13.12.2014 в 01:18:46
Какова выделенная мощность на квартиру? 6 кв.мм для сборки щитка - не мало ли? Дополнительный щиток (в том виде, что сейчас) - абсолютно бесполезен. Ибо:
13.12.2014 в 18:09:17
Johnny, спасибо за замечания. Вводной АВ 50 А. Я думаю, что 6 квадратов для сборки шкафа хватит. Вопрос по защите кабеля понял, исправлю в схеме. дело в том что этот шкаф на 8 группнаверное надо еще какие то АВ туда перетащить. У меня уже в основном шкафу занято 37 модулей, при том что сам шкаф на 36. Либо объединять все освещение под один АВ, плюс объединять розеточные группы как предлагал ForwardLook, либо убирать 2 полюсные АВ. Никогда бы не подумал, что 36 групп будет мало. как лучше сделать не отключаемую первую группу?Через контактор?
13.12.2014 в 21:10:51
анатолий11 написал : Внутренняя разводка шкафа проводом ПуГВ 6 квадратов в ТУТ Rexant, соответственно красного и синего цвета.
Зачем красный? Красный используется либо в трёхфазной цепи (фаза С), либо в цепи постоянного тока (+). Лучше оставить белым либо чёрным :)
13.12.2014 в 21:19:49
анатолий11 написал :
- Предложения по оптимизации модульных аппаратов защиты.
14.12.2014 в 06:23:25
анатолий11, а я считаю, что разводить щит следует десяткой.
15.12.2014 в 15:09:15
Согласно замечаний старших товарищей немного перерисовал схему. Напомню у меня щит на АВВ на 36 групп (3 ряда по 12 групп). Пытаюсь немного спланировать монтаж, поэтому под УЗО идёт либо 10 АВ либо связка 5 и 3 АВ, чтобы вся группа монтировалась на одной ДИН рейке. Прошу прокомментировать. И вопрос: как всё таки сделать верхнюю группу неотключаемой? Через контактор и настенный выключатель?
28.01.2015 в 08:36:13
Подкорректировал схему, попытался разбить на группы для последующего монтажа в шкаф. Насколько удобна монтажная схема с Вашей точки зрения? Что необходимо ещё подправить?
28.01.2015 в 10:11:34
анатолий11 написал : Что необходимо ещё подправить?
1) слово Пускатель заменить на Рубильник 2) УЗО на 25А перегружено 3) не понимаю почему на кондеи кидаете кабели разного сечения (ИМХО 3*2.5 на все кондеи /сплиты надо бы) да и автоматы разные: от 6 до 16А, это что же за разброс по номиналам кондеев такой? 4) Автоматы с характеристикой "С" в квартире не нужны. На все линии "В" хватит.
28.01.2015 в 10:23:48
Спасибо, с линией питания кондиционеров очепятка, конечно 16 А АВ с кабелем 3*2.5. Пускатель это и есть пускатель АВВ ОТ 63 для запитки отключаемых линий, верхняя группа неотключаемая. Про УЗО 25 А не соглашусь, там аквасторож наверное ватт 50, холодильник 150 Вт, освещение прихожей ватт 30. По монтажной схеме с точки зрения практики монтажа так лучше сгруппировать? Сборка будет осуществляться шинами АВВ.
28.01.2015 в 11:11:22
анатолий11 написал : Пускатель это и есть пускатель АВВ ОТ 63 для запитки отключаемых линий, верхняя группа неотключаемая.
Эта штука, которую вы упорно обзываете пускателем называется рубильником. А у рубильника и пускателя столько же общего как у автоматического выключателя и простой клеммы - разные это вещи :)
анатолий11 написал : ро УЗО 25 А не соглашусь, там аквасторож наверное ватт 50, холодильник 150 Вт, освещение прихожей ватт 30.
Можете не соглашаться. Но УЗО по прежнему перегружено.
Номинал УЗО надо выбирать не менее номинала вышестоящего автомата. в отдельных случаях (случай близкий к вашему) можно взять номинал УЗО не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов (при наличии в голове хоть какого-нибудь адекватного автомата)
анатолий11 написал : По монтажной схеме с точки зрения практики монтажа так лучше сгруппировать? Сборка будет осуществляться шинами АВВ.
Сначала вылизывается принципиальная схема. Потом по ней монтажка строится. Если что не сходится, то для упрощения монтажа может принципиальную схему придется подправить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу