18.12.2014 в 16:40:11
Здравствуйте!
Делаю ремонт в квартире. провода по комнатам разложил. Время думать над щитом. Прикинул максимальные мощности. Определился с автоматами, а вот по группам разбить требуется помощь.
мой вариант:
а последние три автомата куда прикрутить незнаю
Может балконные выключатели повесить на УЗО 25А
а свет на Диф автомат?
А и еще вопрос допустимо ли подключение вытяжного вентилятора к освещению?
СПАСИБО!
18.12.2014 в 17:07:30
18.12.2014 в 17:10:19
Почемучка, а у Вас плита какой мощности?
18.12.2014 в 17:12:07
К сожалению получилось так, что провод 3х4, плита 7кВт
Сейчас понимаю что надо было закладывать 3х6, но сейчас под стяжку уже не залезть
не прокладывать-же в плинтусе новый кабель...
18.12.2014 в 17:20:41
Почемучка написал : плита 7кВт
18.12.2014 в 17:28:45
насчёт "беспризорных" линий это не только освещение, балкончики маленькие на одном планирую NAS поставить, а на другом квадратный метр тёплых полов сделать, ну и лампочка ватт на 60. по поводу плиты включал все 4 конфорки на полную мощность автомат не выбивало, но я не надолго включал(мин на 5), да и не включаю обычно все конфорки. вообщем в любом случае автомат туда на 25А
18.12.2014 в 17:30:00
[QUOTE=MINik;4899697]
19.12.2014 в 14:18:17
Решил переделать схему. Фартук и с/м вынести на одно узо. Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найти , а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25. вопрос насколько актуально вообще узо с 10мА, может оставить 30мА и не дергаться?
19.12.2014 в 14:45:41
Почемучка написал : Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найт
и не найдете их нет в природе у нормальных производителей, у китайцев есть.
Почемучка написал : а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25.
вот по моему мнению это не страшно, УЗО имеет некий запас прочтности в любом случае если будет автоматов ровно на 25А то при этом суммарном токе они не сработают, да и превысить 25А теоретически можно, а по факту... но тут все на грани.
Почемучка написал : может оставить 30мА и не дергаться?
Можно и так, но как говорится для себя любимого, к тому же на 10ма устройство будет дороже...
19.12.2014 в 14:50:16
19.12.2014 в 14:53:44
Можно и так, но как говорится для себя любимого, к тому же на 10ма устройство будет дороже... ну так для себя, любимого и делаю
С другой стороны смотрел каталоги и решения шнайдера и абб в их типовых схемах нет 10мА, везде 30мА
19.12.2014 в 14:58:07
Почемучка написал : Решил переделать схему. Фартук и с/м вынести на одно узо. Но проблемам в том, что 32/10мА немогу найти , а 25А/10мА я так понимаю нельзя ставить, т.к. 16+10=26>25. вопрос насколько актуально вообще узо с 10мА, может оставить 30мА и не дергаться?
Можно, но есть и варианты. Например, вместо 16+10 -- 16+6.
19.12.2014 в 14:59:19
Почемучка, 25А/10мА есть только у Шнайдера и Хагера....
19.12.2014 в 15:23:54
MINik написал : Почемучка, 25А/10мА есть только у Шнайдера и Хагера....
Хагер? к стыду своему не знаю что за фирма. месяц назад думал покупать АББ, пару дней назад передумал на Шнайдер, тем более, что и узо такое у шнайдера есть а у АББ нет
У Шнайдер правда запутанно кажется все. у АББ каталоги помоему четче написаны. надо 6кВ бери F20x, надо проще FH20x. А у шнайдера пока разбираюсь, что к чему.( смотрю серию Acti9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.