16.04.2015 в 21:06:41
Solovey написал : УЗО на 300мА спокойно можно исключить
Лучше переместить поближе к счётчику Нижнее УЗО ставить на 63А
16.04.2015 в 21:27:44
На свет везде 10, кроме балкона. Там две-три лампочки будет всего.
Про 30мА подскажите, не будет ложных срабатываний при текущей конфигурации?
на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А Варочная панель индукционная, по паспорту 7.4 кВт + духовой шкаф около 3кВт. Кабель уже проложен - NYM3x6
16.04.2015 в 21:57:32
Hitchman написал : На свет везде 10, кроме балкона. Там две-три лампочки будет всего.
дык и 6А - это 1300Вт.... Такой одной линии на весь свет в квартире хватит
Hitchman написал : Про 30мА подскажите, не будет ложных срабатываний при текущей конфигурации?
при исправной технике и проводке все будет хорошо
Hitchman написал : Варочная панель индукционная, по паспорту 7.4 кВт + духовой шкаф около 3кВт. Кабель уже проложен - NYM3x6
а на духовку?
16.04.2015 в 22:07:39
Solovey написал : дык и 6А - это 1300Вт.... Такой одной линии на весь свет в квартире хватит
Предлагаете заменить на 6А все автоматы на свет? Можно. Здесь только экономическая выгода.
Solovey написал : а на духовку?
Не понял вопрос. Здесь точно на него нет ответа?
Hitchman написал : Варочная панель индукционная, по паспорту 7.4 кВт + духовой шкаф около 3кВт. Кабель уже проложен - NYM3x6
16.04.2015 в 22:57:51
Hitchman написал : Не понял вопрос. Здесь точно на него нет ответа?
духовка зависимая? (или ВП зависимая?) - тут уж я не в теме кто от кого...
16.04.2015 в 23:00:09
Solovey написал : духовка зависимая? (или ВП зависимая?) - тут уж я не в теме кто от кого...
Два разных независимых агрегата.
16.04.2015 в 23:09:45
Hitchman написал : Два разных независимых агрегата.
Значит должно быть два разных независимых кабеля!
3*6 под автоматом 32А для ВП 3*2.5 + обычная розетка под автоматом 16А для подключения духовки.
Так понятнее?
Докидывайте кабель пока не поздно
Есть второй вариант: на розетку духовки можете кинуть линию от розеток фартука. Вот только не надо пытаться духовку подцепить вместе с ВП на кабель 3*6
16.04.2015 в 23:19:56
Solovey написал : Значит должно быть два разных независимых кабеля!
3*6 под автоматом 32А для ВП 3*2.5 + обычная розетка под автоматом 16А для подключения духовки.
Так понятнее?
Ну так и есть. Они же по схеме сидят на разных автоматах. Прямоугольники с надписями после УЗО - это АВ. Под ними номиналы от руки написаны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу