AnMat
AnMat
Новичок

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

20.12.2014 в 21:51:23

Здравствуйте, надо делать ремонт в новостройке, в двушке, набросал схему щита, приложена на рис. Можно ли как-то его оптимизировать? Сейчас есть 12 автоматов В16, два УЗО 40А тип А и входной рубильник 63А. Как то можно уменьшить остальное число УЗО, а так же нужно ли что-то добавить/убавить в схему или как-то доработать? Спасибо

0
Вложение
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

20.12.2014 в 21:58:40

Свет в случае чего весь отрубится - хреново в темноте.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

20.12.2014 в 22:07:08

AnMat написал : как-то доработать?

А какую и чью серию планируете ставить?просто 63 А 10 мА как-то смело ... Выкинуть 40-ые УЗО(которые уже есть) и просто раскидать нагрузки под 63-ие или ограничит ввод 40-ым и оставить эти УЗО,а всю нагрузку запихать под них.

0

И это пройдёт ...

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.12.2014 в 22:08:29

На духовку при 4 кВт мощности можно и В20, УЗО 63/0,01 нормальных не бывает.

0
AnMat
AnMat
Новичок

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

20.12.2014 в 22:38:30

А какую и чью серию планируете ставить?просто 63 А 10 мА как-то смело ...

Автоматы Siiemens 5SY УЗО ABB Хм у ABB на 10ма только 16 амперные узо есть, значит придётся два по 16 ставить или свет можно под другое упихать?

Свет в случае чего весь отрубится - хреново в темноте.

Спасибо переделаю, раскидаю на 2 узо

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.12.2014 в 00:00:16

Я бы схему сделал иначе. Иначе группировал бы. Выбор автоматов для провинциала выглядит странным. Можете как-то пояснить на чём основан выбор Siemens 5SY?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.12.2014 в 02:15:29

Интересное сочетание, конечно, - АВВ+Siemens. :) Надеюсь, Вам известно, что Siemens 5SY самый крупный автомат из модулей 18 мм? Установочная глубина 70 мм, а у АВВ, насколько я помню, 59 мм, и по высоте SY чуть больше. Кстати, если пренебречь разницей по высоте, АББэшная однофазная шина PS 1/6 ровно становится при таких условиях: Сверху - ABB гнездо для провода, SY гнездо для провода. Снизу - ABB гнездо для шины, SY гнездо для провода. За неимением под рукой F202, на фото его роль выполняет DS201. http://savepic.su/4651993.jpg http://savepic.su/4644825.jpg http://savepic.su/4630489.jpg http://savepic.su/4627417.jpg

Фото сделаны при слабой затяжке зажимов, чтобы не плющить шину и поэтому, если Вы надумаете всё-таки сделать по-своему и ещё соединить шиной, лучше проверить с более сильной затяжкой, во избежание перекоса. И о длине зубцов шины можно поразмыслить ещё - достаточна ли она будет для обох устройств. Например, у АВВ они короче чем у SE, а шина может стать выше для АВВ из-за большей высоты SY, даже учитывая то, что у АВВ вокруг гнёзд зажимов возвышаются "бортики".

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.12.2014 в 09:33:44

AnMat написал : Автоматы Siiemens 5SY, УЗО ABB

тогда можно УЗО и Шнайдеровское поставить 25А/10мА раз уж винигрет

0
AnMat
AnMat
Новичок

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

21.12.2014 в 10:28:31

Можете как-то пояснить на чём основан выбор Siemens 5SY?

Они у меня есть в количестве 12 штук

Я бы схему сделал иначе. Иначе группировал бы.

А как? Abricos, спасибо, схожу с узо и с автоматами в магазин, посмотрю как гребёнки ставятся переделал схему

0
Вложение
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.12.2014 в 10:53:06

MINik написал : ... раз уж винигрет

Красота! Хоть и винигрет. :)

Фото позаимствовано из темы про УОДП у мастера Юрка, который и является исполнителем этой экзотики по заказу из г. Брянска.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.12.2014 в 11:32:52

AnMat написал : А как?

Перегруппировал бы. Освещение разнёс бы под разные УЗО. Мокрое УЗО всего 16/0,01 и в лучшем случае 25/0,01. Можно обойтись одним мокрым УЗО? Можно, но ток через УЗО нужно ограничить.

Впрочем во втором варианте схемы всё уже сделано. Тогда успехов в реализации!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу