28.12.2014 в 21:51:37
ksiman У любого счетчика 2 клеммы для ноля и между ними перемычка стоит. Сделано для удобства монтажа. Хочешь 1 проводник подключай хочешь 2. Ноль счетчику нужен для измерения напряжения,
28.12.2014 в 21:56:34
rip87 написал : Пломба сорвана уже на счетчике. Снимите крышку и сфоткайте отсек с клеммами.
Эти фотографии предыдущего счётчика. Его заменили, убрали автомат после, розетку и клеммник.Теперь всё напрямую прямо в счётчик. Но ситуация с напряжением уже с новым счётчиком опять непонятна. Где фотографии-выложил схему разводки внутреннего распредщита, не думаю что то то в схеме не так и от этого горят счётчики и происходит такой перекос по фазам.
28.12.2014 в 22:04:05
в первый раз грешили на плохой нуль-так и оказалось. Нулевая жила отходящего кабеля рукой выдернулась без усилий из клеммника. Думали это было причиной и приехавшие энергетики после переделки щита, замены счётчика и замеров вроде бы косяк свой исправили. Но сейчас после замены эл.балластов на светильниках-они не хотят зажигаться, реле сбрасываются(при чём реле стоят на разных фазах! как по схеме выше) любая нагрузка включённая в розеточный блок-не работает. чудом заработал перфоратор, не с первой попытки, с необычным искрением щёток.Думаю всё дело в плохо прожатом нуле на СИПе, который от хорошей нагрузки то " прижгётся" то "отвалится". Второй счётчик тоже чуть видно подплавился под дисплеем, совсем незначительно.
28.12.2014 в 22:29:03
dimm5 написал : Скорее где-то ноль на линии до счетчика хреновый и фаза вернулась через нагрузку обратно на нулевую клемму счетчика.
Да, скорее всего на ноль пришла фаза через нагрузку :( Специально разобрал такой счётчик - под индикатором с левой стороны стоят 2 варистора на 420V Включены В-N и C-N
Вот один из них и погорел от перенапряжения. Классификационное напряжение на варисторах обычно указывается для амплитудного значения, следовательно 420V = 298VAC Выходит, ноль оборвался где-то до счётчика (вероятнее всего на столбе).
28.12.2014 в 23:41:10
ksiman написал : Да, скорее всего на ноль пришла фаза через нагрузку :( Специально разобрал такой счётчик - под индикатором с левой стороны стоят 2 варистора на 420V Включены В-N и C-N
Вот один из них и погорел от перенапряжения. Классификационное напряжение на варисторах обычно указывается для амплитудного значения, следовательно 420V = 298VAC Выходит, ноль оборвался где-то до счётчика (вероятнее всего на столбе).
Спасибо!Чуть позже напишу причину, после проверки энергетиками СИПа
29.12.2014 в 17:50:01
Причина была в нулевом зажиме на СИПе :-) сегодня все энергетики исправили