Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.05.2022 в 23:06:30

bob2010 написал: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно.

Опаньки :o кажется кто то ... не буду показывать пальцем ... :nо:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

07.05.2022 в 01:07:01

serj12, Это вы не видите происков врагов, пытающихся и здесь разорить бедных россиян. :net:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

07.05.2022 в 10:20:18

Radio, с праздником

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.05.2022 в 10:59:25

serj12,

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

07.05.2022 в 12:42:07

bob2010 написал: По розетка Шнейдер Электрик RA32-211R-B на вопрос к тех. поддержке: ..можно было одновременно использовать через неё духовой шкаф и варочную поверхность? Всё ли внутри RA32-211R-B - Прима уже соединено для подключения к ней розеток от устройств или нужно подключать самому, каким сечением кабеля для моего случая нужно это делать внутри RA32-211R-B - Прима? Ответ такой дали: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно. Просто провести одну линию и сделать перемычку внутри розетки не допускается. Это некорректное подключение розетки.

а зачем 32 а , если на варочную достаточно 20а? 4600 вт. и кабель 4 мм. зачем такой запас тогда?

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

07.05.2022 в 12:48:43

и еще не понятно, почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут, а плита может, хотя ее мощь может превышать мощей 2х этих приборов?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.05.2022 в 12:52:49

Maikee написал: почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут

Кто вам сказал такую глупость?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

07.05.2022 в 13:43:49

Maikee написал: а зачем 32 а , если на варочную достаточно 20а?

Это на Вашу достаточно 20А, многие ВП мощнее.

Maikee написал: почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут, а плита может, хотя ее мощь может превышать мощей 2х этих приборов?

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо. Нужна отдельная линия под защитой автомата с адекватным номиналом.

Если номинал автомата 25А и менее, то допускается. Нежелательно, решение не является лучшим - но на худой конец можно.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

07.05.2022 в 14:11:57

ВТБ! написал: Это на Вашу достаточно 20А, многие ВП мощнее.

спасибо, значит качественную панель я купил

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.05.2022 в 14:58:44

ВТБ! написал:

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.

Да ладно Вам.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.05.2022 в 15:02:35

bob2010 написал: Я вопрос задал и получил на него ответ.

Забудьте его (ответ), ибо это глупость глупая.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

07.05.2022 в 15:48:12

СтранникXXI написал:

ВТБ! написал:

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.

Да ладно Вам.

СтранникXXI, Не ладно то, что спор по этому вопросу ведется на протяжении многих лет и все безуспешно. А ведь при нормальном ТКЗ яйца выеденного не стоит .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.05.2022 в 16:14:45

dokar написал:

СтранникXXI написал:

ВТБ! написал:

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.

Да ладно Вам.

СтранникXXI, Не ладно то, что спор по этому вопросу ведется на протяжении многих лет и все безуспешно. А ведь при нормальном ТКЗ яйца выеденного не стоит .

dokar, вот и я о том же. 0.5 - 1м кабеля 2.5мм2 не окажут сколько-нибудь заметного воздействия на сопротивление петли фаза-ноль. Чего спорить об очевидных вещах?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу