22.01.2015 в 23:30:45
А здесь есть кто объяснит почему во всем нашем доме сделано по схеме, где автоматы 16А на линиях по 3х1,5? Неужели джамшуты и проектировали и строили и принимали в эксплуатацию? :eek: вот схема как было до ремонта. сделано в РБ.
22.01.2015 в 23:34:46
seriega, вы не поверите, но это нормально.
человек-электрик
11.03.2015 в 11:14:51
Приветствую!
Просьба к экспертам покритиковать схему домашнего щитка. Пока что схемотехника, без номиналов.
Опишу своими словами схему - как и что хотел сделать. Основные свои вопросы выделил синим.
В квартиру заводится кабель из подъездного щитка в пластиковый квартирный щиток.
Первым звеном ставлю индикацию и параллельно общий АВ.
После ставлю реле напряжения или УЗМ ( что лучше? )
Далее идет общее противопожарное реле. От него идет уже разводка на две ветви: "постоянно работающие линии" и "рубильник".
Здесь идея в том, чтобы развести агрегаты, которые должны работать постоянно от тех, которые можно отключать при уходе из квартиры (например, при отъезде в отпуск)
К постоянно работающим линиям (можно увидеть в приложенной схеме) подключены: холодильник, телекоммуникационный шкаф, система защиты от протечек и одна розетка в комнате, где будет мое рабочее место
К рубильнику подключены 4 группы, каждая из которых сидит на своем УЗО.
Зачем УЗО на каждую группу - задача обеспечить максимальную (в разумных рамках) пожаробезопасность. В т.ч. в случае затопления. Есть ли тут какие-то недоработки?
Разбивку по группам делал НЕ в зависимости от помещения (кухня, ванная, коридор..), а в зависимости от типа потребителя:
Можно ли по таким критериям делать группы? Нет ли у этого решения потенциальных проблем? Посоветуйте, пожалуйста, как можно улучшить схему, если это необходимо.
[CODE]
-------------------- ЗОНА ПОДЪЕЗДА ---------------------------
-------------------- ЗОНА КВАРТИРЫ ---------------------------
Автомат: общий:
Реле напряжения или УЗМ (срабатывание до 0,2 секунды ) !!! НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ УЗИП ??? !!!
УЗО: общее противопожарное:
УЗО: постоянно работающие линии (мимо рубильника ниже):
Рубильник для остальных групп УЗО: для обесточивания линий ниже на время отъезда одним рубильником:
Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества
УЗО: Мощные приборы:
Автомат: Кухня: духовой шкаф
Автомат: Кухня: варочная панель (индукционная, 4 комфорки)
УЗО: Независимые агрегаты:
Автомат: Спальня: сплит-система
Автомат: Мал. комната: сплит-система
Автомат: Ванная: стиральная машина
Автомат: Ванная: теплый пол
Автомат: Кухня: посудомоечная машина
Автомат: Кухня: вытяжка
Автомат: Кухня: теплый пол
УЗО: Освещение:
Автомат: Коридор: Весь свет
Автомат: Спальня: Весь свет
Автомат: Мал. комната: Весь свет
Автомат: Кухня: Весь свет
Автомат: Ванная: Весь свет
Автомат: Туалет: Весь свет
Автомат: Балкон: Весь свет
УЗО: Розетки:
Автомат: Коридор: Все розетки
Автомат: Спальня: Все розетки
Автомат: Мал. комната: Все розетки
Автомат: Кухня: Все розетки
Автомат: Ванная: Все розетки
Автомат: Туалет: Все розетки
Автомат: Балкон: Все розетки
[/CODE]
11.03.2015 в 13:34:05
При срабатывании УЗО из-за одного из светильников, останетесь без света везде. Лучше перекрестно сделать, что-бы в соседнем помещении свет остался в случае чего, и можно было дойти до щита.
11.03.2015 в 13:47:44
"УЗО: общее противопожарное" лишнее. В этажном щите что стоит? Ну и линий что-то многовато для двушки... можно оптимизировать.
11.03.2015 в 13:50:10
Hitchman, заведите свою тему и сделайте нормальную графическую схему.
11.03.2015 в 13:59:33
dimm5 написал : При срабатывании УЗО из-за одного из светильников, останетесь без света везде. Лучше перекрестно сделать, что-бы в соседнем помещении свет остался в случае чего, и можно было дойти до щита.
а я бы оставил весь свет на 1 УЗО, только вот свет коридора перекинул бы под любое другое УЗО, например на верхнее.
12.03.2015 в 11:34:19
Аварийный свет будет в самом щитке. Не хочется пересекать свет с чем-то еще, чтобы подобрать наиболее точно номиналы для этого самого света. К розетке что там будет подключаться? Может бра..а может и пылесос.
"УЗО: общее противопожарное" лишнее. В этажном щите что стоит?
В этажном щите стоит старый АВ.
Ну и линий что-то многовато для двушки... можно оптимизировать.
Технически не сложно будет. Свет будет над гипсокартоном идти. Коробка распределительная будет для каждого помещения. Соответственно, для розеток и света будет по одной коробке в комнатах, кухне, коридоре. Для мощных потребителей будет идти отдельный кабель большого сечения.
В остальном все нормально?
12.03.2015 в 14:09:06
Hitchman написал : Коробка распределительная будет для каждого помещения.
А коробка будет доступна для ревизии? Вы там как будете провода соединять?
12.03.2015 в 14:21:45
pic_Nick написал : А коробка будет доступна для ревизии? Вы там как будете провода соединять?
Будет доступна. Соединять будут мои строители. Не могу сказать точно, но может что-то из ассортимента WAGO? А с чем связан вопрос?
12.03.2015 в 14:56:08
Вопрос в том, как будут производить соединения. А то есть такие строители, скрутка под скотчем и за гипс коробку навечно.
12.03.2015 в 14:57:17
dimm5 написал : Вопрос в том, как будут производить соединения. А то есть такие строители, скрутка под скотчем и за гипс коробку навечно.
Нее, это не в моем случае.
12.03.2015 в 15:48:41
Ну для света WAGO пойдёт, а для розеток лучше гильзами обжать.
16.04.2015 в 20:43:54
Доброго времени суток!
Немного модернизировал все же схему. Большая просьба к профессионалам указать на ошибки и недочеты.
Почти на все группы стоят УЗО 63А / 30мА. Беспокоит количество потребителей, сидящих на каждом из УЗО. Не будут ли УЗО ложно срабатывать? Если да, то какие варианты решения?
P.s.: Схема может быть трудно читаемой. Прошу прощения. Нет под рукой в электронном виде.
16.04.2015 в 21:04:50
Hitchman, УЗО на 300мА спокойно можно исключить на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А почему номиналы автоматов на свет разные?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу