alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

16.12.2014 в 08:28:04

ForwardLook написал : Красная цена автоматики вашего щита при классической модели построения узо + автоматы примерно 6 000 руб. 14 автоматов по 200 руб. и 2 узо пусть по 1500 руб. Больше узо в ваш 18-модульный шкаф просто не влезет. Можете найти место под 3-е узо если сделаете один автомат на розетки кухни (вместо 2-х) и повесите туда же холодильник.

14 автоматов и 2 узо не лезет в 18 модульный шкаф, там же еще вводной двухполюсник. Вот я и пытаюсь определиться что же всетаки лучше, 14 автоматов и 2 узо или 14 электронных дифавтоматов? И в чем минусы схемы на электронных дифах по сравнению с щитом на 2х узо? Кроме стоимости конечно? На счет "классики", я строитель и последние пару лет наблюдаю в новостройках щиты исключительно на дифах, на простых конечно типа иек или кеаз, 6 - 8 дифов на квартиру и все! Без автоматов вовсе...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2014 в 10:29:53

alfa' написал : 14 автоматов и 2 узо или 14 электронных дифавтоматов? И в чем минусы схемы на электронных дифах по сравнению с щитом на 2х узо? Кроме стоимости конечно?

При обрыве нуля до электронного дифа если вас с фазы начнет убивать диф не сработает. По-моему, достаточно весомый аргумент чтобы отказаться от такой схемы

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

16.12.2014 в 11:19:21

Solovey; Для этого нужно к этой заведомо неисправной лини с оборванным нулем подключить заведомо неисправный прибор пробивающий на корпус причем зная что он всеравно без нуля не заработает.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.12.2014 в 11:53:45

alfa' написал : И в чем минусы схемы на электронных дифах по сравнению с щитом на 2х узо?

  • помимо причины, указанной ув.Solovey, есть ещё такие причины как надёжность и долговечность. У электроники с этим неважно, ИМХО, именно поэтому немцы у себя их и запретили.

alfa' написал : наблюдаю в новостройках щиты исключительно на дифах,

  • проектировщикам и подрядчикам главное вписаться в нормы (ПУЭ рекомендует именно диффы, как предпочтительный вариант), а что там дальше будет - нас "не парит"! Я сам проектировщик (правда не электроустановок, но подход везде один)!:)
0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2014 в 13:59:04

Нормальное электронное УЗО должно иметь систему самодиагностики, которая даёт добро на замыкание главных контактов при включении, и размыкать контакты при обрыве фазы или нуля. Например, как советское промышленное УЗО ЗОУП25 (трёхфазное, 25А/0,01А).

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.12.2014 в 14:03:28

Abrikos написал : Например, как советское промышленное УЗО ЗОУП25 (трёхфазное, 25А/0,01А).

Очень интересно! А есть ссылки на первоисточники? А в Европе когда первые УЗО появились?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.12.2014 в 14:40:17

Alarm написал :

  • помимо причины, указанной ув.Solovey, есть ещё такие причины как надёжность и долговечность. У электроники с этим неважно, ИМХО, именно поэтому немцы у себя их и запретили.

А финны со шведами - нет. В универсамах типа Призмы и Билтемы продаются электронные УЗО для установки в розетку, по 8 евро.

Однако УЗО в розетку в принципе имеет смысл рассматривать как быстрое дешёвое временное решение, пока не переделан щит. И, следовательно, требования к надёжности и долговечности такого аппарата снижены: даже ненадёжное УЗО на розетке для ручного инструмента на порядки лучше, чем никакого.

Примерно так же я отношусь к электронным дифавтоматам ИЭК. В новом варианте, с шириной 2М, это быстрое дешёвое временное решение вместо двухполюсного автомата, без переделки всего щита.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.12.2014 в 14:53:31

вот вам GIRA (самый что ни наесть немецкий бренд) розетка с электронным узо всего за 320 евро (320*80= 25 т.р.:D )

0

человек-электрик

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.12.2014 в 15:01:30

jaja, аналогичное по параметрам электромеханическое на дин-рейку из серии Legrand DX3(40/0.03 тип A) - 2т.р.

jaja написал : розетка с электронным узо

Таки электронным?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.12.2014 в 15:10:14

AlexeyL написал : А финны со шведами - нет. В универсамах типа Призмы и Билтемы продаются электронные УЗО для установки в розетку, по 8 евро.

  • А шнуры, на приборах, что-то типа ПВС, а для стационарной проводки почему-то его не используют!:) Впрочем, Вы сами и ответили на свой вопрос.:) Да и немцы эл. УЗО не вообще запретили, а только для административно-бытовых и жилых зданий.

jaja написал : вот вам GIRA (самый что ни наесть немецкий бренд) розетка с электронным узо

  • А какого года это изделие? Если до 2014, то почему нет.:) И потом, это в Vaterland, такое нельзя (да и то -не везде), а Untermenschen впаривать можно!:)
0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.12.2014 в 15:12:22

Alarm, цена из актуального прайса от 01.11.2014 эту розетку реально можно приобрести

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу