haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

20.01.2015 в 22:47:27

юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?

Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет ;)

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

21.01.2015 в 08:34:29

Спасибо всем, кто откликнулся.

Собственно я и ставил вопрос

юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?

чтобы

haramamburu написал : Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет ;)

А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.01.2015 в 10:50:14

юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?

haramamburu написал : Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет

Левша-мастер написал : Собственно я и ставил вопрос Сообщение от юра Т
а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?

Сильно от двигателя зависит...

Левша-мастер написал : подключать мини буровую установку с асинхронным однофазным эл. двигателем 2,2кВт.

6 кВт движок работал при напряжении около 170-180 вольт. Именно на самопальной буровой установке.

Левша-мастер написал : А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?

Исключительно методу "научного тыка". Все расчеты разобьются о местные условия которые не были учтены.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

21.01.2015 в 13:06:26

Левша-мастер написал : А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?

Себе конечно))) смотрите, во втором скине - учтен "пуск" (кратность) и запас с цифрией "минус" + вы ищете макс параметры линии, а надо бы "выбор сечения по нагреву и потерям"

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

21.01.2015 в 16:51:14

haramamburu написал : а надо бы "выбор сечения по нагреву и потерям"

Правильно ли я понимаю, что длина удлинителя, согласно расчетам, не должна превышать 70м?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

21.01.2015 в 19:09:16

Это если с запасом.. правая показывает длину 103 без запаса

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

22.01.2015 в 08:10:25

haramamburu, Спасибо!

Все ясно. Тему можно закрывать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу