Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

18.12.2014 в 14:54:33

Solovey написал : у вас всплыли в схеме автоматы на 25А - что-то тут не так. Особенно 25А на стиралку как-то не в тему. Укажите сечения кабелей после этих автоматов.

Мне самому не очень нравятся 25А автоматы, менять буду, ибо вообще не ясна необходимость двух последовательных 25А-25А автоматов сама по себе... Сечения брались, насколько я знаю, 3х2,5 по "низу".

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

18.12.2014 в 14:56:14

Solovey написал : Странно как они вообще допустили установку единственного УЗО???

Да, там одно УЗО на "мокрую группу".

Solovey написал : ЗЫ! Как минимум все розетки надо спрятать под индивидуальную дифзащиту не более 30мА.

Вы имеете ввиду поставить доп.УЗО или именно дифф-автоматы?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.12.2014 в 15:17:53

Svintuz написал : Вроде видел пару раз, как мегомили, но сам не делал. Не ткнёте носом в технологию процесса?

Ничего сложного. Но разница есть, в зависимости от используемого прибора. Найти инструкцию по пользованию конкретным прибором не составляет затруднений в наш век информационных технологий...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2014 в 20:15:01

Svintuz написал : Вы имеете ввиду поставить доп.УЗО или именно дифф-автоматы?

Или УЗО, или дифавтоматы, или и то и другое в разных комбинациях. Дифавтомат = УЗО+автомат в одном корпусе

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

18.12.2014 в 22:40:13

ПPOPAБ написал : Оно точно 0,3 А, а не 0,03 А ?

Да, именно F204 AC 40A Idn=0,3A... (Значок дельты не нашел в телефоне). Причем три остальные УЗО FH204 AC 25A Idn=0,03A. Выходит так, что мне это первое УЗО менять надо? Но если его при таком допустимом токе утечки вышибает, то при трех сотых его и не взведешь. :(

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

18.12.2014 в 22:42:08

Solovey написал : Или УЗО, или дифавтоматы

Т.е. моя вторая схемка в первом посте вполне может мне помочь? [emoji4]

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.12.2014 в 09:10:11

Svintuz написал : Выходит так, что мне это первое УЗО менять надо?

Ничего пока не выходит... Нижестоящее УЗО так же отключатся должно. Где то ноль с землей попутан и как только что то пытаетесь включить отключается УЗО.

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

19.12.2014 в 10:33:35

Поглядел я на мегер у энергетика... Не, такой гроб я не потащу домой. :(

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

19.12.2014 в 10:49:35

Svintuz, Вам надо нормальную схему разрисовать, что так и куда идет.

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

19.12.2014 в 11:13:43

ПPOPAБ написал : Где то ноль с землей попутан и как только что то пытаетесь включить отключается УЗО.

В том и прикол, что третьи сутки ничего не выбивает. Либо фантомас гостил, либо просохло где-то действительно и надо ждать новых отключений. Присматриваюсь к мегерам. Вроде сам по себе он мне ни к чему особо, не электрик я. А в комплекте с мультиметром они ну просто космических денег стоят. :(

dimm5 написал : Svintuz, Вам надо нормальную схему разрисовать, что так и куда идет.

Часть схемы, та, которая "хандрит", показана в первом посте:

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

19.12.2014 в 11:19:31

Так есть там УЗО по линиям или только общее?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу