ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

15.12.2014 в 18:56:10

alfa' написал : 2) "классический" вариант не особо нравится, т.к. срабатывает сразу вся группа,

Ииии ? А в чем проблема ? Вы сколько раз, к примеру, за 10 лет планируете искать место тока утечки ?

alfa' написал : в этом случае лучше уж "суперклассика" - ввод - свет - узо - все линии... дешево и места много не займет

Да в принципе, хоть и очень бюджетный, но вполне нормальный вариант.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2014 в 20:09:22

alfa' написал : в квартирном щите я подразумеваю селективный электромеханический диф на ввод 63/0,03

А такие бывают?

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

15.12.2014 в 20:09:41

Значит щит на электронных дифах не по феншую? Даже если вместо вводного дифа обычный двухполюсник С63? Мне такая схема нравится по следующим причинам: 1) Место в щите 2) Бесперебойность потребителей в случае аварии на одной из линий 3) Распределение нагрузки 4) Удобство в поисках неисправности особенно в части "0" проводников - сразу видно какой диф сработал и какие провода к нему подходят "0" и фаза 5) Отсутствие множества нулевых шин (по количеству групп)

В принципе п.4 и п.5 можно реализовать одномодульными двухполюсными АВ 1Р+N

Еще подскажите можно ли вводной двухполюсный 2Р АВ в щите заменить на 1Р+N чем это грозит? (Для экономии места) В принципе у меня установлено 2 щита по 18 мод но 2й щит хотелось бы целиком под слаботочку использовать (ТВ, роутер, свич). А больше щитов ставить неохота это ведь квартира а не щитовая с ВРУ...

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

15.12.2014 в 20:11:16

avmal написал : А такие бывают?

Надюсь, если селективные УЗО 63/0,1 бывают то и дифы должны быть...

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

15.12.2014 в 20:37:01

alfa' написал : Надюсь, если селективные УЗО 63/0,1 бывают то и дифы должны быть...

Желание клиента - закон! Любой каприз за ваши деньги :)

DDA 200 типа A, селективные Назначение: Представляет собой ВДТ, объединяемый на месте установки с автоматическим выключа- телем серии S 200. Защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

15.12.2014 в 20:43:56

:eek: Да вкусненько... Щит дороже 20 т.р. боюсь не впишется в бюджет...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.12.2014 в 21:30:27

Ещё вариант для нерезиновых щитов - GE ElfaPlus Unibis EPC 611

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

15.12.2014 в 21:33:56

Прикольно! СуперСлим! Я таких еще не встречал. Интересно как категория называется? 2x0,5 P?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.12.2014 в 21:40:27

alfa'; 1Р+1Р. Кроме этого ещё есть одномодульные 1Р+N, 2Р. И двухмодульные автоматы 3Р, 4Р.

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

15.12.2014 в 21:44:45

В общем я так понимаю все склоняются к разумной достаточности. Либо 2-3 группы с отдельными УЗО, либо 1 узо на все кроме света. Типа пробило кое-нить устройство, выбило узо а свет остался! Выключил все АВ, включил УЗО, по очереди включаешь АВ пока не определишь где утечка, затем косячное устройство выключается из розетки и отправляется в помойку! затем включается АВ и Все! все снова в порядке! А вся бесперебойная работа устройств - это вред планете, и иногда стоит позаботится об энергосбережении отключив все потребители хоть не надолго :)

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

15.12.2014 в 23:53:16

Abrikos написал : 1Р+1Р. Кроме этого ещё есть одномодульные 1Р+N, 2Р. И двухмодульные автоматы 3Р, 4Р.

Красота у GE !!! Молодцы!

alfa' написал : Да вкусненько... Щит дороже 20 т.р. боюсь не впишется в бюджет...

Красная цена автоматики вашего щита при классической модели построения узо + автоматы примерно 6 000 руб. 14 автоматов по 200 руб. и 2 узо пусть по 1500 руб. Больше узо в ваш 18-модульный шкаф просто не влезет. Можете найти место под 3-е узо если сделаете один автомат на розетки кухни (вместо 2-х) и повесите туда же холодильник.

0