19.12.2014 в 14:53:44
Можно и так, но как говорится для себя любимого, к тому же на 10ма устройство будет дороже... ну так для себя, любимого и делаю
С другой стороны смотрел каталоги и решения шнайдера и абб в их типовых схемах нет 10мА, везде 30мА
19.12.2014 в 14:58:07
Почемучка написал : Решил переделать схему. Фартук и с/м вынести на одно узо. Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найти , а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25. вопрос насколько актуально вообще узо с 10мА, может оставить 30мА и не дергаться?
Можно, но есть и варианты. Например, вместо 16+10 -- 16+6.
19.12.2014 в 14:59:19
Почемучка, 25А/10мА есть только у Шнайдера и Хагера....
19.12.2014 в 15:23:54
MINik написал : Почемучка, 25А/10мА есть только у Шнайдера и Хагера....
Хагер? к стыду своему не знаю что за фирма. месяц назад думал покупать АББ, пару дней назад передумал на Шнайдер, тем более, что и узо такое у шнайдера есть а у АББ нет
У Шнайдер правда запутанно кажется все. у АББ каталоги помоему четче написаны. надо 6кВ бери F20x, надо проще FH20x. А у шнайдера пока разбираюсь, что к чему.( смотрю серию Acti9)
19.12.2014 в 15:48:03
Почемучка, не страшно - собирайте на Шнайдере, правильную серию смотрите...
19.12.2014 в 16:37:33
Почемучка написал : Хагер? к стыду своему не знаю что за фирма.
Почемучка, Вы, кажется, просматривали тему с фотографиями щитов? Сборки "на Хагер" там есть.
19.12.2014 в 18:54:20
Почемучка, есть ещё автоматы на 13А, есть дифф. блоки на 10 мА с номинальным током 25А для соединения с 2-полюсными автоматами.
22.12.2014 в 09:59:15
Вообщем выходные поменял схему.
делал все на шнайдере.
Кто скажет, нормально или что-то неправильно? А хагер смотрел, но по ценам он как шнайдер. поэтому решил делать на шнайдере
22.12.2014 в 10:53:36
Почемучка написал : поменял схему.
Я не такой фанат дифзащиты 10мА. А уж установка 10мА дифзащиты на розетки фартука... перебор.
А вот весь свет квартиры на одном дифе - ИМХО, это очень плохо. Любая перегоревшая лампочка и квартира погружается во тьму. Вы бы хоть свет прихожей вынесли на отдельный автомат и засунули бы его под любое групповое УЗО. Или уж пару дифов на свет поставить - вообще нормуль бы получилось.
22.12.2014 в 11:07:19
фартук, по моему мнению, является не менее опасным местом, чем например С/М. видел случай у человека треснул переходник на кран для раковины. хозяева сразу не заметили, а за несколько дней стены воду набрали, плинтус разбух. заметили только когда на полу вода стало постоянно появляться. а если в это время включать розетку на фартуке? Поэтому я бы все таки поставил так, в если будет часто щелкать тогда поменяю на 30мА. Не убедительно?
А насчет света переделаю. Так лучше?
22.12.2014 в 11:08:52
Почемучка написал : Кто скажет, нормально или что-то неправильно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу