31.12.2014 в 14:22:19
Счетчик электронный. До НГ пока делать ничего нет возможности.
Но возникла такая гипотеза усиленно куря форум, что где может замкнулся ноль и земля и по этому происходит утечка тока через ноль, либо срабатывание УЗО, если поставить его в цепь???
31.12.2014 в 14:33:45
Vptek написал : может замкнулся ноль
Чтобы такой ток пер с нуля на землю, что аж искры летят?
31.12.2014 в 14:40:44
Johnny написал : Чтобы такой ток пер с нуля на землю, что аж искры летят?
в районе 500 Ватт/час примерно нереально?
31.12.2014 в 14:53:05
Vptek написал : ...Потом решил соединить провода напрямую - ноль с нулем, фазу с фазой. Розетки заработали. Но уходя из квартиры заметил, что мотает счетщик с интенсивностью примерно 500-1000 Вт/час - в квартире все выключено. Тогда я разомкнул скрутку (фаза-фаза), счетчик все равно мотает, тогда я разомкнул вторую скрутку (ноль-ноль) и счетчик перестал мотать. Я так понимаю появилась утечка по нулю? Или что это может быть? Где искать? В распред коробках? В стенах?
Это шутка или Вы хотите острых ощущений на новогодние каникулы? ;) Искать, разумеется, везде. Раскручиваете все скрутки и потихоньку, понемножку начинаете соединять, перед этим тщательно прозванивая. Повесьте бирочки на концы проводов, схему Вы вряд ли будете рисовать, а такие бирки здорово помогут, поверьте.
Вечный студент
31.12.2014 в 15:04:55
так как вы не можете отличить диф от узо, то есть только 3 варианта:
Правильный, безопасный, но нереальный: найти нормального трезвого электрика, что 31.12 весьма проблематично.
Не очень удобный, но реальный и романтичный: отключить вводной автомат и встречать новый год при свечах.
Печальный: беритесь сразу 1 рукой за скрутку фазы, а другой за 0. все равно к этому придете рано или поздно, так зачем тянуть?
PS я не стебусь. если вы не смогли за время ремонта понять, что электрик - дебил, то уж поверьте, стать электриком за оставшиеся несколько часов до нового года у вас не получится.
31.12.2014 в 15:07:13
Размыкание проводов я осуществляю при отключении вводного автомата. Безопасность пытаюсь соблюдать.
31.12.2014 в 21:09:25
Vptek написал : в районе 500 Ватт/час примерно нереально?
500Вт бесследно не могут утекать. Это же какой локальный нагрев должен быть в месте повреждения....
01.01.2015 в 11:24:27
Vptek написал : была проброшена электрика (щиток с автоматами, проводка, распред коробки, точки) по квартире неквалифицированным специалистом (хотя он уверял, что спец).
То есть после этого неквалифицированного все работало. Потом вы полезли туда сами
Vptek написал : В щитке я отключил подачу тока в квартиру и смонтировал выключатель и лампочку. Оставил в положении включено. Благополучно пошел включать электричество. Но тут же получил КЗ
Теперь нужно угадать кто из вас более неквалифицированный.
Vptek написал : Но возникла такая гипотеза усиленно куря форум, что
Если не дай бог вас прихватит аппендицит самое мудрое для вас это покурите форум для хирургов можно даже усиленно и удалите его себе сами. ЧЁ НЕ? А жаль.
01.01.2015 в 12:51:45
малъчик, Вы невнимательно читаете. ТС не пишет, что влезал в щиток. Смонтировать выключатель и т.п. означает установить его на стене и подключить к уже имеющимся проводам.
Вечный студент
01.01.2015 в 13:06:12
MrGalaxy, Где я написал что ТС полез в щиток? Мне кажется вы не внимательно прочитали мой пост. Вас удивляет вариант смонтировать выключатель так что выбивает в щитке? Меня это не удивляет, обычное дело как форум покурят и почувствуют за собой право делить электриков на хороших и плохих.Насмотрелся я на этих накурившихся форумов.