Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:48:27

#4950602

Простая формула расчета 8 ампер на 1 мм2 кабеля. На 4 мм2 получается 32 ампера, даем запас на шаг вниз и получаем 25 ампер.

По такому же принципу на кабель 2.5 мм2 ставят автомат не на 20, а на 16 ампер, а на кабель 1.5 мм2 автомат на 10 ампер.

Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:50:59

#4950609

спасибо за разъяснения...доходчиво. Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А.. но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

В общем сложно получать образование электрика за один день ( С розеткой решили - убираем. Со способом соединения в коробке - нет..

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:59:48

#4950627

madmozg написал : но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

нет. это ненормально.

И что помешало наростить все тем же кабелем в 6 квадрат?

А из простых и доступных и качественных соединений можно выбрать обжим гильзами.

Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 14:01:06

#4950629

madmozg написал : Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..

Это легко померять, чтобы не гадать на кофеной гуще. Купите штангенциркуль - замерьте диаметр - далее по школьной формуле расчета площади.

madmozg написал : ... на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..

С чего вы взяли, что застройщик ставит все как надо ? Бывает, что ставят и неправильные номиналы.

madmozg написал : то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.

Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 14:56:07

#4950713

Да, застройщику доверять смысла нет...Но на вид провод кажется ощутимо толще даже чем ГОСТ 3*4 - это видно в сравнении так как они в одной коробке.

Нашел электрика который предложил максимально просто и надежно, с его слов - вместо вагов - сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть. А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается), а на духовку завести через орех...

Вроде бы терпимое решение, если не рассуждать о необходимости защищать линию для духовки отдельным автоматом на 16а?)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.01.2015 в 15:06:53

#4950733

ForwardLook написал : Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.

она при токе свыше 10 А уже ощутимо греется.

madmozg написал : сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть.

ага... ещё не забудьте изоляцию соединения выполнить не хуже заводской изоляции кабеля! Что, слабо?

madmozg написал : А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается)

нормально

madmozg написал : а на духовку завести через орех...

а что написано в инструкции по подключению духовки? Допускается подключать её через автомат на 32 А или всё же защита номиналом 16 А требуется?

Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

14.01.2015 в 10:38:44

#4952813

Alexiy написал : ага... ещё не забудьте изоляцию соединения выполнить не хуже заводской изоляции кабеля! Что, слабо?

термоусадка с клеевым слоем ничуть не хуже

Аватар пользователя
Юрий Питер

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Краснодар

Сообщений: 4

22.01.2020 в 09:55:36

#6770532

Чтобы удлинить поставьте карболитовый клемник на 40 или следующий 50 или 63А(он крепится к стене). Поставьте комбинированную двойную розетку(белая 32/16А), в комплекте идёт вилка для силовой розетки(панель варочная), а вторая розетка обычная.

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

22.01.2020 в 13:29:31

#6770637

Типа такой ПРИМА Розетка наружная комбинированная белая Schneider Electric RA32-211R-B

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2020 в 22:37:59

#6771001

Это конечно, круто... поднять тему пятилетней давности, чтобы показать двойную розетку... ;) Только это нисколько не отвечает на вопрос ТС. Да ему это уже и не надо... :D

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1768

22.01.2020 в 23:42:13

#6771047

sergey_sav, шшо?....сгорел? А советов то советов! и всё дельных!))))

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.01.2020 в 01:02:04

#6771070

alex50 написал: шшо?....сгорел?

Квартиру сменил... ;) 5 лет уж минуло. А про "дельные советы" сарказм абсолютно не к месту... тему то прочтите, коль уж заглянули.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1768

24.01.2020 в 19:26:20

#6772031

sergey_sav, в другой квартире другие требования техники безопасности?)))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.01.2020 в 19:35:10

#6772039

alex50 написал: в другой квартире другие требования техники безопасности

Вообще то ТБ только для производства... :p

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

01.02.2020 в 17:46:21

#6777365

{{post:4949437}} Designman, Подскажите пойдет такой способ поссылке http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki, если из стены один кабель 3 на 6кв а в эл.щитке автомат на 40А стоит а не на максимум 32А как в статье пишется

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

01.02.2020 в 19:23:01

#6777415

У меня получится как на фото: Провода из стены (большое сечение) - 3х6, варочная (большое сечение) - 4кв, духовой шкаф меньшее сечение - 2,5. И бокс возьму наверное на 6 модулей туда сразу розетку под духовой шкаф.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.02.2020 в 19:39:43

#6777425

debryansk написал: У меня получится как на фото:

Автоматы и бокс вам не нужны от слова совсем. Поставьте просто шнайдеровскую двойную розетку на эти два девайса:


debryansk написал: способ поссылке http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki,

Этот автор занимается профанацией. Не следует следовать его рекомендациям.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.02.2020 в 20:26:48

#6777452

Radio, что, серьёзно? А чем тогда отличается от этого вариант с установкой обычных бытовых розеток 16А под защитой АВ 40А?

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Still

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

01.02.2020 в 20:34:38

#6777459

Radio написал: профанацией

От чего же? Очень красивый и удобный вариант. А двойная клемма автомата еще и решает проблему перехода с алюминия розетки от старой плиты "все в одном", на медь к варочной

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.02.2020 в 20:38:37

#6777461

sergey_sav написал: А чем тогда отличается от этого вариант с установкой обычных бытовых розеток 16А под защитой АВ 40А?

Кстати, а что будет с обычной бытовой розеткой, если она побудет под защитой ав 40А? :a

debryansk написал: в эл.щитке автомат на 40А стоит а не на максимум 32А

Ав, кстати, неплохо бы сменить на 32А. Это совсем нетрудно.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.02.2020 в 20:40:28

#6777462

Still написал: Очень красивый и удобный вариант.

И что в нем красивого? Красиво разместить еще один щит за кухонным гарнитуром? Красивая задача, да. А главное - бессмысленная чуть более, чем полностью. :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.02.2020 в 20:50:36

#6777468

Radio написал: Кстати, а что будет с обычной бытовой розеткой, если она побудет под защитой ав 40А? :a

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.02.2020 в 21:03:31

#6777475

Radio написал: а что будет с обычной бытовой розеткой, если она побудет под защитой ав 40А?

Ну Вы задвинули, любезный... А зачем вообще тогда на форумах что-то обсуждать на тему защиты групповых линий? На спаренной розетке арабским по белому (да и в паспорте тоже) написано 32А/16А. "Делай хорошо, плохо само получится" ©

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.02.2020 в 21:08:42

#6777479

sergey_sav написал: написано 32А/16А.

И данная линия защищается АВ32А ,в чём проблема то :confused:

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.02.2020 в 21:11:50

#6777482

sergey_sav, Ну если в Шуко пихать то, что показал BV, именно так и получиться . А спаренная вроде для конкретных девайсов .

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

01.02.2020 в 21:11:50

#6777481

Radio написал: Автоматы и бокс вам не нужны от слова совсем. Поставьте просто шнайдеровскую двойную розетку на эти два девайса:

В состоянии поставки провода между розетками предустановлены?

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

01.02.2020 в 21:14:33

#6777484

Radio написал: Автоматы и бокс вам не нужны от слова совсем. Поставьте просто шнайдеровскую двойную розетку на эти два девайса:

В состоянии поставки провода между розетками предустановлены?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.02.2020 в 21:21:08

#6777487

sergey_sav написал:

Radio написал: а что будет с обычной бытовой розеткой, если она побудет под защитой ав 40А?

Ну Вы задвинули, любезный... А зачем вообще тогда на форумах что-то обсуждать на тему защиты групповых линий? На спаренной розетке арабским по белому (да и в паспорте тоже) написано 32А/16А. "Делай хорошо, плохо само получится" ©

sergey_sav, колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом :)

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.02.2020 в 21:23:31

#6777488

ebf написал: И данная линия защищается АВ32А ,в чём проблема то

Только в том, что в указанной сдвоенной розетке два независимых механизма: один на 32А, а второй на 16А. И всего то. Далее можете советовать что угодно, хоть все розетки фартука повесить на эту линию под защитой АВ 32/40А. А что случится то? Фигня вопрос. За советы в интернете морду не бьют.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.02.2020 в 21:24:53

#6777489

BV написал: колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом

Как вариант. А почему бы и нет... только не всякому клиенту нужен колхоз. ;)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.