MrGalaxy написал : Что, правда есть нормы по пожаробезопасности таких сетей?:confused: Токи там небольшие, КЗ не приведёт к нагреву, тем более к возгоранию. Да и АТС линию отключает при КЗ.

Есть такие нормы. Телефонные кабели в полиэтиленовой оболочке и с полиэтиленовой изоляцией жил запрещены для внутренней прокладки. Даже оптические кабели в полиэтилене - казалось - вообще тока нет, чему гореть? Тем не менее. Как тут высказались, согласен, универсально можно витую пару для ЛВС проложить. Тогда кабель разделать в стандартные сетевые розетки.

0
Викторыч
Викторыч
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

25.12.2014 в 14:15:53

MrGalaxy написал : Что, правда есть нормы по пожаробезопасности таких сетей?

С точки зрения пожарной безопасности нет разницы какая сеть. Эти требования распространяются и на оптические линии, там вообще тока нет, КЗ невозможно в принципе

0
spiro
spiro
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

25.12.2014 в 15:02:25

есть огромная разница с точки зрения горения при внешнем воздействии: -выделение или невыделение токсичных газов. -успеешь выбежать, или задохнёшься в 20 см от порога.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.12.2014 в 15:30:18

Как же тогда телефонная лапша проложена по квартире? Там же ПЭ изоляция. Или нормы действуют на новые здания?

0

Вечный студент

fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

25.12.2014 в 21:24:42

spiro написал : если есть возможность найди витую пару оранжевого цвета, она не поддерживает горение

LSZH кабели могут быть любого цвета - оранжевые, серые разных оттенков, фиолетовые. Зависит от производителя.

0
koklach
koklach
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

13.01.2015 в 03:21:00

http://www.tinko.ru/p-006405.html ШТЛП 4х0,08

и не мучайся

lszh это малодымные безгалогеновые

fr огнестойкие

0
Andris76
Andris76
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 13

13.01.2015 в 11:57:41

koklach, плохой совет - ШТПЛ это шнур, а не кабель, он применяется для изготовления телефонных патч-кордов и не предназначен для стационарной прокладки. Кроме того, у шнуров этого типа довольно жёсткая изоляция жил, которая плохо поддаётся снятию без использования специального инструмента. А ещё, поскольку в ШТПЛ применяется не моножила, его проводники нельзя разделывать на соединителях врезного типа.

0
ktdif
ktdif
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

14.01.2015 в 14:01:50

Витая пара. 4 жилы на проводной интернет 2 жилы на телефон. У меня так.

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

14.01.2015 в 20:47:15

ktdif написал : Витая пара.

+1, только отдельно на телефон (а нужен ли он вообще нынче) и компьютерные отдельно

0