А здесь есть кто объяснит почему во всем нашем доме сделано по схеме, где автоматы 16А на линиях по 3х1,5? Неужели джамшуты и проектировали и строили и принимали в эксплуатацию? :eek: вот схема как было до ремонта. сделано в РБ.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.01.2015 в 23:34:46

seriega, вы не поверите, но это нормально.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Hitchman

Местный

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

11.03.2015 в 11:14:51

Приветствую!

Просьба к экспертам покритиковать схему домашнего щитка. Пока что схемотехника, без номиналов.

Опишу своими словами схему - как и что хотел сделать. Основные свои вопросы выделил синим.

  1. В квартиру заводится кабель из подъездного щитка в пластиковый квартирный щиток.

  2. Первым звеном ставлю индикацию и параллельно общий АВ.

  3. После ставлю реле напряжения или УЗМ ( что лучше? )

  4. Далее идет общее противопожарное реле. От него идет уже разводка на две ветви: "постоянно работающие линии" и "рубильник".

Здесь идея в том, чтобы развести агрегаты, которые должны работать постоянно от тех, которые можно отключать при уходе из квартиры (например, при отъезде в отпуск)

К постоянно работающим линиям (можно увидеть в приложенной схеме) подключены: холодильник, телекоммуникационный шкаф, система защиты от протечек и одна розетка в комнате, где будет мое рабочее место

К рубильнику подключены 4 группы, каждая из которых сидит на своем УЗО.
Зачем УЗО на каждую группу - задача обеспечить максимальную (в разумных рамках) пожаробезопасность. В т.ч. в случае затопления. Есть ли тут какие-то недоработки?

Разбивку по группам делал НЕ в зависимости от помещения (кухня, ванная, коридор..), а в зависимости от типа потребителя:

  • розетки
  • свет
  • мощные приборы (духовка, вар. панель)
  • отдельные агрегаты (не свет, не розетка, не сильно мощные).

Можно ли по таким критериям делать группы? Нет ли у этого решения потенциальных проблем? Посоветуйте, пожалуйста, как можно улучшить схему, если это необходимо.

[CODE]

-------------------- ЗОНА ПОДЪЕЗДА ---------------------------

  • Общий подъездный щиток:

-------------------- ЗОНА КВАРТИРЫ ---------------------------

  • Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества
  • Автомат: общий:

    • Реле напряжения или УЗМ (срабатывание до 0,2 секунды ) !!! НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ УЗИП ??? !!!

    • УЗО: общее противопожарное:

    • УЗО: постоянно работающие линии (мимо рубильника ниже):

      • Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества
      • Автомат: Кухня: холодильник
      • Автомат: Коридор: серверная/телекоммуникационный шкаф в гардеробной (~2-3 кВт)
      • Автомат: Спальня: розетка возле компьютерного стола
      • Автомат: Туалет: система защиты от протечек
    • Рубильник для остальных групп УЗО: для обесточивания линий ниже на время отъезда одним рубильником:

      • Индикация типа ABB E219-D: индикация наличия электричества

      • УЗО: Мощные приборы:

      • Автомат: Кухня: духовой шкаф

      • Автомат: Кухня: варочная панель (индукционная, 4 комфорки)

      • УЗО: Независимые агрегаты:

      • Автомат: Спальня: сплит-система

      • Автомат: Мал. комната: сплит-система

      • Автомат: Ванная: стиральная машина

      • Автомат: Ванная: теплый пол

      • Автомат: Кухня: посудомоечная машина

      • Автомат: Кухня: вытяжка

      • Автомат: Кухня: теплый пол

      • УЗО: Освещение:

      • Автомат: Коридор: Весь свет

      • Автомат: Спальня: Весь свет

      • Автомат: Мал. комната: Весь свет

      • Автомат: Кухня: Весь свет

      • Автомат: Ванная: Весь свет

      • Автомат: Туалет: Весь свет

      • Автомат: Балкон: Весь свет

      • УЗО: Розетки:

      • Автомат: Коридор: Все розетки

      • Автомат: Спальня: Все розетки

      • Автомат: Мал. комната: Все розетки

      • Автомат: Кухня: Все розетки

      • Автомат: Ванная: Все розетки

      • Автомат: Туалет: Все розетки

      • Автомат: Балкон: Все розетки

[/CODE]

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

11.03.2015 в 13:34:05

При срабатывании УЗО из-за одного из светильников, останетесь без света везде. Лучше перекрестно сделать, что-бы в соседнем помещении свет остался в случае чего, и можно было дойти до щита.

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

11.03.2015 в 13:47:44

"УЗО: общее противопожарное" лишнее. В этажном щите что стоит? Ну и линий что-то многовато для двушки... можно оптимизировать.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.03.2015 в 13:50:10

Hitchman, заведите свою тему и сделайте нормальную графическую схему.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.03.2015 в 13:59:33

dimm5 написал : При срабатывании УЗО из-за одного из светильников, останетесь без света везде. Лучше перекрестно сделать, что-бы в соседнем помещении свет остался в случае чего, и можно было дойти до щита.

а я бы оставил весь свет на 1 УЗО, только вот свет коридора перекинул бы под любое другое УЗО, например на верхнее.

0
Аватар пользователя
Hitchman

Местный

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

12.03.2015 в 11:34:19

Аварийный свет будет в самом щитке. Не хочется пересекать свет с чем-то еще, чтобы подобрать наиболее точно номиналы для этого самого света. К розетке что там будет подключаться? Может бра..а может и пылесос.

"УЗО: общее противопожарное" лишнее. В этажном щите что стоит?

В этажном щите стоит старый АВ.

Ну и линий что-то многовато для двушки... можно оптимизировать.

Технически не сложно будет. Свет будет над гипсокартоном идти. Коробка распределительная будет для каждого помещения. Соответственно, для розеток и света будет по одной коробке в комнатах, кухне, коридоре. Для мощных потребителей будет идти отдельный кабель большого сечения.

В остальном все нормально?

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.03.2015 в 14:09:06

Hitchman написал : Коробка распределительная будет для каждого помещения.

А коробка будет доступна для ревизии? Вы там как будете провода соединять?

0
Аватар пользователя
Hitchman

Местный

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

12.03.2015 в 14:21:45

pic_Nick написал : А коробка будет доступна для ревизии? Вы там как будете провода соединять?

Будет доступна. Соединять будут мои строители. Не могу сказать точно, но может что-то из ассортимента WAGO? А с чем связан вопрос?

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

12.03.2015 в 14:56:08

Вопрос в том, как будут производить соединения. А то есть такие строители, скрутка под скотчем и за гипс коробку навечно.

0
Аватар пользователя
Hitchman

Местный

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

12.03.2015 в 14:57:17

dimm5 написал : Вопрос в том, как будут производить соединения. А то есть такие строители, скрутка под скотчем и за гипс коробку навечно.

Нее, это не в моем случае.

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.03.2015 в 15:48:41

Ну для света WAGO пойдёт, а для розеток лучше гильзами обжать.

0
Аватар пользователя
Hitchman

Местный

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

16.04.2015 в 20:43:54

Доброго времени суток!

Немного модернизировал все же схему. Большая просьба к профессионалам указать на ошибки и недочеты.

Почти на все группы стоят УЗО 63А / 30мА. Беспокоит количество потребителей, сидящих на каждом из УЗО. Не будут ли УЗО ложно срабатывать? Если да, то какие варианты решения?

P.s.: Схема может быть трудно читаемой. Прошу прощения. Нет под рукой в электронном виде.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 21:04:50

Hitchman, УЗО на 300мА спокойно можно исключить на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А почему номиналы автоматов на свет разные?