ITDiver написал : на то, как хочу я.
А что скажет сбыт?
21.12.2014 в 23:22:49
Я не претендую на истину, но мне кажется что смысл запрета на разделение PEN при неизолированных ВЛ следующий:
21.12.2014 в 23:28:08
ITDiver написал : В моём варианте цепь в целом может скидывать до 50-100А(условно) в землю в случае ЧП через меня
А оно вам надо? Оно такое может не день и не два продолжаться - пока там сети прочухают. А у вас тем временем все червяки из земли повылазят, а за ними еще и шахтеры :). Функция вашего заземления - защита, причем не сети снабжения а вашего дома и его жителей.
21.12.2014 в 23:39:46
serj12 написал : первый раз слышу про такое,чего бы ему срабатывать?
Эт смотря какой номинал вводного... Если например ампер на 16 - то и без всяких обрывов может сработать.. а если ампер на 63 - то и обрыв пох...
serj12 написал : А что скажет сбыт?
А стыту пофиг, что там ТС после счетчика воткнет - заземление или пальцы в розетку
fiber написал : Я не претендую на истину, но мне кажется что смысл запрета на разделение PEN при неизолированных ВЛ следующий:
а запрета и нет.. есть лишь рекомендация..
22.12.2014 в 00:38:18
haramamburu написал : А стыту пофиг, что там ТС после счетчика воткнет - заземление или пальцы в розетку
Но он то рисует до счётчика ...
И это пройдёт ...
22.12.2014 в 00:48:20
serj12 написал : Но он то рисует до счётчика ...
ХЗ... у нас в Рассеи(с) запросто разрешат заземлить нуль после АВ или счетчика, но задолбаешься сделать по уму/ПУЭ до всего этого...
22.12.2014 в 01:00:49
Всё, понял. TT значит TT) Что касается сбыта - то это садовое товарищество. там хоть пробки ставь - никого этим не удивить. Мне же главное чтобы безопасности и здравого смысла поболее было.
А что скажете на счёт долгоживучести заземления? уголок сколько лет при высоких грунтовых водах просуществует? А если на оцинкованные стержни переключатся - каким диаметром - 16-18 пойдёт же, вроде по ПУЭ 12 требуется. даже если убрать резьбу, получается пролезает. или омеднёные более долгоживущие будут(хочу сделать и забыть навсегда, не думая что там через 10 лет переделывать...)
22.12.2014 в 08:53:39
ITDiver, PEN может быть только в трехфазной сети. В однофазной никакого PENа быть не может.
22.12.2014 в 10:34:12
NazAnd написал : ITDiver, PEN может быть только в трехфазной сети. В однофазной никакого PENа быть не может.
Гы :)
Вообще-то PENу на количество фаз глубоко фиолетово.
ITDiver написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: zem.png Просмотров: 23 Размер: 9.8 Кб ID: 566154 Взял схемку уважаемого Kamikaze и поменял на то, как хочу я. (к PE шине подключаются все группы розеток и освещения уже напрямую, на схемке отображать не стал.)
Косяк вашей схемы в том, что в цепи PEN проводника не допускается устанавливать коммутационные аппараты. В данном случае вводной автомат надо однополюсный поставить.
22.12.2014 в 11:19:33
Solovey,речь идет про дачную линию!с дачными столбами ,с дачными повторными заземлениями,которые обслуживают дачные электромонтеры, и я десять раз подумаю ,но все равно поставлю двухполюсный ,чего и автору желаю . вообще речь шла о заземлении. не надо уводить в дебри
22.12.2014 в 12:34:53
massimo31802 написал : Solovey,речь идет про дачную линию!с дачными столбами ,с дачными повторными заземлениями,которые обслуживают дачные электромонтеры, и я десять раз подумаю ,но все равно поставлю двухполюсный ,чего и автору желаю . вообще речь шла о заземлении. не надо уводить в дебри
Тогда ТТ в чистом виде надо делать, а не порноскрещивание ежа с ужом. ;)