Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

18.12.2014 в 16:40:11

Здравствуйте!

Делаю ремонт в квартире. провода по комнатам разложил. Время думать над щитом. Прикинул максимальные мощности. Определился с автоматами, а вот по группам разбить требуется помощь.

мой вариант:

а последние три автомата куда прикрутить незнаю

Может балконные выключатели повесить на УЗО 25А

а свет на Диф автомат?

А и еще вопрос допустимо ли подключение вытяжного вентилятора к освещению?

СПАСИБО!

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.12.2014 в 17:07:30

  1. На плиту какой кабель «разложили»? нужен 3х6 под автомат 32А и по нормам можно под УЗО не заводить.
  2. если можно дляудобства создайте еще одну группу (внешняя)
  3. вентиллятор к освещению можно
0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.12.2014 в 17:10:19

Почемучка, а у Вас плита какой мощности?

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

18.12.2014 в 17:12:07

К сожалению получилось так, что провод 3х4, плита 7кВт

Сейчас понимаю что надо было закладывать 3х6, но сейчас под стяжку уже не залезть

не прокладывать-же в плинтусе новый кабель...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.12.2014 в 17:20:41

Почемучка написал : плита 7кВт

  • многовато однако. Если включите плиту на полную - будет выбивать. Ну, хоть автомат правильный поставили. По поводу "беспризорных" линий. Это всё освещение? Вариант ув. MINik хорош, но если нет места в щите или денег - раскидайте их по другим линиям. Хотя бы балконное освещение.
0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

18.12.2014 в 17:28:45

насчёт "беспризорных" линий это не только освещение, балкончики маленькие на одном планирую NAS поставить, а на другом квадратный метр тёплых полов сделать, ну и лампочка ватт на 60. по поводу плиты включал все 4 конфорки на полную мощность автомат не выбивало, но я не надолго включал(мин на 5), да и не включаю обычно все конфорки. вообщем в любом случае автомат туда на 25А

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

18.12.2014 в 17:30:00

[QUOTE=MINik;4899697]

  1. если можно дляудобства создайте еще одну группу (внешняя) внешняя это всмысле для балконов? или что...
0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2014 в 12:31:57

Почемучка написал : внешняя это всмысле для балконов

Да, для балконов и туда же

Почемучка написал : квадратный метр тёплых полов сделать,

он как раз по толщине кабеля с освещением пролазит 3х1.5.

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

19.12.2014 в 14:18:17

Решил переделать схему. Фартук и с/м вынести на одно узо. Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найти , а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25. вопрос насколько актуально вообще узо с 10мА, может оставить 30мА и не дергаться?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2014 в 14:45:41

Почемучка написал : Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найт

и не найдете их нет в природе у нормальных производителей, у китайцев есть.

Почемучка написал : а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25.

вот по моему мнению это не страшно, УЗО имеет некий запас прочтности в любом случае если будет автоматов ровно на 25А то при этом суммарном токе они не сработают, да и превысить 25А теоретически можно, а по факту... но тут все на грани.

Почемучка написал : может оставить 30мА и не дергаться?

Можно и так, но как говорится для себя любимого, к тому же на 10ма устройство будет дороже...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.12.2014 в 14:50:16

  1. 32/10 - вообще не существует, по крайней мере у нормальных производителей.
  2. 26 ,конечно, больше 25, и в проектах по формальным признакам так не делают. Но если включить в голову, то станет понятно, что коэф. одновременности никогда не равен единицы. Ставьте спокойно.
  3. Нужно или нет УЗО с током утечки 10мА в Вашем конкретном случае можете оценить только Вы сами. ИМХО, такое УЗО нужно только в ванной, детской или розетки у постели лежачего больного.
0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

19.12.2014 в 14:53:44

Можно и так, но как говорится для себя любимого, к тому же на 10ма устройство будет дороже... ну так для себя, любимого и делаю

С другой стороны смотрел каталоги и решения шнайдера и абб в их типовых схемах нет 10мА, везде 30мА

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

19.12.2014 в 14:58:07

Почемучка написал : Решил переделать схему. Фартук и с/м вынести на одно узо. Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найти , а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25. вопрос насколько актуально вообще узо с 10мА, может оставить 30мА и не дергаться?

Можно, но есть и варианты. Например, вместо 16+10 -- 16+6.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2014 в 14:59:19

Почемучка, 25А/10мА есть только у Шнайдера и Хагера....

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

19.12.2014 в 15:23:54

MINik написал : Почемучка, 25А/10мА есть только у Шнайдера и Хагера....

Хагер? к стыду своему не знаю что за фирма. месяц назад думал покупать АББ, пару дней назад передумал на Шнайдер, тем более, что и узо такое у шнайдера есть а у АББ нет

У Шнайдер правда запутанно кажется все. у АББ каталоги помоему четче написаны. надо 6кВ бери F20x, надо проще FH20x. А у шнайдера пока разбираюсь, что к чему.( смотрю серию Acti9)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу