Аварийный свет будет в самом щитке. Не хочется пересекать свет с чем-то еще, чтобы подобрать наиболее точно номиналы для этого самого света. К розетке что там будет подключаться? Может бра..а может и пылесос.

"УЗО: общее противопожарное" лишнее. В этажном щите что стоит?

В этажном щите стоит старый АВ.

Ну и линий что-то многовато для двушки... можно оптимизировать.

Технически не сложно будет. Свет будет над гипсокартоном идти. Коробка распределительная будет для каждого помещения. Соответственно, для розеток и света будет по одной коробке в комнатах, кухне, коридоре. Для мощных потребителей будет идти отдельный кабель большого сечения.

В остальном все нормально?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.03.2015 в 14:09:06

Hitchman написал : Коробка распределительная будет для каждого помещения.

А коробка будет доступна для ревизии? Вы там как будете провода соединять?

0
Hitchman
Hitchman
Новичок

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

12.03.2015 в 14:21:45

pic_Nick написал : А коробка будет доступна для ревизии? Вы там как будете провода соединять?

Будет доступна. Соединять будут мои строители. Не могу сказать точно, но может что-то из ассортимента WAGO? А с чем связан вопрос?

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

12.03.2015 в 14:56:08

Вопрос в том, как будут производить соединения. А то есть такие строители, скрутка под скотчем и за гипс коробку навечно.

0
Hitchman
Hitchman
Новичок

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

12.03.2015 в 14:57:17

dimm5 написал : Вопрос в том, как будут производить соединения. А то есть такие строители, скрутка под скотчем и за гипс коробку навечно.

Нее, это не в моем случае.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.03.2015 в 15:48:41

Ну для света WAGO пойдёт, а для розеток лучше гильзами обжать.

0
Hitchman
Hitchman
Новичок

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

16.04.2015 в 20:43:54

Доброго времени суток!

Немного модернизировал все же схему. Большая просьба к профессионалам указать на ошибки и недочеты.

Почти на все группы стоят УЗО 63А / 30мА. Беспокоит количество потребителей, сидящих на каждом из УЗО. Не будут ли УЗО ложно срабатывать? Если да, то какие варианты решения?

P.s.: Схема может быть трудно читаемой. Прошу прощения. Нет под рукой в электронном виде.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 21:04:50

Hitchman, УЗО на 300мА спокойно можно исключить на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А почему номиналы автоматов на свет разные?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 21:06:41

Solovey написал : УЗО на 300мА спокойно можно исключить

Лучше переместить поближе к счётчику Нижнее УЗО ставить на 63А

0
Hitchman
Hitchman
Новичок

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

16.04.2015 в 21:27:44

На свет везде 10, кроме балкона. Там две-три лампочки будет всего.

Про 30мА подскажите, не будет ложных срабатываний при текущей конфигурации?

на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А Варочная панель индукционная, по паспорту 7.4 кВт + духовой шкаф около 3кВт. Кабель уже проложен - NYM3x6

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 21:57:32

Hitchman написал : На свет везде 10, кроме балкона. Там две-три лампочки будет всего.

дык и 6А - это 1300Вт.... Такой одной линии на весь свет в квартире хватит

Hitchman написал : Про 30мА подскажите, не будет ложных срабатываний при текущей конфигурации?

при исправной технике и проводке все будет хорошо

Hitchman написал : Варочная панель индукционная, по паспорту 7.4 кВт + духовой шкаф около 3кВт. Кабель уже проложен - NYM3x6

а на духовку?

0