20.12.2014 в 21:51:23
Здравствуйте, надо делать ремонт в новостройке, в двушке, набросал схему щита, приложена на рис. Можно ли как-то его оптимизировать? Сейчас есть 12 автоматов В16, два УЗО 40А тип А и входной рубильник 63А. Как то можно уменьшить остальное число УЗО, а так же нужно ли что-то добавить/убавить в схему или как-то доработать? Спасибо
20.12.2014 в 21:58:40
Свет в случае чего весь отрубится - хреново в темноте.
20.12.2014 в 22:07:08
AnMat написал : как-то доработать?
А какую и чью серию планируете ставить?просто 63 А 10 мА как-то смело ... Выкинуть 40-ые УЗО(которые уже есть) и просто раскидать нагрузки под 63-ие или ограничит ввод 40-ым и оставить эти УЗО,а всю нагрузку запихать под них.
И это пройдёт ...
20.12.2014 в 22:08:29
На духовку при 4 кВт мощности можно и В20, УЗО 63/0,01 нормальных не бывает.
20.12.2014 в 22:38:30
А какую и чью серию планируете ставить?просто 63 А 10 мА как-то смело ...
Автоматы Siiemens 5SY УЗО ABB Хм у ABB на 10ма только 16 амперные узо есть, значит придётся два по 16 ставить или свет можно под другое упихать?
Свет в случае чего весь отрубится - хреново в темноте.
Спасибо переделаю, раскидаю на 2 узо
21.12.2014 в 00:00:16
Я бы схему сделал иначе. Иначе группировал бы. Выбор автоматов для провинциала выглядит странным. Можете как-то пояснить на чём основан выбор Siemens 5SY?
21.12.2014 в 02:15:29
Интересное сочетание, конечно, - АВВ+Siemens.
:)
Надеюсь, Вам известно, что Siemens 5SY самый крупный автомат из модулей 18 мм? Установочная глубина 70 мм, а у АВВ, насколько я помню, 59 мм, и по высоте SY чуть больше.
Кстати, если пренебречь разницей по высоте, АББэшная однофазная шина PS 1/6 ровно становится при таких условиях:
Сверху - ABB гнездо для провода, SY гнездо для провода.
Снизу - ABB гнездо для шины, SY гнездо для провода.
За неимением под рукой F202, на фото его роль выполняет DS201.
Фото сделаны при слабой затяжке зажимов, чтобы не плющить шину и поэтому, если Вы надумаете всё-таки сделать по-своему и ещё соединить шиной, лучше проверить с более сильной затяжкой, во избежание перекоса. И о длине зубцов шины можно поразмыслить ещё - достаточна ли она будет для обох устройств. Например, у АВВ они короче чем у SE, а шина может стать выше для АВВ из-за большей высоты SY, даже учитывая то, что у АВВ вокруг гнёзд зажимов возвышаются "бортики".
21.12.2014 в 09:33:44
AnMat написал : Автоматы Siiemens 5SY, УЗО ABB
тогда можно УЗО и Шнайдеровское поставить 25А/10мА раз уж винигрет
21.12.2014 в 10:28:31
Можете как-то пояснить на чём основан выбор Siemens 5SY?
Они у меня есть в количестве 12 штук
Я бы схему сделал иначе. Иначе группировал бы.
А как? Abricos, спасибо, схожу с узо и с автоматами в магазин, посмотрю как гребёнки ставятся переделал схему
21.12.2014 в 10:53:06
MINik написал : ... раз уж винигрет
Красота! Хоть и винигрет. :)
Фото позаимствовано из темы про УОДП у мастера Юрка, который и является исполнителем этой экзотики по заказу из г. Брянска.
21.12.2014 в 11:32:52
AnMat написал : А как?
Перегруппировал бы. Освещение разнёс бы под разные УЗО. Мокрое УЗО всего 16/0,01 и в лучшем случае 25/0,01. Можно обойтись одним мокрым УЗО? Можно, но ток через УЗО нужно ограничить.
Впрочем во втором варианте схемы всё уже сделано. Тогда успехов в реализации!
21.12.2014 в 13:23:53
Abrikos написал : Красота!
все флаги в гости к нам...согласен раз удобнее использовать разные вещи если у других этого нет. Мне щиток понравился, его как раз под слаботочку бы... дайте ссылочку на темку
21.12.2014 в 13:32:14
MINik написал : все флаги в гости к нам...согласен раз удобнее использовать разные вещи если у других этого нет. Мне щиток понравился, его как раз под слаботочку бы... дайте ссылочку на темку
Там тема про Меандр, не про слаботочку и щитки.
24.10.2015 в 20:15:50
Чтоб не плодить тем, продолжу здесь. Собрал я щиток, вышло примерно так: Есть несколько вопросов: 1.Кабель разводки в щитке может быть того же номинала что и основной кабель до разетки? Во всём щите разводка сделана кабелем на номинал выше, чем отходящие кабеля, кроме одного места. 2.Землю можно оставить на клемах, т.к. они присоединены к дин рейке железной штукой или надо вести провода к шине от каждой клемы? 3.Есть ли какие-то ключевые ошибки/замечания (схема сборки и подключения снизу вверх)? Спасибо
26.10.2015 в 20:59:17
И ещё один вопрос, почему одни автоматы сименс с зелёной надписью, а другие с синей, какие-то из них подделка?