avmal написал : У Legrand 32А занимает 2 модуля.
У Hager-а тоже. Просто их в наличии нет нигде. есть на 40А. не подойдет?
30.12.2014 в 13:29:32
avmal написал : У Legrand 32А занимает 2 модуля.
У Hager-а тоже. Просто их в наличии нет нигде. есть на 40А. не подойдет?
30.12.2014 в 13:54:15
Grolim написал : А можно ли вместо ВН на 32А поставить на 40? криминала не будет?) Просто Hager на 32А не могу найти.
Рубильник можете поставить любого высокого номинала, хоть даже 63А. Можно не париться и вместо рубильника поставить автомат, но уже с номиналом 20А (если у вас столько выделено). А кстати, сколько у вас выделено узнали ?
30.12.2014 в 17:49:03
ForwardLook написал : Можно не париться и вместо рубильника поставить автомат, но уже с номиналом 20А (если у вас столько выделено).
вместо рубильника можно в этой схеме любой автомат воткунуть номиналом не менее 20А... хоть 32, хоть 40, хоть 63
31.12.2014 в 10:02:38
ForwardLook написал : А кстати, сколько у вас выделено узнали ?
звонил в су. Девочка сказала, что такого отдела у них нет), посоветовала обратиться в фирму, в которой "необходимо" было покупать электропроект)). А в этой фирме, видимо, праздники уже начались. Выясню так или иначе. Принципиально на схему это все равно не повлияет. В итоге буду делать схему 2 т е :
Большое спасибо всем за помощь!!! С наступающим Новым годом! Всех благ! Побольше хороших заказчиков и интересной работы!
02.01.2015 в 14:02:29
УЗМ-50М кажется уже не выпукаются, остались только УЗМ-51М
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу