07.12.2014 в 15:10:09
rip87 написал : Т.е. Ваше мнение - только металлорукав?
Металлорукав только для сечения линии до 2.5 квадратов и только как хитрое читерство. если есть линии 4 и более квадратов - по нормативам нужны стальные трубы без вариантов.
07.12.2014 в 15:14:00
rip87 написал : Согласен. Т.е. Ваше мнение - только металлорукав?
смотрите выше, по нашим законам внутри деревянных стен только металлическая труба, так как делать в цельной трубе не хочется то с большой натяжкой заземленный металлорукав + УЗО, да, за рубежом в каркасниках просто пускают в гофре сквозь балки, но там много других нюансов, типа качества кабелей, нормирования длинны гвоздей, и так далее (например запрашивали у финнов можно ли заменить их MMJ на наш NYM то пришел категорический отказ)
rip87 написал : Не будет там мышей, думаю.
вместо мыши может быть хозяин с шурупом единственная проблема при работе с рукавом то что он бывает грязным и пачкает всё вокруг, но на черновом этапе это не существенно
07.12.2014 в 15:27:36
andrewkhv написал : Металлорукав только для сечения линии до 2.5 квадратов и только как хитрое читерство. если есть линии 4 и более квадратов - по нормативам нужны стальные трубы без вариантов.
Откуда инфа? Интересно...
07.12.2014 в 15:28:27
юра Т написал : единственная проблема при работе с рукавом то что он бывает грязным и пачкает всё вокруг, но на черновом этапе это не существенно
Плохо, придется ватник покупать...:) А, кстати, там уже лестница - уже есть. Из дерева какого-то... Жалко марать...
07.12.2014 в 15:31:56
rip87 написал : Откуда инфа? Интересно...
СП 31-110-2003
07.12.2014 в 15:38:57
rip87 написал : Плохо, придется ватник покупать...
не ищите отговорки, если даже и попадется мешок в масле то протрете ветошью да и всё, а лестницу маляры за день уделывают так как электромонтажнику за год не уделать
07.12.2014 в 19:42:35
юра Т написал : а лестницу маляры за день уделывают так
В картон зактали и плёнку сверху,потом сняли - ни одного косяка.А вот потолочник-деревянщик так стены уделал...
rip87 написал : Не будет там мышей, думаю. Очень добротно все щели закрыты.
Вы зря не верите в наших грызунов.
rip87 написал : Но кабель протягивать в него...
легче чем в гофру.Главное сечение выбрать правильное и простор нужен.
rip87 написал : что там будет 35 линий в щите
Может стоит подумать не о АТ42,а о 52-62,мало что в жизни бывает,вдруг захочется клиенту на диффах собрать или вы предложите на клеммах проходных собрать,или там блок какой поставить для возможности оперировать нагрузками по фазам ...Кто его знает что будет.
И это пройдёт ...
07.12.2014 в 20:48:35
serj12 написал : Может стоит подумать не о АТ42,а о 52-62
Может, сейчас как-раз утрясаю кол-во линий, автоматов, УЗО и т.д.... После этого выдам на обсуждение...
08.12.2014 в 18:13:00
Почему нельзя в не поддерживающем горение кабель-канале?
08.12.2014 в 18:58:17
rip87 написал : Ну попросил ссылку на первоисточник и что? Это плохо? А не, я должен был все зубрить наизусть наверно...:)
Спрос- не ударит в нос. Не знание элементарных принципов однако... К буквам ведь никто не цепляется.
rip87 написал : Да, с чувством хумора то совсем плохо...
Да нормально всё с юмором. Только вот- "чернуха прет" после таких текстов.
rip87 написал : Почему нельзя в не поддерживающем горение кабель-канале?
Патамушта: В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ. :p
08.12.2014 в 19:05:47
ПPOPAБ написал : Патамушта: В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ.
Ну-да, подумаешь 35 линий в стальной трубе.:)
Будет в кабель-канале и прослужит дольше всех нас...
Отказался от объекта. Про металлорукав и трубу всё понятно. Никаких кабель-каналов скрыто.
28.01.2015 в 11:48:02
rip87 написал : Никаких кабель-каналов скрыто.
Это ваш вывод, или требование заказчика из-за которого отказались?
28.01.2015 в 14:54:28
наиболее безопасно в электрических металлических трубах, поскольку ДСП и ПВХ. раз будете зашивать еще - в перегородки в трубе металлической. ободки тоже металлические нужны. Только чтобы все герметично было и обработаны входы в трубы герметиком пожаростойким. а то что ВВГ нг LS - хорошо. В инфе обо мне ссылка на сайт есть, там статья - Электропроводка в деревянном доме. Не сильно подробно, но можно почерпнуть оттуда что то.
01.02.2015 в 18:42:44
Заказчик в принципе был согласен на кабель каналы и на негорючую гофру. Тема закрыта.