Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.12.2014 в 15:16:24

jaja написал : эту розетку реально можно приобрести

-конечно, и даже установить, только приёмо-сдаточная комиссия это не пропустит. У нас тоже можно приобрести ПУНП, например, а сдавать это как?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2014 в 16:40:37

rip87 написал : Очень интересно! А есть ссылки на первоисточники? А в Европе когда первые УЗО появились?

Не знаю, когда в Европе, а у нас на эту тему начали заморачиваться ещё в 1964 году: http://kipshop.ru/aip/arkhiv/1996/3/razvitie_i_sovremennoe_sostojanie_uzo_v_sssr_i_rossii/ Какая-то безграмотная дура когда-то на партсобрании или на всесоюзной партконференции ляпнула "В СССР секса нет!", и подхватили выражение. Наверное, какой-то ей подобный идиот когда-то ляпнул "В СССР УЗО не было!" и все сразу поверили. :)

Упоминаемый в статье АВВ S161 (ТЭАЗ ВА14-26) http://savepic.org/5422380.jpg http://savepic.org/5412140.jpg

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.12.2014 в 17:22:37

Запортили тему, флудеры несчастные. :mad: позорите "Электрику" :(

alfa', с вас фото этажного щита. Также несколько вопросов:

  1. что мешает поставить щит более чем 18 модулей?
  2. какой бюджет на комплектующие?
  3. не рассматривали покупку УЗМ, чтобы в случае пропажи нуля обесточить квартиру?
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.12.2014 в 17:41:43

Abrikos написал : Упоминаемый в статье АВВ S161 (ТЭАЗ ВА14-26)

Спасибо! Вот бы ещё УЗО из той серии посмотреть!:)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

16.12.2014 в 17:58:35

andrewkhv написал : Запортили тему, флудеры несчастные.

  • чой-то, мы тут, вроде не футбол обсуждаем! Вполне по теме, ну в общем и целом.:)

Abrikos написал : Какая-то безграмотная дура когда-то на партсобрании или на всесоюзной партконференции ляпнула "В СССР секса нет!",

-не,не,не. Это было на телемосте с Америкой (ведущим был товарищ (тогда ещё) Познер). Тетка была вовсе не дура. Полный вариант её реплики был такой: "В СССР секса нет... (тут она немного запнулась, появились смешки) на телевидении". Но в повторе режиссер вырезал окончание фразы, в чем сам потом и признавался (кто-то из "взглядовцев" в последствии). А чего Вы хотите, товарищу поставили задачу!:) Это был элемент психологической войны - десакрализация через смех. Получилась такая же ложь и подлость как "ленинская кухарка", "слезинка ребёнка" Достоевского и т.д. Флуд, конечно, но не смог удержаться:o

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

16.12.2014 в 18:40:19

andrewkhv написал : Запортили тему, флудеры несчастные. :mad: позорите "Электрику" :(

alfa', с вас фото этажного щита. Также несколько вопросов:

  1. что мешает поставить щит более чем 18 модулей?
  2. какой бюджет на комплектующие?
  3. не рассматривали покупку УЗМ, чтобы в случае пропажи нуля обесточить квартиру?

В этажном щите только УЗО на 100мА и все. Вносить изменения в этажный щит думаю не стоит. Квартирный щит выглядел так: ВВОД - 63А, Свет 16А, Плита 32А, далее почему то эл.диф (а не узо) 25/0,03 на группу - розетки, санузел, розетка кухни.

  1. Новые щиты уже установлены на свое место. 2 шт по 18 модулей в ряд каждый (ABB Estetica), расположены друг над другом, между ними 5-7 см, канал между ними тоже имеется в виде 6-и 16-х гофр (типа 6х16). НО нижний щит хочу использовать исключительно под слаботочку. (Хотя ранее планировал разместить в нем 5 АВ теплого пола на 5 зон и таймер для них но по причине сомнительной безопасности пленочного пола от этой идеи отказался).
  2. Бюджет 25 т.р. дороже думаю уже излишество
  3. На счет релюхи напряжения пока не думал, может это и вариант...

В принципе с этим щитом что на фото я прожил 4 года и проблем с ним не испытывал, лазил в него только один раз когда он завонял и устроил легкую дымовую завесу, но достаточно было протянуть контакты всех модулей (как раз таки нулевой вводной провод был не затянут совсем). Но теперь с ростом потребителей потенциала такого щита маловато...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.12.2014 в 18:57:53

alfa' написал : В этажном щите только УЗО на 100мА и все.

Это не УЗО. Это селективный автоматический выключатель дифференциального тока. Совмещает в себе функции селективного УЗО и автомата. Тип А.

Ввод ограничен 50А.

0
alfa'
alfa'
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 19

16.12.2014 в 19:13:29

rip87 написал : Это не УЗО. Это селективный автоматический выключатель дифференциального тока.

Точно! Погуглил - это чудо стоит 2 т.р. :swoon на нем даже схемы нету... выглядит Ооо чень колхозно... Но в квартире же вводной автомат на 63А т.е. при КЗ должен срабатывать этот диф на площадке!?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.12.2014 в 20:10:56

alfa' написал : Но в квартире же вводной автомат на 63А

Он как рубильник просто работает.

alfa' написал : .е. при КЗ должен срабатывать этот диф на площадке!?

Ага. Или при перегрузе.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.12.2014 в 21:39:40

alfa',
Случайно не проспект Гагарина? Прям один в один...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.12.2014 в 07:31:07

alfa' написал :

  1. Новые щиты уже установлены на свое место. 2 шт по 18 модулей в ряд каждый

Очень жаль, что такие маленькие. развернуться негде.

В принципе ваша идея с одномодульными диффами вполне себе выход из ситуации. лично я не виже каких-то серьезных аргументов против этого. монтаж вообще будет легкий: вводной рубильник, ряд диффов, на которые кидаем гребенчатую шину, нулевых шин не будет. УЗМ можно и в этажном щите разместить, если надумаете его покупать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу