Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.12.2014 в 18:15:25

Я бы лучше оставил свет на одном УЗО.

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

22.12.2014 в 18:26:50

Почему? Обоснуйте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.12.2014 в 18:46:45

Потому что я считаю, что освещение никак не должно зависеть от розеток, полов, кондеев и прочих линий. Мы сажаем свет и розетки на разные автоматы. С УЗО я склонен поступать так же.

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

23.12.2014 в 09:22:32

Вообщем мнения разделились, прям не знаю что и делать В связи с этим предлагаю рассмотреть компромиссный вариант, свет вынес на отдельное УЗО

0
Вложение
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.12.2014 в 10:12:31

Почемучка, вы тратите ресурсы на не самые доступные автоматы и подчас ненужные узо, при этом на свет оставляете 1 автомат (два, вместе с коридором)

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

23.12.2014 в 10:25:33

jaja написал : Почемучка, вы тратите ресурсы на не самые доступные автоматы и подчас ненужные узо, при этом на свет оставляете 1 автомат (два, вместе с коридором)

не совсем уразумел, что Вы хотели сказать

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.12.2014 в 10:47:17

Почемучка, за ту сумму которую вы готовы потратить на модульку, можно реализовать, например, весьма комфортное управление освещением, ну и все остальное будет надежно и безопасно. Вы же пытаетесь подкрепить иллюзии приобретая совершенно ненужные и бесполезные устройства.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2014 в 11:23:55

Почемучка написал : Вообщем мнения разделились, прям не знаю что и делать

Послушать всех и сделать как считаете нужным. В вашем случае из двух зол надо выбрать меньшее.

Вот на мой взгляд - идеально весь свет посадить на 2 УЗО не смешивая с розетками. Но это дорого и места много в щитке займет. Значит надо что-то объединять.

Лампочка может перегореть и выбить УЗО + автомат (лично у меня так перегорают точечные светодиодные светильники в реечном потолке в санузле - с выбитым УЗО). Теперь сами подумайте, что для вас менее комфортно: если весь свет потухнет разом и останетесь в полной темноте, или вместе с перегоревшей лампочкой вырубится еще комп или ТВ во время просмотра суперигры Поля чудес :).

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

23.12.2014 в 11:32:07

да с местом действительно немного осталось. Тогда следующий вопрос. У шнайдера нашел диф автоматы одномодульные, может их две штуки поставить на освещение. Как они в работе никто не сталкивался?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.12.2014 в 11:47:50

Почемучка написал : У шнайдера нашел диф автоматы одномодульные, может их две штуки поставить на освещение.

Вот, только хотел сказать :) компромиссное речение, учитывая то, что установка дифзащиты на свет не является обязательной. Можно и пару электромеханических купить, если не жалко. По месту займут столько же, сколько УЗО+2 АВ.

0
Аватар пользователя
Почемучка

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Москва

Сообщений: 25

23.12.2014 в 11:56:55

да вот только проблема в том, что я где то видел что эти диф автоматы не электромеханические а электронные. Такое возможно? и как это может сказаться в дальнейшем при эксплуатации

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.12.2014 в 12:05:31

Почемучка написал : Такое возможно?

Так и есть.

Почемучка написал : как это может сказаться в дальнейшем при эксплуатации

Тут нужно практически невероятное стечение обстоятельств: пропадание нуля + пробой фазы на металлический корпус светильника (а он ведь заземлен :) + прикосновение к этому самому светильнику...

0