serj12 написал : У вас ввод ничем не защищён в квартиру,ВН нагрузки по-фиг на к.з. и перегрузку.

Во теперь кажется понял. :) Т.е. должно быть так АД12 25А 30ма, счетчик, далее в квартиру, ВН 25А

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

21.12.2014 в 21:53:06

[quote="bifidak;4905377"]Или ВН 25А

0

И это пройдёт ...

bifidak
bifidak
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Москва

Сообщений: 37

21.12.2014 в 22:24:07

serj12 написал : отлично.

Спасибо. ;)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

21.12.2014 в 23:03:42

bifidak написал : Дом серия п49 1972 г.в, плита газ.

Тут такой момент - во все старые дома я на ввод в подъезд ставлю автомат априори - бог его знает в каком состоянии ВРУ и прочие магистрали,да и счётчики горят не кисло. То есть в вашем случае я бы делал так: АВ 25 А 2р - счётчик - кабель в квартиру - АД12(у вас он вместо УЗО на всё?) - групповые АВ.

0

И это пройдёт ...

bifidak
bifidak
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Москва

Сообщений: 37

21.12.2014 в 23:35:49

serj12 написал : АД12(у вас он вместо УЗО на всё?)

Да. Щиток, в свое время, ДЭЗ, РЭУ или еще кто, модернизировали. Выкинули старые счетчики и "черные" АВ. Сейчас в щитке АД12 2р 25А 30ма, счетчик меркурий 200, и два автомата по 16А (свет и розетки). Земля, на сколько понимаю PEN, т.к. земляной провод подсоединен к ореху N. В данный момент есть желание повесить щиток в квартиру т.к. места под автоматы в этажном щитке закончились. АД12 хочу оставить т.к. на нормальные УЗО пока денег нет. :( На подвиг сподвигло http://cs-cs.net/remont-sobstvennoj-kuxni у меня такой же дом и квартира.

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

22.12.2014 в 00:35:23

bifidak написал : АД12 хочу оставить т.к. на нормальные УЗО пока денег нет.

Я уже третий год АД12М мучаю - четыре объекта пережил,сейчас на 5-ом,работает,зараза,и что характерно от повышенного срабатывал пару раз :) У меня сейчас в квартире АД12 на 63 А 100 мА стоит,проверяю,вроде работает. С этим дурдомом на евры пока и рыпаться не стоит :(

bifidak написал : Земля, на сколько понимаю PEN, т.к. земляной провод подсоединен к ореху N.

По схеме - так.

bifidak написал : у меня такой же дом и квартира.

Да уж,там не развернёшься,это в современных новостройках твори - не хочу.

0

И это пройдёт ...

bifidak
bifidak
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Москва

Сообщений: 37

22.12.2014 в 19:51:13

serj12 написал : Я уже третий год АД12М мучаю

У меня АД12, тоже года 3-4 стоит, вроде нормально, одно КЗ было и несколько замыканий между N и PE.

serj12 написал : Да уж,там не развернёшься

Уложенную проводку хрен найдешь, да еще и местные электрики, со строителями косячат. Менял блок розетки с выключателями (ванна, туалет, кухня) Проводку покусал, выключатель разрывал ноль, сделал по уму. Включаю, в ванной, туалете свет есть в кухне нет. Проверяю монтаж, в норме, но на лампе в кухне 2е фазы. Восстанавливаю подключение как было, все работает. Потом понял, при замене автоматов перепутали фазу и ноль и соединение нуля на лампу идет где то в потолке. :confused: Но ничего, я и туда доберусь :)

И еще, не в тему, конечно. :o Зануление (PEN) везде можно сделать? или должны быть определенные условия? Дом в деревне, ввод со столба (верхняя картинка) далее к счетчику, на улице. В щитке с счетчиком стоит то ли ВН, то ли ВА на 50А и судя по фото однополюсный. От счетчика ток идет на двухполюсный ВА 40А, далее на ВА потребителей. Можно ли замутить зануление как на нижней картинке?

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

23.12.2014 в 00:22:27

bifidak написал : Зануление (PEN) везде можно сделать?

нет.

bifidak написал : должны быть определенные условия?

да.

bifidak написал : Можно ли замутить зануление

Не надо ничего мутить,нужно выбрать систему заземления и просто воплотить её в жизнь.В "хелпе" очень хорошо расписано.

0

И это пройдёт ...

bifidak
bifidak
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Москва

Сообщений: 37

23.12.2014 в 19:00:58

serj12 написал : Не надо ничего мутить,нужно выбрать систему заземления и просто воплотить её в жизнь.В "хелпе" очень хорошо расписано.

Понятно. :) Хотел на халяву. :o

0
bifidak
bifidak
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Москва

Сообщений: 37

03.04.2015 в 01:25:48

Типа отчет, сваял такую схему и воплотил в жизнь.
Свет и часть розеток осталось на алюминии. Свет так и оставлю, а розетки, постепенно, перевожу на медь, в коробах и плинтусах.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.04.2015 в 01:48:27

bifidak написал : Типа отчет, сваял такую схему и воплотил в жизнь.

Зачем понадобилось PE вести через дополнительный клеммник? Зачем из квартирного щита вести кабель в этажный и обратно?