Мастера, день добрый! Тоже возник вопрос по подключении варочной панели и духового шкафа. У меня ситуация следующая:
Как обычно, от застройщика приходил кабель ВВГ 3х6 от автомата в 32А. Так как щиток небольшой дополнительно автомат поставить без замены щитка не представлялось возможным, плюс протяжка отдельного кабеля, все это несло доп затраты, ну и как обычно происходит все от того что, хотелось все-таки немного сэкономить. Поэтому предложили другой вариант: в месте выхода кабеля от застройщика поставили распаечную коробку (на фото она выше и уже замазаны) и разделили на 2 розетки, но сечение кабеля не стали уменьшать, а поставили 2 силовые розетки с вводом в них 3х6, с тем что лучше заменить кабель на духовой шкафу, если он будет с простой 16а вилкой.
Подскажите пожалуйста на сколько это критично? Я правильно понял, что самая главное проблема в том что может не сработать автомат на 32 при неполадках в духовом шкафу? Или еще что-то? Опять таки же в теме пишут что необходимо ставить доп автомат, если происходит деление с уменьшением сечения, но в моем случае было деление без уменьшения. Заранее спасибо. З.Ы. обычна розетка на фото это под посудомойку, на нее подключить шкаф не получиться, так это это доп кабель от втяжки и еще нескольких розеток, слишком большая нагрузка в итоге выйдет на кабель в 2,5х3