинуть и забыть, шаровыми никто никогда не балансирует, для этого есть специальный вентиль. Это первое, второе - труба от котла 32 должна была идти, после 5 радиаторов можно было перейти на 25.

0
Владимир30
Владимир30
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

05.12.2014 в 09:11:01

Cheb5030 написал : Кран радиаторный угловой Kalde 20 1/2 PPr (Шаровый кран)

sarlen написал : Выкинуть и забыть, шаровыми никто никогда не балансирует,

+1.

sarlen написал : Это первое, второе - труба от котла 32 должна была идти, после 5 радиаторов можно было перейти на 25.

При длине трассы как у ТС и типе радиаторов/способе их подключения, это очень большое, малонужное, облегчение работы котлового насоса, он и так прокачает без особого напряга. Хотя это не так дорого было сделать, так что на усмотрение, наверное.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.12.2014 в 09:21:35

sarlen написал : труба от котла 32 должна была идти,

Необязательно.СО маленькая.

Lablador написал : Кран радиаторный угловой Kalde

Раз поставили.теперь пробуйте регулировать. А это геморнее намного,чем вентильные краны.Но отрегулировать можно.

Lablador написал : Все это уже делалось.

Зайдите в магазин,возьмите в руки кран,и посмотрите при каком повороте ручки он уже открывается.Там мизер нужен.

0
Владимир30
Владимир30
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

05.12.2014 в 09:24:06

касимов написал : Но отрегулировать можно.

Так вроде не живут долго краны в промежуточном положении?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.12.2014 в 09:32:05

Владимир30 написал : не живут

Не менять же в разгар отопительного сезона.Диаметр шара там небольшой.Долго они живут,если один раз отрегулировать и больше не трогать. Или наоборот крутить каждый день. Только не Кальде.*Г*непредсказуемое.