28.01.2015 в 10:11:34
анатолий11 написал : Что необходимо ещё подправить?
1) слово Пускатель заменить на Рубильник 2) УЗО на 25А перегружено 3) не понимаю почему на кондеи кидаете кабели разного сечения (ИМХО 3*2.5 на все кондеи /сплиты надо бы) да и автоматы разные: от 6 до 16А, это что же за разброс по номиналам кондеев такой? 4) Автоматы с характеристикой "С" в квартире не нужны. На все линии "В" хватит.
28.01.2015 в 10:23:48
Спасибо, с линией питания кондиционеров очепятка, конечно 16 А АВ с кабелем 3*2.5. Пускатель это и есть пускатель АВВ ОТ 63 для запитки отключаемых линий, верхняя группа неотключаемая. Про УЗО 25 А не соглашусь, там аквасторож наверное ватт 50, холодильник 150 Вт, освещение прихожей ватт 30. По монтажной схеме с точки зрения практики монтажа так лучше сгруппировать? Сборка будет осуществляться шинами АВВ.
28.01.2015 в 11:11:22
анатолий11 написал : Пускатель это и есть пускатель АВВ ОТ 63 для запитки отключаемых линий, верхняя группа неотключаемая.
Эта штука, которую вы упорно обзываете пускателем называется рубильником. А у рубильника и пускателя столько же общего как у автоматического выключателя и простой клеммы - разные это вещи :)
анатолий11 написал : ро УЗО 25 А не соглашусь, там аквасторож наверное ватт 50, холодильник 150 Вт, освещение прихожей ватт 30.
Можете не соглашаться. Но УЗО по прежнему перегружено.
Номинал УЗО надо выбирать не менее номинала вышестоящего автомата. в отдельных случаях (случай близкий к вашему) можно взять номинал УЗО не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов (при наличии в голове хоть какого-нибудь адекватного автомата)
анатолий11 написал : По монтажной схеме с точки зрения практики монтажа так лучше сгруппировать? Сборка будет осуществляться шинами АВВ.
Сначала вылизывается принципиальная схема. Потом по ней монтажка строится. Если что не сходится, то для упрощения монтажа может принципиальную схему придется подправить.