20.01.2015 в 10:09:25
pom_ka написал : для подключения ввода я вызывал электрика, наблюдая за его манипуляциями, помню как он отрезал провода от двух старых черных выключателей похожих на этот видимо именно они и были перед счетчиком...
Значит я не ошибся - автомат этот у вас после счётчика стоит.
20.01.2015 в 10:29:52
avmal написал : Значит я не ошибся - автомат этот у вас после счётчика стоит.
связался с тем электриком, он сказал что автомат стоит до счетчика!:help
20.01.2015 в 11:13:24
Халява близко! И я бы не стал вешать 1.5мм под 16А.
20.01.2015 в 11:32:49
pom_ka написал : связался с тем электриком, он сказал что автомат стоит до счетчика!
А вы сфотографируйте щит. Всем интересно посмотреть на щит, в котором групповые автоматы стояли перед счётчиком.
20.01.2015 в 20:44:52
avmal написал : А вы сфотографируйте щит. Всем интересно посмотреть на щит, в котором групповые автоматы стояли перед счётчиком.
созерцайте:swoon
получается что в подъезд заходит 4 провода, 3 из них видимо фазы, заходят в автоматы 63 А, затем к автоматам 25 А и на счетчики и другие этажи, а один видимо нулевой прямо к корпусу щитка, от корпуса кинут провод на нулевую шину, от неё уже на счетчики ?! Правильно я пониимаю?? Ну , а мой счетчик тот что снизу....
21.01.2015 в 13:24:02
:)
21.01.2015 в 13:43:52
pom_ka написал : заходят в автоматы 63 А, затем к автоматам 25 А и на счетчики
... затем на счётчики, а от счётчиков на автоматы 25А.
21.01.2015 в 14:27:20
avmal написал : ... затем на счётчики, а от счётчиков на автоматы 25А.
может я не так вижу:) но вижу следующее : внизу щитка заходит три черных кабеля, к которым затем скручены синие медные провода которые идут к автоматам 63А, затем (приблизьте картинку) из крайнего левого 63А выходит сразу в автомат 25 А и на счетчик ..
21.01.2015 в 15:08:22
pom_ka написал : вижу следующее : внизу щитка заходит три черных кабеля, к которым затем скручены синие медные провода которые идут к автоматам 63А, затем (приблизьте картинку) из крайнего левого 63А выходит сразу в автомат 25 А и на счетчик ..
Сложно понять по вашим фотографиям то, что вы там видите, но от электрика, который способен включить счётчик после групповых автоматов можно ожидать что угодно.
21.01.2015 в 15:46:03
avmal написал : Сложно понять по вашим фотографиям то, что вы там видите, но от электрика, который способен включить счётчик после групповых автоматов можно ожидать что угодно.
Я не электрик и не подключал ЭТО, я вам констатирую факт, в который ваше сознание отказывается верить! Если это не правильно то подскажите как должно быть на самом деле и я буду звонить в управляющую компанию чтобы нам сделали как положено, и да на фото все прекрасно видно...
две зеленые стрелочки указывают на провода которые уходят на другие этажи
21.01.2015 в 15:48:52
хм, если на счетчики уходят провода после автоматов 25А... то куда же уходят провода с двух правых автоматов 63А ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.