Alarm написал :
ИМХО, в новостройке это избыточно.
ИМХО, сейчас такие новостройки... что не знаешь где беда ближе к хозяину квартиры: в гнилой хрущевке прошлого столетия, или в свежей новостройке с коммуникациями от Равшана и Джумшута... :(
реле напряжения, штука спасающая от последствий отгорания рабочего нуля(т.е. порчи техники и пожара). Вот, например. ИМХО, в новостройке это избыточно.
это линии идущие в обход рубильника в квартирном щите. На них вешают те приборы и системы, которые должны работать при длительном отсутствии хозяев. Например: Холодильник, всякие сигнализации, аквариумное хозяйство и т.д.
Соответственно для них выделяют отдельное УЗО.
Если исходить из сечений кабелей, которые у Вас показаны, то 16А -19шт, 10А -5шт. Если исходить из предполагаемых нагрузок, то 16A - 16 шт. 10А - 8шт. (исхожу из того, что на теплые полы 16А - точно не нужно). Кроме того нужен трехфазный АВ (или даже 3ф + N) для варки - 25А и что-нибудь на ввод в квартирный щит, тоже трехфазное -АВ или рубильник.
Вы РН ставить будете? Дежурные линии будут?
УЗО подсчитаем немного погодя.
У меня меньше получается.
Я подтупливаю, потому, что кроме этого все остальное тоже в авральном режиме.
Alarm написал :
реле напряжения, штука спасающая от последствий отгорания рабочего нуля(т.е. порчи техники и пожара). Вот, например. ИМХО, в новостройке это избыточно.
В 3-летней новостройке в нашем районе был обрыв ноля - вроде как в где-то в этажных щитах. Недосмотр застройщика и управляющей компании.
У людей техника погорела.