Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

09.12.2014 в 22:49:49

Длина трассы дренажа 15м - слив в с/у. Хочу заложить такую трассу, которая бы позволяла как подключение погружного насоса, так и подключение всасывающего насоса, расположенного на конце трассы - в с/у. Из всасывающих ставить буду, естественно, не для кондиционеров, а какой-нибудь производительный, с потребление киловатт и выше, для водно-воздушной смеси.

Я так понимаю, что основной вопрос - это необходимость малого сечения трассы. Не 6мм, конечно, но, скажем, и не 25мм. У меня, собственно, три вопроса:

  1. Как рассчитать сечение в зависимости от длины трассы и сощности всасывающего насоса?

  2. Можно ли проложить трассу 25мм или 32мм, а потом просто заузить концы до, скажем 10-12мм, чтобы тянуло, или это не вариант?

3.1. Если на вопрос 2 ответ утвердительный, то какой материал и диаметр трассы выбрать, с учетом того, что пока будет только один внутренний блок мультисплита Хэви, но затем подтянутся еще несколько (каждый - со своим дренажем), и насос в с/у должен быть одним общим для 3-4-х дренажных трасс. Т.е. вопрос в тройниках и вводе общего выхода с тройников в насос.

3.2. Если на вопрос 2 ответ отрицательный, то тот же вопрос 3.1, но с поправкой, что внутри трасс будет "продергиваться" виниловая трубка 6-12мм.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

10.12.2014 в 23:32:21

Georg III,

С точки зрения скользкость и минимума окисляемости с годами Я бы порекомендовал rehau stabil диаметром 16 мм.на каждый ВБ-своя труба и свой насос.Втягивающие насосы есть http://www.tisa-climate.ru/MiniBlue

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

10.12.2014 в 23:42:28

КАТРАН написал : Я бы порекомендовал rehau stabil диаметром 16 мм.на каждый ВБ-своя труба и свой насос.

С первым полностью согласен. Вот свой насос - явно лишнее. "Мыльницы" для 6мм трубок стоят по 6 тыр штука. Если 4 блока, то это 24 тыр. За такие деньги можно взять мощный качественный насос. А проблема, чтобы не тянул воздух вместо конденсата из тех блоков, где его нет, решается очень просто, и не установкой по насосу на каждый дренаж.

КАТРАН написал : Втягивающие насосы есть

Это действительно так. Маааленькое НО. Втягивающих для сухого хода я не нашел. Таких, чтобы и труба 16мм, и трасса длиной 15м, и чтобы сначала высосал воздух ис трассы, а потом уже воду. Едиснтвенно, что приходит на ум, - пылесос, но там принцип другой. А Вы что конгкретно имели в виду?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

10.12.2014 в 23:48:33

Georg III, Мини блю как раз могут работать на сухую,почитайте внимательнее описание.

Чувствуется в школе физику плохо учили,по вашему варианту,даже если поставить пылесос,ничего хорошего не получится.Пылесос будет сосать то,что легче,одна трасса завоздушивается и все,музыкальный свист и остальные трассы нетронуты.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

11.12.2014 в 00:09:46

КАТРАН написал : Мини блю как раз могут работать на сухую,почитайте внимательнее описание.

Да, но при чем тогда 16мм и один надежный насос на общую трассу дренажа?

КАТРАН написал : Чувствуется в школе физику плохо учили,по вашему варианту,даже если поставить пылесос,ничего хорошего не получится.Пылесос будет сосать то,что легче,одна трасса завоздушивается и все,музыкальный свист и остальные трассы нетронуты.

Физику учил зело хорошо. А что у Вас было с чтением? ;) Я же написал - есть вариант, когда завоздушивание легко пресекается: сосет только воду; как только вода уходит, тут же этот луч дренажа перекрывается. Поэтому-то и не надо плодить "сущностей" - насосов, по одному для каждого блока...

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

11.12.2014 в 00:27:19

Georg III,

Вы совета просите у практиков или хотите меня поучить?Если все знаете-зачем спрашивать?

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

11.12.2014 в 00:59:40

Конечно спрашиваю. Мне Вас учить нечему.

Вы же вроде сказали, что есть насос под мою задачу. Оказалось, что это мини блю :D А что-нибудь другое есть, на 16мм, чтобы поставить на конец дренажной магистрали в с/у? Никакой мини блю 15 метров при диаметре 16мм даже близко не потянет. А Вы все о своем - что ставите, то и советуете ;) Я же Вас прошу, перечитайте условие задачи и не советуйте неподходящий насос. Для простоты рассматриваем только один блок (т.к. у меня есть идея, как перекрывать трассы от блоков, где нет (уже нет) конденсата).

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

11.12.2014 в 02:32:32

Georg III,

Если мини Вам мало-поставьте макси блю,у него производительность 14 литров в часhttp://tisa-climate.ru/charles_austen/maxi_blue Если взять калькулятор и внутренний диаметр Вашей трубы принять 14 мм в Ваших 15 метрах будет 23 литра,в обычной квартире,при обычной влажности среднестатистическим летом один кондер мощностью 2квт по холоду за сутки собирает 20 литров конденсата,пусть это будет 24 литра,получается литр в час,одной моей помпы хватит на все.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

15.12.2014 в 20:31:07

Еще раз. Пукалки типа Макси, Меги и т.п. не способны работать на всос на трубе 16мм при длине трассы 15м. Их удел - это "шланг от капельницы" 6мм. Нафига советовать то, что не подходит под условие задачи?

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

15.12.2014 в 21:48:07

Georg III написал : приходит на ум, - пылесос

..на производстве были вакуумные насосы -для удаления влаги (осушения массы ).В таком случае потребуется эл.маг. клапан перед каждым блоком (что б не подсасывал воздух не шморкал ..) А перед насосом требуется ресивер с клапаном сброса воды (в основание емкости ) А вот как такое решение внедрить в Вашу затею фиг знает :confused: ,. конечно можно ,но стоит ли того ?...

0
windsun
windsun
Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

17.12.2014 в 09:15:03

Georg III написал : Длина трассы дренажа 15 м - слив в с/у. (Уклон в сторону санузла.) Хочу заложить такую трассу, которая бы позволяла как подключение погружного насоса, так и подключение всасывающего насоса, расположенного на конце трассы - в с/у. Из всасывающих ставить буду, естественно, не для кондиционеров, а какой-нибудь производительный, с потребление киловатт и выше, для водно-воздушной смеси.Несколько намудрено!... Делайте проще. Напорная система дренажа Dy8 (6), обратный клапан на лини, дренажный насос с малым накопителем (до 50 мл) и автоматикой включения.

Я так понимаю, что основной вопрос - это необходимость малого сечения трассы. Не 6 мм, конечно, но, скажем, и не 25 мм. У меня, собственно, три вопроса:

  1. Как рассчитать сечение в зависимости от длины трассы и мощности всасывающего насоса? Делается гидравлический расчет системы.

  2. Можно ли проложить трассу 25мм или 32мм, а потом просто заузить концы до, скажем 10-12мм, чтобы тянуло, или это не вариант? Это не вариант!

3.1. Если на вопрос 2 ответ утвердительный, то какой материал и диаметр трассы выбрать, с учетом того, что пока будет только один внутренний блок мультисплита Хэви, но затем подтянутся еще несколько (каждый - со своим дренажем), и насос в с/у должен быть одним общим для 3-4-х дренажных трасс. Т.е. вопрос в тройниках и вводе общего выхода с тройников в насос. Материал - медь или сталь. Диаметр трассы напорного дренажа - 9 (6) мм, а самотечного - 25 мм.

3.2. Если на вопрос 2 ответ отрицательный, то тот же вопрос 3.1, но с поправкой, что внутри трасс будет "продергиваться" виниловая трубка 6-12мм.

​Прекрасный вариант напорной системы дренажа!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу