Простая формула расчета 8 ампер на 1 мм2 кабеля. На 4 мм2 получается 32 ампера, даем запас на шаг вниз и получаем 25 ампер.

По такому же принципу на кабель 2.5 мм2 ставят автомат не на 20, а на 16 ампер, а на кабель 1.5 мм2 автомат на 10 ампер.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:50:59

спасибо за разъяснения...доходчиво. Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А.. но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

В общем сложно получать образование электрика за один день ( С розеткой решили - убираем. Со способом соединения в коробке - нет..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:59:48

madmozg написал : но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

нет. это ненормально.

И что помешало наростить все тем же кабелем в 6 квадрат?

А из простых и доступных и качественных соединений можно выбрать обжим гильзами.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 14:01:06

madmozg написал : Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..

Это легко померять, чтобы не гадать на кофеной гуще. Купите штангенциркуль - замерьте диаметр - далее по школьной формуле расчета площади.

madmozg написал : ... на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..

С чего вы взяли, что застройщик ставит все как надо ? Бывает, что ставят и неправильные номиналы.

madmozg написал : то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 14:56:07

Да, застройщику доверять смысла нет...Но на вид провод кажется ощутимо толще даже чем ГОСТ 3*4 - это видно в сравнении так как они в одной коробке.

Нашел электрика который предложил максимально просто и надежно, с его слов - вместо вагов - сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть. А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается), а на духовку завести через орех...

Вроде бы терпимое решение, если не рассуждать о необходимости защищать линию для духовки отдельным автоматом на 16а?)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.01.2015 в 15:06:53

ForwardLook написал : Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.

она при токе свыше 10 А уже ощутимо греется.

madmozg написал : сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть.

ага... ещё не забудьте изоляцию соединения выполнить не хуже заводской изоляции кабеля! Что, слабо?

madmozg написал : А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается)

нормально

madmozg написал : а на духовку завести через орех...

а что написано в инструкции по подключению духовки? Допускается подключать её через автомат на 32 А или всё же защита номиналом 16 А требуется?

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

14.01.2015 в 10:38:44

Alexiy написал : ага... ещё не забудьте изоляцию соединения выполнить не хуже заводской изоляции кабеля! Что, слабо?

термоусадка с клеевым слоем ничуть не хуже

0
Аватар пользователя
Юрий Питер

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Краснодар

Сообщений: 4

22.01.2020 в 09:55:36

Чтобы удлинить поставьте карболитовый клемник на 40 или следующий 50 или 63А(он крепится к стене). Поставьте комбинированную двойную розетку(белая 32/16А), в комплекте идёт вилка для силовой розетки(панель варочная), а вторая розетка обычная.

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

22.01.2020 в 13:29:31

Типа такой ПРИМА Розетка наружная комбинированная белая Schneider Electric RA32-211R-B

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2020 в 22:37:59

Это конечно, круто... поднять тему пятилетней давности, чтобы показать двойную розетку... ;) Только это нисколько не отвечает на вопрос ТС. Да ему это уже и не надо... :D

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1846

22.01.2020 в 23:42:13

sergey_sav, шшо?....сгорел? А советов то советов! и всё дельных!))))

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.01.2020 в 01:02:04

alex50 написал: шшо?....сгорел?

Квартиру сменил... ;) 5 лет уж минуло. А про "дельные советы" сарказм абсолютно не к месту... тему то прочтите, коль уж заглянули.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1846

24.01.2020 в 19:26:20

sergey_sav, в другой квартире другие требования техники безопасности?)))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.01.2020 в 19:35:10

alex50 написал: в другой квартире другие требования техники безопасности

Вообще то ТБ только для производства... :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

01.02.2020 в 17:46:21

{{post:4949437}} Designman, Подскажите пойдет такой способ поссылке http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki, если из стены один кабель 3 на 6кв а в эл.щитке автомат на 40А стоит а не на максимум 32А как в статье пишется

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу