22.12.2014 в 11:10:47
Alarm написал :
- В принципе нормально. Но как-то не рационально, а потому дороговато... Ну да, дело Ваше.
А в чём не рационально? не могли бы уточнить.
22.12.2014 в 11:52:46
Мог бы, если б интернет нормально работал :) А то пока отправлялось моё сообщение, Вы уже схему успели отредактировать. Но в целом, свет действительно надо разнести, на фартук УЗО с током утечки 10 мА, избыточно - УЗО не ограничивает ток 10, 30мА и т. д. - это уставка начала срабатывания. Почему отказались от идеи УЗО 25/10 для ванной, тем более, что собирать будете на SE? УЗО на духовку и плиту тип А - зачем? Да и на освещение тоже. Вообще как-то много УЗО. Это не плохо - но дорого же!
22.12.2014 в 11:56:17
Почемучка, Если уж на шнайдере делаете, то свет ванны и розетки под УЗО 25А/10мА
22.12.2014 в 15:55:37
Итак новая схема
1) Свет разнес на разные УЗО 2) Балконные автоматы внес под измененные УЗО 3) УЗО типа А посмотрел цены по сравнению с АС 400руб. не принципиально
Как Вам такой вариант?
22.12.2014 в 17:47:57
:) Спасибо
22.12.2014 в 18:05:17
Вот это значительно лучше, удачи Вам с покупкой всего этого, времена-то нынче какие...:(
22.12.2014 в 18:15:25
Я бы лучше оставил свет на одном УЗО.
22.12.2014 в 18:26:50
Почему? Обоснуйте пожалуйста.
22.12.2014 в 18:46:45
Потому что я считаю, что освещение никак не должно зависеть от розеток, полов, кондеев и прочих линий. Мы сажаем свет и розетки на разные автоматы. С УЗО я склонен поступать так же.