20.12.2014 в 22:06:12
Добрый день! Хочу сделать летом заземление на даче - думаю, что выбрать. Сейчас банально от столба два алюминиевых провода подходят к дому. Классический вариант с забивкой 3-х 3-м стальных уголков 50*50*5, сварив их полосой 40*4 между собой в треугольник со сторонами 2м...(Сварка есть, худо-бедно варить умею), либо как вариант, прямую траншею на 5 метров, уголки каждый метр.(такую проще для меня сделать, нежели чем треугольник в плане земельных работ). Купить готовый вариант из покрытых медью стальных труб, типа ZANDZ ZZ-6 (я так понял, тут предлагается одна точка заземления, но на 6 метров вглубь) Или купить в том-же леруа либо 16-18мм штангу оцинкованную или оцинкованный стальной уголок или П образный профиль длины 2м, и соединить их между собой ПВ-1 на хз сколько мм2 через винтовые зажимы?(ПУЭ 50мм2 требует? а зачем, если дальше отвод можно и 10 медью сделать до щитка?) В этом варианте что лучше - стержень или уголок/профиль(толщина 1.5мм примерно, т.е. не по пуэ)?
И какой из всех описанных вариантов долговечнее?
20.12.2014 в 23:31:09
Первый вариант с уголком 50 длинной 2-2,5 м сделать в линию,расстояние между уголками равно длинне уголка - три штуки хватит за глаза.Сварочные швы которые в земле будут можно закрасить.
Продам УЗМ50М,СР722
21.12.2014 в 08:20:40
Если уголок покупной, то при покупке распилить его на 5 частей по 2,35 м (11,75/5=2,35) Три штуки забить, а двумя сварить. Предварительно вырыть траншею по длине полметра глубиной. После забивки и сварки добить до конца (заодно проверится качество сварки). Зарыть и хорошенько утрамбовать.
21.12.2014 в 09:35:30
если позволите похожий вопрос - можно ли использовать обсудную трубу скважины в качестве заземления? или вопрос с другой стороны - нужно ли трубу с кессоном подсоединять к общедомовому заземлению?
21.12.2014 в 10:50:28
Обсадная пойдёт,кессон если без гидроизоляции.
Продам УЗМ50М,СР722
21.12.2014 в 11:29:14
понятно, просто они обычно сварены, а так да - гидроизоляция есть
21.12.2014 в 11:32:49
ITDiver написал : Купить готовый вариант из покрытых медью стальных труб, типа ZANDZ ZZ-6 (я так понял, тут предлагается одна точка заземления, но на 6 метров вглубь)
Готовые комплекты есть не только у ZANDZ - погуглите "модульное заземление", можно найти подешевле у других производителей. Заземлитель неплохо бы расчитать - на том же зандзе есть формулы для расчета и выбора заземлителя. Забивать наобум - будет себе дороже. Ну и именно комплект покупать необязательно - можно и по частям собрать то что нужно именно вам. Основная проблема - угадать какой у вас грунт, но тут вам виднее - может вы точно знаете.. Модульное заземление очень приятно в монтаже - но нужен перф SDS-max или отбойник. НО - в одну точку может и не получиться забить 6м - опять же от грунта зависит, и того что там в земле. Наиболее долговечны омедненные стержни( это именно стержни, не трубы), цена по стравнению с оцинковкой выше, но не намного. Общие принципы - чем глубже забъете, тем лучше, чем дальше друг от друга точки - тем лучше. Тут уже сказали, что между точками должно быть минимум расстояние равное длине штыря , но лучше если больше. Если меньше - штыри экранируют друг друга, и вы сами ухудшаете качество заземлителя.
Ну и не забудьте что ноль с землей соединять НЕ НАДО ( а если у вас сети голым проводом а не СИПом протянуты - то и запрещено) - сделайте ТТ и не забудьте дифзащиту поставить - без этого опасно!
21.12.2014 в 12:33:59
Для дифзащиты этого зазмления более чем достаточно.
Продам УЗМ50М,СР722
21.12.2014 в 13:28:20
fiber написал : а если у вас сети голым проводом а не СИПом протянуты - то и запрещено
а можно об этом поподробнее?
21.12.2014 в 13:49:31
Лёха НН написал : об этом
тут
И это пройдёт ...
21.12.2014 в 14:07:29
Лёха НН написал : а можно об этом поподробнее?
Можно. Гуглим: АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 п.3,4.
Ну и шииикарный фак по заземлению от Kamikaze существует. Рекомендую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу