Аватар пользователя
AnMat

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

20.12.2014 в 21:51:23

Здравствуйте, надо делать ремонт в новостройке, в двушке, набросал схему щита, приложена на рис. Можно ли как-то его оптимизировать? Сейчас есть 12 автоматов В16, два УЗО 40А тип А и входной рубильник 63А. Как то можно уменьшить остальное число УЗО, а так же нужно ли что-то добавить/убавить в схему или как-то доработать? Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

20.12.2014 в 21:58:40

Свет в случае чего весь отрубится - хреново в темноте.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

20.12.2014 в 22:07:08

AnMat написал : как-то доработать?

А какую и чью серию планируете ставить?просто 63 А 10 мА как-то смело ... Выкинуть 40-ые УЗО(которые уже есть) и просто раскидать нагрузки под 63-ие или ограничит ввод 40-ым и оставить эти УЗО,а всю нагрузку запихать под них.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.12.2014 в 22:08:29

На духовку при 4 кВт мощности можно и В20, УЗО 63/0,01 нормальных не бывает.

0
Аватар пользователя
AnMat

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

20.12.2014 в 22:38:30

А какую и чью серию планируете ставить?просто 63 А 10 мА как-то смело ...

Автоматы Siiemens 5SY УЗО ABB Хм у ABB на 10ма только 16 амперные узо есть, значит придётся два по 16 ставить или свет можно под другое упихать?

Свет в случае чего весь отрубится - хреново в темноте.

Спасибо переделаю, раскидаю на 2 узо

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.12.2014 в 00:00:16

Я бы схему сделал иначе. Иначе группировал бы. Выбор автоматов для провинциала выглядит странным. Можете как-то пояснить на чём основан выбор Siemens 5SY?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.12.2014 в 02:15:29

Интересное сочетание, конечно, - АВВ+Siemens. :) Надеюсь, Вам известно, что Siemens 5SY самый крупный автомат из модулей 18 мм? Установочная глубина 70 мм, а у АВВ, насколько я помню, 59 мм, и по высоте SY чуть больше. Кстати, если пренебречь разницей по высоте, АББэшная однофазная шина PS 1/6 ровно становится при таких условиях: Сверху - ABB гнездо для провода, SY гнездо для провода. Снизу - ABB гнездо для шины, SY гнездо для провода. За неимением под рукой F202, на фото его роль выполняет DS201. http://savepic.su/4651993.jpg http://savepic.su/4644825.jpg http://savepic.su/4630489.jpg http://savepic.su/4627417.jpg

Фото сделаны при слабой затяжке зажимов, чтобы не плющить шину и поэтому, если Вы надумаете всё-таки сделать по-своему и ещё соединить шиной, лучше проверить с более сильной затяжкой, во избежание перекоса. И о длине зубцов шины можно поразмыслить ещё - достаточна ли она будет для обох устройств. Например, у АВВ они короче чем у SE, а шина может стать выше для АВВ из-за большей высоты SY, даже учитывая то, что у АВВ вокруг гнёзд зажимов возвышаются "бортики".

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.12.2014 в 09:33:44

AnMat написал : Автоматы Siiemens 5SY, УЗО ABB

тогда можно УЗО и Шнайдеровское поставить 25А/10мА раз уж винигрет

0
Аватар пользователя
AnMat

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

21.12.2014 в 10:28:31

Можете как-то пояснить на чём основан выбор Siemens 5SY?

Они у меня есть в количестве 12 штук

Я бы схему сделал иначе. Иначе группировал бы.

А как? Abricos, спасибо, схожу с узо и с автоматами в магазин, посмотрю как гребёнки ставятся переделал схему

0
Вложение
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.12.2014 в 10:53:06

MINik написал : ... раз уж винигрет

Красота! Хоть и винигрет. :)

Фото позаимствовано из темы про УОДП у мастера Юрка, который и является исполнителем этой экзотики по заказу из г. Брянска.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.12.2014 в 11:32:52

AnMat написал : А как?

Перегруппировал бы. Освещение разнёс бы под разные УЗО. Мокрое УЗО всего 16/0,01 и в лучшем случае 25/0,01. Можно обойтись одним мокрым УЗО? Можно, но ток через УЗО нужно ограничить.

Впрочем во втором варианте схемы всё уже сделано. Тогда успехов в реализации!

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.12.2014 в 13:23:53

Abrikos написал : Красота!

все флаги в гости к нам...согласен раз удобнее использовать разные вещи если у других этого нет. Мне щиток понравился, его как раз под слаботочку бы... дайте ссылочку на темку

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.12.2014 в 13:32:14

MINik написал : все флаги в гости к нам...согласен раз удобнее использовать разные вещи если у других этого нет. Мне щиток понравился, его как раз под слаботочку бы... дайте ссылочку на темку

Там тема про Меандр, не про слаботочку и щитки. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203506&page=4&highlight=%EF%F0%E8%E1%EE%F0%FB+%EE%E1%ED%E0%F0%F3%E6%E5%ED%E8%FF+%E4%F3%E3%EE%E2%EE%E3%EE+%F0%E0%E7%F0%FF%E4%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%F1%E5%F2%E8

0
Аватар пользователя
AnMat

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

24.10.2015 в 20:15:50

Чтоб не плодить тем, продолжу здесь. Собрал я щиток, вышло примерно так: Есть несколько вопросов: 1.Кабель разводки в щитке может быть того же номинала что и основной кабель до разетки? Во всём щите разводка сделана кабелем на номинал выше, чем отходящие кабеля, кроме одного места. 2.Землю можно оставить на клемах, т.к. они присоединены к дин рейке железной штукой или надо вести провода к шине от каждой клемы? 3.Есть ли какие-то ключевые ошибки/замечания (схема сборки и подключения снизу вверх)? Спасибо

0
Аватар пользователя
AnMat

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

26.10.2015 в 20:59:17

И ещё один вопрос, почему одни автоматы сименс с зелёной надписью, а другие с синей, какие-то из них подделка?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу