Я не претендую на истину, но мне кажется что смысл запрета на разделение PEN при неизолированных ВЛ следующий:
при перехлесте проводов ВЛ, повторное заземление оказывается под опасным потенциалом, а также вблизи заземлителя образуется опасная зона шагового напряжения. Поэтому в последней редакции ПУЭ делать повторное заземление на вводе разрешили только при кабельном вводе или ВЛИ.
ITDiver написал :
В моём варианте цепь в целом может скидывать до 50-100А(условно) в землю в случае ЧП через меня
А оно вам надо? Оно такое может не день и не два продолжаться - пока там сети прочухают. А у вас тем временем все червяки из земли повылазят, а за ними еще и шахтеры :). Функция вашего заземления - защита, причем не сети снабжения а вашего дома и его жителей.
Всё, понял. TT значит TT)
Что касается сбыта - то это садовое товарищество. там хоть пробки ставь - никого этим не удивить. Мне же главное чтобы безопасности и здравого смысла поболее было.
А что скажете на счёт долгоживучести заземления? уголок сколько лет при высоких грунтовых водах просуществует?
А если на оцинкованные стержни переключатся - каким диаметром - 16-18 пойдёт же, вроде по ПУЭ 12 требуется. даже если убрать резьбу, получается пролезает.
или омеднёные более долгоживущие будут(хочу сделать и забыть навсегда, не думая что там через 10 лет переделывать...)
NazAnd написал :
ITDiver, PEN может быть только в трехфазной сети. В однофазной никакого PENа быть не может.
Гы :)
Вообще-то PENу на количество фаз глубоко фиолетово.
ITDiver написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: zem.png Просмотров: 23 Размер: 9.8 Кб ID: 566154
Взял схемку уважаемого Kamikaze и поменял на то, как хочу я. (к PE шине подключаются все группы розеток и освещения уже напрямую, на схемке отображать не стал.)
Косяк вашей схемы в том, что в цепи PEN проводника не допускается устанавливать коммутационные аппараты. В данном случае вводной автомат надо однополюсный поставить.
Solovey,речь идет про дачную линию!с дачными столбами ,с дачными повторными заземлениями,которые обслуживают дачные электромонтеры, и я десять раз подумаю ,но все равно поставлю двухполюсный ,чего и автору желаю . вообще речь шла о заземлении. не надо уводить в дебри
massimo31802 написал :
Solovey,речь идет про дачную линию!с дачными столбами ,с дачными повторными заземлениями,которые обслуживают дачные электромонтеры, и я десять раз подумаю ,но все равно поставлю двухполюсный ,чего и автору желаю . вообще речь шла о заземлении. не надо уводить в дебри
Тогда ТТ в чистом виде надо делать, а не порноскрещивание ежа с ужом. ;)