fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

28.12.2014 в 11:50:54

ПPOPAБ написал : Что изменяется?

Прибор оказывается под межфазным - питающая фаза одна, на корпусе - другая. Это может и не влияет на электробезопасность людей - а как насчет пожарной безопасности?

ПPOPAБ написал : И что, это отменяет п.1.7.78.?

Согласен, не отменяет. Жить становится все страшней...:)

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

28.12.2014 в 11:52:28

NazAnd написал : Покажите хоть один пример.

Увы, не могу. Пока что все чем располагаю - ТУ выданные на реконструированной сети и естественно на TNCS. :o

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.12.2014 в 13:35:26

fiber написал : Прибор оказывается под межфазным - питающая фаза одна, на корпусе - другая.

А при ТТ лучше будет, оно от 380 в розетке защищает?

fiber написал : Жить становится все страшней...

В дачном домике? Типа: вдрух серый волк придет и сдует его..? :)

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

28.12.2014 в 14:28:36

fiber написал : Жить становится все страшней...

И как только страх ослабевает, мы придумываем себе новые страшилки. :clapping

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

28.12.2014 в 14:47:05

fiber написал : Увы, не могу. Пока что все чем располагаю - ТУ выданные на реконструированной сети и естественно на TNCS. :o

Я полагаю и не увидите, какой же вменяемый специалист напишет такие ТУ? Ведь это будет признание аварийного состояния их линий и невозможности это исправить. А исправить как вы догадываетесь они обязаны.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

28.12.2014 в 16:10:27

ПPOPAБ написал : А при ТТ лучше будет, оно от 380 в розетке защищает?

От 380 в розетке можно защититься другим способом - поставить реле контроля напряжения. Не "лом" конечно - но работает. Но TT тут не при делах - согласен.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

28.12.2014 в 16:13:30

NazAnd написал : А исправить как вы догадываетесь они обязаны.

Обязанность наступает при новом строительстве и реконструкции - а как там дела обстоят при эксплуатации, фиг знает. Ведь выход очередных требований ПУЭ не означает необходимость реконструкции всех не соответствующих сетей.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

28.12.2014 в 16:14:40

ПPOPAБ написал : В дачном домике?

Нет - от осознания массовости забивания сами знаете чего на требования безопасности.

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

28.12.2014 в 18:29:36

fiber написал : Обязанность наступает при новом строительстве и реконструкции - а как там дела обстоят при эксплуатации, фиг знает. Ведь выход очередных требований ПУЭ не означает необходимость реконструкции всех не соответствующих сетей.

Я думаю слухи о массовом несоответствии линий требованиям TN-C-S сильно преувеличены. А также об отсутствии ответственности обслуживающей организации за их состояние. В дачных обществах может оно и имеет место быть ввиду отсутствия какого-либо контроля, но на линиях СО есть и обслуживающий персонал и ответственные.

0
komandirka01
komandirka01
Новичок

Регистрация: 06.06.2018

Москва

Сообщений: 1

06.06.2018 в 13:13:46

Господа, не пойму, вы говорите о заземление в частном доме? Нашла магазин, в котором можно купить сразу комплект заземления! И цена дешевле, чем если брать по раздельности) Пользуйтесь возможностью! https://steel-pro.ru/zazemlenie/

0