Для управления шаровыми кранами подачи воды на стиральную и посудомоечную машины, планирую на соответствующие выходы коллектора поставить "Neptun Bugatti Pro 220B".
Управлять ими думаю ДВУХклавишным проходным переключателем Legrand Valena STD 6/2.
Дополнительно возникают вопросы по физическому подключению:
Откуда привести питание на выключатель ? Предполагаю, что от розеток санузла, которые будут висеть на УЗО 25/10. Важно: Нептуны - с санузле в сантехшкафе, а вот СМ, ПММ и проходной переключатель - на кухне ! Правильно ли будут работать УЗО санузла и кухни , коль Нептун питается от санузла (УЗО 25/10), а СМ и ПММ на кухне от своих линий (УЗО 63/30) ?
Какие кабели и куда закладывать ? (думаю про многожильный КВВГнг-LS).
Я подключал немного по другому. Тот же кран с приводом для СМ подключал к розетке СМ. В итоге получилось что на одной планке был выключатель (переключатель) и розетка СМ. Этим выключателем управляем и питанием СМ с одновременным открытием крана! Выключили с выключателя розетку СМ, автоматически кран закрылся.
По вашему подключению кранов к 2-х кл. переключ. попробую скинуть зарисовку...
Алексей.К. написал :
Я подключал немного по другому. Тот же кран с приводом для СМ подключал к розетке СМ. В итоге получилось что на одной планке был выключатель (переключатель) и розетка СМ. Этим выключателем управляем и питанием СМ с одновременным открытием крана! Выключили с выключателя розетку СМ, автоматически кран закрылся.
По вашему подключению кранов к 2-х кл. переключ. попробую скинуть зарисовку...
У меня на машинку шаровый кран от Нептуна на 12В, питается от линии СМ через БП д/светодиодных лент. Выключатель "обычный" Unica, отключает сразу розетку СМ и управляет катушкой пром. реле ABB, которое своими контактами переключает питание 12В между выводами крана.
Johnny написал :
У меня на машинку шаровый кран от Нептуна на 12В, питается от линии СМ через БП д/светодиодных лент. Выключатель "обычный" Unica, отключает сразу розетку СМ и управляет катушкой пром. реле ABB, которое своими контактами переключает питание 12В между выводами крана.
Да согласен. Так даже лучше. На 12в кран Нептун - безопаснее!
Откуда привести питание на выключатель ? Предполагаю, что от розеток санузла, которые будут висеть на УЗО 25/10. Важно: Нептуны - с санузле в сантехшкафе, а вот СМ, ПММ и проходной переключатель - на кухне ! Правильно ли будут работать УЗО санузла и кухни , коль Нептун питается от санузла (УЗО 25/10), а СМ и ПММ на кухне от своих линий (УЗО 63/30) ?
Питание ПММ, Стиралки и кранов никак не взаимосвязаны. Так что про стиралку и ПММ вообще забываем, тяните линию от удобного места до выключателя, а от выключателя до двух кранов.
Какие кабели и куда закладывать ? (думаю про многожильный КВВГнг-LS).
вроде некуда его положить, хотя накидайте схемку расположения источника питания выключателя и кранов. ИМХО проще купить побольше метров трехжильного кабеля.
Solovey написал :
Питание ПММ, Стиралки и кранов никак не взаимосвязаны. Так что про стиралку и ПММ вообще забываем, тяните линию от удобного места до выключателя, а от выключателя до двух кранов.
вроде некуда его положить, хотя накидайте схемку расположения источника питания выключателя и кранов. ИМХО проще купить побольше метров трехжильного кабеля.
Но так как краны будут в сантехшкафу, то наверное и линию надо тянуть от санузла (УЗО 25/10) ?