25.12.2014 в 09:58:08
Доброго времени суток всем :) Извиняюсь если есть тема, не нашёл. Каркас стен - брус 50 х 100. Обшиты фанерой 12 мм. Трубная проводка (в стальных трубах). По фанере будет гипсокартон. Нужно врезать розетки и группы розеток. Как по уму, что бы не было контакта с деревом? Спасибо.
25.12.2014 в 10:29:54
Как трубы гнули?
25.12.2014 в 10:54:04
Поищите здесь:
25.12.2014 в 14:06:03
rip87 написал : Как трубы гнули?
Трубогибом.
Abrikos, да не нашёл у нас ни чего подобного...
Может из стальной трубы...60 нарезать стаканы :)
25.12.2014 в 14:42:20
Lehandr написал : Как по уму, что бы не было контакта с деревом?
Обычные коробки для гипсокартона.
25.12.2014 в 15:17:33
Abrikos написал : коробка чешская.
для гипсокартона,вот обычная под штукатурку
25.12.2014 в 15:28:19
а как насчет накладных электроустановочных?
25.12.2014 в 16:13:45
andrewkhv написал : а как насчет накладных электроустановочных?
Имхо, меньшее из зол. Можно подобрать серию, где есть коробки для накладного монтажа.
25.12.2014 в 19:49:21
Т.е. при контаке с деревом. Оное обязательно должно сгореть?:)
25.12.2014 в 21:58:34
А расскажите сведущие - противопожарный смысл прокладки в стальных трубах - он какой?
Предотвращение возможности поджига поверхности при локальном искрении? Или при перегреве проводов при КЗ например - как я понимаю это на случай отказа защитной автоматики? И насколько для этого годятся например тонкостенные гофрированные трубы из нержавейки или полиамидные трубы с повышенной термостойкостью? Стоимость не рассматриваем - интересно можно ли это в принципе применять, или кроме черных труб нет альтернативы?
25.12.2014 в 22:08:05
fiber написал : А расскажите сведущие - противопожарный смысл прокладки в стальных трубах - он какой?
СП 31-110-2003 Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1
26.12.2014 в 04:34:30
fiber написал : противопожарный смысл прокладки в стальных трубах - он какой?
чтобы пожара не случилось и дом не сгорел.
26.12.2014 в 04:38:16
Паранойя однако
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.