Доброе время суток. Кто подскажет, как пробить проем в готовой керпичной кладке, чтоб стена не упала. Стена в один кирпич. Проем 60 см в ширину 85 в высоту.
05.11.2006 в 11:07:12
Доброе время суток. Кто подскажет, как пробить проем в готовой керпичной кладке, чтоб стена не упала. Стена в один кирпич. Проем 60 см в ширину 85 в высоту.
05.11.2006 в 11:38:59
нужно выкрошить один кирпич, лучше выбиваемый участок полностью освободить от штукатурки с двух сторон, а высоту определит ближайший к нужному размеру ряд кирпича. Упасть не должно, делали проемы и по два метра в ширину- никогда не падала. А стена не несущая?
05.11.2006 в 12:37:41
Не забудьте для начала сверху поставить перемычку. Когда раствор застынет (не менее 7 дней), насверлите перфом отверстий побольше по линии предполагаемого проема, потом болгаркой с двух сторон на максимально возможную глубину(без фанатизма) по той же линии. Дальше перфоратор в руки и вперед. Кувалду не используйте и все будет хорошо. Успехов.
05.11.2006 в 12:41:39
Спасибо за советы. Стена не несущая. Я только не понимаю, почему кирпичи не рухнут. Раствор с большим количеством песка, крошится весь.
06.11.2006 в 01:18:38
Если даже раствор ковыряется ногтем, еще не значит что ему не хватит прочности на сжатие. Перемычки можно ставить после демонтажа, но лучше- так, как вам спокойней. А в качестве перемычки достаточно 50мм уголка с двух сторон, заведя на 5-7 см.в стороны