Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.01.2015 в 06:14:36

rip87 написал : Нет пункта, обязывающего устанавливать УЗО 30мА в помещениях без повышенной опасности. Только рекомендательный характер для переносных приборов?

В Гост Р 50571.3-2009 ответ найдешь.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.01.2015 в 07:05:15

ink_mast написал : В Гост Р 50571.3-2009 ответ найдешь.

Спасибо.

ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 4-41 Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

*411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:

  • штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица.*

415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока(УДТ) 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30мА, в системах пременного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и(или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей. 415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.

Т.е. все без исключения розетки на 16А должны быть защищены УЗО 30мА?

Пункт 415.1.1 предписывает 30мА.

Ещё вопрос. Какую силу имеет этот документ? Или он только рекомендательного характера? Проектировщик обязан выполнять требования, заложенные в этом ГОСТе?

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

19.01.2015 в 07:35:11

Кондеи часто по УЗО отрубает. В уличных блоках утечки от сырости большие. При этом он нормально работает до отключения.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2015 в 14:13:17

dimm5 написал : Кондеи часто по УЗО отрубает.

Читаем полностью:

411.3.3 Дополнительная защита

 В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:

 - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.

 Примечание 1 - **Исключение может быть сделано для:**

 - штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или

 **- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.** 

rip87 написал : Ещё вопрос. Какую силу имеет этот документ? Или он только рекомендательного характера? Проектировщик обязан выполнять требования, заложенные в этом ГОСТе?

Действующий.

ГОСТ Р 1.0-2004 написал : 4.2 Национальный стандарт применяют на добровольной основе. Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм собственности.

См. выше.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.01.2015 в 09:12:52

ПPOPAБ написал : См. выше.

Т.е. опять только рекомендательный характер?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.01.2015 в 09:24:50

rip87 написал : Т.е. опять только рекомендательный характер?

ГОСТ Р 1.0-2012 Обязателен в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках договоров, законодательства...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.01.2015 в 09:34:40

ink_mast написал : законодательства...

А в законодательстве что по этому поводу сказано?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.01.2015 в 09:43:08

rip87 написал : А в законодательстве что по этому поводу сказано?

Федеральный закон о техническом регулировании Статья 46. Переходные положения

  1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям (абзац в редакции, введенной в действие с 22 мая 2007 года Федеральным законом от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ:

    защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

    охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

    предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей (абзац дополнен с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ;

    обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения (абзац дополнительно включен с 27 ноября 2009 года Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ; дополнен с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ. *46.1)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.01.2015 в 09:50:32

Т.е. обязательный? Проектировщик должен принимать его во внимание, если выполнение этого ГОСТа не оговорено в договоре?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.01.2015 в 11:24:26

rip87 написал : Т.е. обязательный? Проектировщик должен принимать его во внимание, если выполнение этого ГОСТа не оговорено в договоре?

Проектировщик выполнит все, что сможет обоснованно потребовать заказчик.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.01.2015 в 11:39:14

ink_mast написал : Проектировщик выполнит все, что сможет обоснованно потребовать заказчик.

Вот такой случай. Клиент требует УЗО только на розетки в сырых помещениях и на улице. Проектировщик так и делает. Это нормально?

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

20.01.2015 в 11:49:20

rip87 написал : Вот такой случай. Клиент требует УЗО только на розетки в сырых помещениях и на улице. Проектировщик так и делает. Это нормально?

А что такого? ктото требует УЗО чуть ли не под каждую розетку, а кому то и одного много. Кстати, стоимость сильно в % отличается с УЗО и без?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.01.2015 в 11:54:44

rip87 написал : Клиент требует УЗО только на розетки в сырых помещениях и на улице. Проектировщик так и делает. Это нормально?

Требования нормативных документов по обеспечению защиты от поражения электротоком были приведены, зачем кого то заставлять? Пусть себе делают хоть не изолированными проводами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу