спасибо за разъяснения...доходчиво.
Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..
но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..
В общем сложно получать образование электрика за один день ( С розеткой решили - убираем. Со способом соединения в коробке - нет..
madmozg написал :
но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..
нет. это ненормально.
И что помешало наростить все тем же кабелем в 6 квадрат?
А из простых и доступных и качественных соединений можно выбрать обжим гильзами.
madmozg написал :
Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..
Это легко померять, чтобы не гадать на кофеной гуще.
Купите штангенциркуль - замерьте диаметр - далее по школьной формуле расчета площади.
madmozg написал :
... на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..
С чего вы взяли, что застройщик ставит все как надо ?
Бывает, что ставят и неправильные номиналы.
madmozg написал :
то есть не больше 33А...что вроде как нормально..
Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.
Да, застройщику доверять смысла нет...Но на вид провод кажется ощутимо толще даже чем ГОСТ 3*4 - это видно в сравнении так как они в одной коробке.
Нашел электрика который предложил максимально просто и надежно, с его слов - вместо вагов - сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть.
А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается), а на духовку завести через орех...
Вроде бы терпимое решение, если не рассуждать о необходимости защищать линию для духовки отдельным автоматом на 16а?)
Чтобы удлинить поставьте карболитовый клемник на 40 или следующий 50 или 63А(он крепится к стене). Поставьте комбинированную двойную розетку(белая 32/16А), в комплекте идёт вилка для силовой розетки(панель варочная), а вторая розетка обычная.
Это конечно, круто... поднять тему пятилетней давности, чтобы показать двойную розетку... ;) Только это нисколько не отвечает на вопрос ТС.
Да ему это уже и не надо... :D
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
{{post:4949437}}
Designman, Подскажите пойдет такой способ поссылке http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki, если из стены один кабель 3 на 6кв а в эл.щитке автомат на 40А стоит а не на максимум 32А как в статье пишется
У меня получится как на фото: Провода из стены (большое сечение) - 3х6, варочная (большое сечение) - 4кв, духовой шкаф меньшее сечение - 2,5. И бокс возьму наверное на 6 модулей туда сразу розетку под духовой шкаф.
От чего же? Очень красивый и удобный вариант. А двойная клемма автомата еще и решает проблему перехода с алюминия розетки от старой плиты "все в одном", на медь к варочной
И что в нем красивого? Красиво разместить еще один щит за кухонным гарнитуром? Красивая задача, да. А главное - бессмысленная чуть более, чем полностью. :)
ebf написал:
И данная линия защищается АВ32А ,в чём проблема то
Только в том, что в указанной сдвоенной розетке два независимых механизма: один на 32А, а второй на 16А. И всего то.
Далее можете советовать что угодно, хоть все розетки фартука повесить на эту линию под защитой АВ 32/40А.
А что случится то? Фигня вопрос. За советы в интернете морду не бьют.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.