Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

28.12.2014 в 21:51:37

ksiman У любого счетчика 2 клеммы для ноля и между ними перемычка стоит. Сделано для удобства монтажа. Хочешь 1 проводник подключай хочешь 2. Ноль счетчику нужен для измерения напряжения,

0
Bismark59
Bismark59
Новичок

Регистрация: 27.12.2014

Пермь

Сообщений: 15

28.12.2014 в 21:56:34

rip87 написал : Пломба сорвана уже на счетчике. Снимите крышку и сфоткайте отсек с клеммами.

Эти фотографии предыдущего счётчика. Его заменили, убрали автомат после, розетку и клеммник.Теперь всё напрямую прямо в счётчик. Но ситуация с напряжением уже с новым счётчиком опять непонятна. Где фотографии-выложил схему разводки внутреннего распредщита, не думаю что то то в схеме не так и от этого горят счётчики и происходит такой перекос по фазам.

0
Bismark59
Bismark59
Новичок

Регистрация: 27.12.2014

Пермь

Сообщений: 15

28.12.2014 в 22:04:05

в первый раз грешили на плохой нуль-так и оказалось. Нулевая жила отходящего кабеля рукой выдернулась без усилий из клеммника. Думали это было причиной и приехавшие энергетики после переделки щита, замены счётчика и замеров вроде бы косяк свой исправили. Но сейчас после замены эл.балластов на светильниках-они не хотят зажигаться, реле сбрасываются(при чём реле стоят на разных фазах! как по схеме выше) любая нагрузка включённая в розеточный блок-не работает. чудом заработал перфоратор, не с первой попытки, с необычным искрением щёток.Думаю всё дело в плохо прожатом нуле на СИПе, который от хорошей нагрузки то " прижгётся" то "отвалится". Второй счётчик тоже чуть видно подплавился под дисплеем, совсем незначительно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2014 в 22:29:03

dimm5 написал : Скорее где-то ноль на линии до счетчика хреновый и фаза вернулась через нагрузку обратно на нулевую клемму счетчика.

Да, скорее всего на ноль пришла фаза через нагрузку :( Специально разобрал такой счётчик - под индикатором с левой стороны стоят 2 варистора на 420V Включены В-N и C-N

Вот один из них и погорел от перенапряжения. Классификационное напряжение на варисторах обычно указывается для амплитудного значения, следовательно 420V = 298VAC Выходит, ноль оборвался где-то до счётчика (вероятнее всего на столбе).

0
Вложение
Bismark59
Bismark59
Новичок

Регистрация: 27.12.2014

Пермь

Сообщений: 15

28.12.2014 в 23:41:10

ksiman написал : Да, скорее всего на ноль пришла фаза через нагрузку :( Специально разобрал такой счётчик - под индикатором с левой стороны стоят 2 варистора на 420V Включены В-N и C-N

Вот один из них и погорел от перенапряжения. Классификационное напряжение на варисторах обычно указывается для амплитудного значения, следовательно 420V = 298VAC Выходит, ноль оборвался где-то до счётчика (вероятнее всего на столбе).

Спасибо!Чуть позже напишу причину, после проверки энергетиками СИПа

0
Bismark59
Bismark59
Новичок

Регистрация: 27.12.2014

Пермь

Сообщений: 15

29.12.2014 в 17:50:01

Причина была в нулевом зажиме на СИПе :-) сегодня все энергетики исправили

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.