Приветствую!
Просьба к экспертам покритиковать схему домашнего щитка. Пока что схемотехника, без номиналов.
Опишу своими словами схему - как и что хотел сделать. Основные свои вопросы выделил синим.
-
В квартиру заводится кабель из подъездного щитка в пластиковый квартирный щиток.
-
Первым звеном ставлю индикацию и параллельно общий АВ.
-
После ставлю реле напряжения или УЗМ ( что лучше? )
-
Далее идет общее противопожарное реле. От него идет уже разводка на две ветви:
"постоянно работающие линии" и "рубильник".
Здесь идея в том, чтобы развести агрегаты, которые должны работать постоянно от тех, которые можно отключать при уходе из квартиры (например, при отъезде в отпуск)
К постоянно работающим линиям (можно увидеть в приложенной схеме) подключены: холодильник, телекоммуникационный шкаф, система защиты от протечек и одна розетка в комнате, где будет мое рабочее место
К рубильнику подключены 4 группы, каждая из которых сидит на своем УЗО.
Зачем УЗО на каждую группу - задача обеспечить максимальную (в разумных рамках) пожаробезопасность. В т.ч. в случае затопления. Есть ли тут какие-то недоработки?
Разбивку по группам делал НЕ в зависимости от помещения (кухня, ванная, коридор..), а в зависимости от типа потребителя:
- розетки
- свет
- мощные приборы (духовка, вар. панель)
- отдельные агрегаты (не свет, не розетка, не сильно мощные).
Можно ли по таким критериям делать группы? Нет ли у этого решения потенциальных проблем? Посоветуйте, пожалуйста, как можно улучшить схему, если это необходимо.
[CODE]
-------------------- ЗОНА ПОДЪЕЗДА ---------------------------
-------------------- ЗОНА КВАРТИРЫ ---------------------------
- Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества
-
Автомат: общий:
-
Реле напряжения или УЗМ (срабатывание до 0,2 секунды ) !!! НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ УЗИП ??? !!!
-
УЗО: общее противопожарное:
-
УЗО: постоянно работающие линии (мимо рубильника ниже):
- Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества
- Автомат: Кухня: холодильник
- Автомат: Коридор: серверная/телекоммуникационный шкаф в гардеробной (~2-3 кВт)
- Автомат: Спальня: розетка возле компьютерного стола
- Автомат: Туалет: система защиты от протечек
-
Рубильник для остальных групп УЗО: для обесточивания линий ниже на время отъезда одним рубильником:
-
Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества
-
УЗО: Мощные приборы:
-
Автомат: Кухня: духовой шкаф
-
Автомат: Кухня: варочная панель (индукционная, 4 комфорки)
-
УЗО: Независимые агрегаты:
-
Автомат: Спальня: сплит-система
-
Автомат: Мал. комната: сплит-система
-
Автомат: Ванная: стиральная машина
-
Автомат: Ванная: теплый пол
-
Автомат: Кухня: посудомоечная машина
-
Автомат: Кухня: вытяжка
-
Автомат: Кухня: теплый пол
-
УЗО: Освещение:
-
Автомат: Коридор: Весь свет
-
Автомат: Спальня: Весь свет
-
Автомат: Мал. комната: Весь свет
-
Автомат: Кухня: Весь свет
-
Автомат: Ванная: Весь свет
-
Автомат: Туалет: Весь свет
-
Автомат: Балкон: Весь свет
-
УЗО: Розетки:
-
Автомат: Коридор: Все розетки
-
Автомат: Спальня: Все розетки
-
Автомат: Мал. комната: Все розетки
-
Автомат: Кухня: Все розетки
-
Автомат: Ванная: Все розетки
-
Автомат: Туалет: Все розетки
-
Автомат: Балкон: Все розетки
[/CODE]